ВТБ!,
Смотря на схему похоже что так. Хорошее решение, но вот терять из 10.5 КВт разрешенной предельной мощности 30% ну никак не хочется (параметры полностью идентичны автору темы). Тема так и не закончена конкретным решением, а весьма актуальна. Много пересмотрел форумов но решения пока так и не нашел. Рассуждения и рекомендации по равномерному распределению нагрузки по фазам на практике рассыпаются при первом же включении достаточно мощной однофазной нагрузки (бойлера на 3КВт, насоса полива 2 КВт). Единственное решение на это время маломощные нагрузки переключать на две другие фазы, но как это сделать динамически типа контроллера нигде не видел. Ну или просто ставить симметрирующий трансформатор типа ТСТ с сохранением 3ф схемы. По крайней мере он допускает 100% перегрузку по одной из фаз. Дороговато, порядка 40тыс.р на 16КВт
Temso написал :
Кто нибудь может привести пример реализации контроллера нагрузок с автоматическим перераспределением?
Берётся любой контроллер с 3 аналоговыми входами и датчики тока/напряжения на каждую фазу. Далее от этого контроллера питаются катушки контакторов нагрузок, по 3 контактора (от каждой фазы) на каждую нагрузку или группу. Делается программа для включений/переключений с учётом мощности нагрузки. Можно от каждой нагрузки подать сигнал на контроллер для инфы о состоянии нагрузки вкл/выкл.
И будет вам счастье.
LAV написал :
Берётся любой контроллер с 3 аналоговыми входами и датчики тока/напряжения на каждую фазу. Далее от этого контроллера питаются катушки контакторов нагрузок, по 3 контактора (от каждой фазы) на каждую нагрузку или группу. Делается программа для включений/переключений с учётом мощности нагрузки. Можно от каждой нагрузки подать сигнал на контроллер для инфы о состоянии нагрузки вкл/выкл.
И будет вам счастье.
Нет непонятно. Так можно поставить в каждой фазе реле приоритета, например LSS1-2 и иметь приоритетную и две не приоритетных нагрузки отключаемые поочередно при превышении тока автомата. Это решает проблему не "выбить" автомат, но не решает проблему неравномерности загрузки фаз. Задача то в том чтобы при вкл достаточно мощного потребителя на одной фазе, снять с нее все остальные нагрузки и пропорционально перекинуть их на две другие фазы, чтобы хоть как то минимизировать ток в нулевом проводе.
LAV написал :
Берётся любой контроллер с 3 аналоговыми входами и датчики тока/напряжения на каждую фазу. ...
Посмотрел ПЛК. Да, подав на вход аналоговые сигналы пропорциональные току нагрузки получим исходную информацию и дальше программно можно управлять выходами. Сложновато, и дорого, но вполне. Только вот никогда с ними не работал. Конкретный контроллер порекомендуйте.
soliton написал :
... А существуют-ли комплексные решения, позволяющие брать линейные 380 и на выходе выдавать стабилизированные 220, желательно, сведенные в одну фазу? - что-нибудь типа матричных преобразователей или что-то подобное
Появилось простое решение
Выпрямляете трехфазное переменное напряжения при помощи 3х фазного диодного моста, и подключаете РАЗМАХ-6000 - получите 6 Кило стабилизированного напряжения 220в в одной фазе.
Хотя лучьше чем предложил Маугли7111 в начале, трудно что-то предложить.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.