Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1055944

Есть китайский унитаз, при наполнении водой бачка происходит очень резкая отсечка с гидроударом, трубы дергаются (нержавеющие тоже), раздается звук как от удара деревянным молотком по трубе, манометр на фильтре подскакивает с 6-8 атм до 10-20 атм, счетчик начиает несколько секунд крутиться в обратную сторону.

Отсюда вопрос, стандартна ли фурнитура в бачках? Как её поменять, а то бачок кверху сужающийся, и у меня руки туда не лезут.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Запорный клапан зажимается снаружи бачка,Там где гибкая подводка подключена.Гибкую отпустите и следующая гайка,белая как правило,отсоединяет клапан.Надеюсь не надо говорить об отключении воды и сливе её из бачка.

fontanero написал :
Запорный клапан зажимается снаружи бачка,Там где гибкая подводка подключена.Гибкую отпустите и следующая гайка,белая как правило,отсоединяет клапан.Надеюсь не надо говорить об отключении воды и сливе её из бачка.

Регулировка резкости закрытия осуществляется через заливное отверстие?

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Регулировка в верхней части запорного клапана. Моделей очень много,от" фонаря" как объяснить,там может подкручиваться уровень наполнения ,может перещелкиваться на новую позицию на направляющих.Что у вас - неизвестно.Но эта регулировка отвечает за наполнение.Попробуйте увеличить количество воды,бывает это немного сглаживает резкую отсечку.Но лучше купите новый запорник.Гидроудар вы инициируете и соседям,судя по вашему описанию.

fontanero написал :
Но лучше купите новый запорник

Что спросить в магазине?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Кстати. Это тот вид гидроудара, от какого никакие редукторы на входе не спасают

2UncleSam Если есть возможность, придавите подачу на бачок, так, что б наполнялся секунд за тридцать. При меньшей подаче будет более инерционно работать клапан

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Догадываюсь,что раз руки в бачок не залезают,подключение у вас нижнее.

UncleSam написал :
Что спросить в магазине?

В магазинах эти штуки называют либо запорными клапанами,либо впускными,для нижнего,или бокового подключения.Ваш скорее нижний.По цене поймёте что есть что.Ну и спросите у продавца какой клапан заполняет быстро и плавно закрывает. "Idis" например, плавно работает.Ну и смотрите что бы резьба у клапана, была того же диаметра, как сейчас на вашем бачке.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Prok12 написал :
Это тот вид гидроудара, от какого никакие редукторы на входе не спасают

У меня в похожой ситуации - получался легкий щелчок в редукторе, а трубы и шланги при этом не дергались, как это бывало до установки редукторов.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

BigHarry написал :
У меня в похожой ситуации - получался легкий щелчок в редукторе

Редуктор следит за давлением после себя: если оно резко повышается , то клапан редуктора "падает" на седло (щелчок) - закрывается редуктор. Такое его закрытие хорошо только с точки зрения внешних -глобальных- гидроударов в стояке, а с точки зрения локальных гидроударов (т.е. возникающих в пределах квартиры, например, при закрытии клапана в сливном бачке) редуктор - ЗЛО. Еще большее зло для локальных гидроударов - обратные клапаны на входе: они тоже не дают сбросить скачок давления в стояк. У меня очень лихо прыгало давление (и фиксировалось на 10-11атм) при срабатывании бачка JIKA или заборного клапана стиральной машины, когда с дуру поставил на входе в квартиру ОК.
Почему-то люди, устанавливая редукторы и защищая себя от глобальных гидроударов в стояке, забывают об описанных автором темы локальных гидроударах. А ведь скажем прозрачную колбу магистрального фильтра, установленного после РД или ОК на входе такой локальный гидроудар разобьет элементарно.:yu
Кстати, у автора топика возможно на входе (или в американках счетчиков) тоже есть ОК? Или редукторы давления установлены?

BigHarry написал :
У меня в похожой ситуации - получался легкий щелчок в редукторе, а трубы и шланги при этом не дергались, как это бывало до установки редукторов.

Правильно, клапану приходится останавливать поток воды, движущийся с намного меньшей скоростью. Но мне не очень хочется ставить редуктов, потому что сейчас бачок заполняется за 20 секунд, а будет за минуту.

fontanero написал :
Ну и смотрите что бы резьба у клапана, была того же диаметра, как сейчас на вашем бачке.

То есть надо все же снять клапан и оставить семью на полдня без туалета..

Prok12 написал :
Кстати, у автора топика возможно на входе (или в американках счетчиков) тоже есть ОК? Или редукторы давления установлены?

Счетчики СВК, наврядли там есть ОК.

На входе в клапан установлен фильтр для воды. Вырезал резиновую прямоугольную прокладку положил со стороны входа воды, перекрыв ею половину сечения фильтра, фактически "шайбировал". Теперь клапан закрывается очень и очень мягко. Абсолютно без стука, не только без этого дурного удара. Время заполнения при этои увеличилось до 50 секунд. Но оно того стоит.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Фильтры вынимаю пластиковые всегда

Зачем?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Напор уменьшают