avmal написал :
Да, это мои слова, когда речь шла про УЗО. Но вы же заговорили уже про диффавтомат, пытаясь ограничить мощность не сорокаамперным автоматом, а диффом 63А, за что вас по головке не погладят. Вы разберитесь для взаимопонимания в назначении всех этих аппаратов, чтобы мозги себе и другим не засорять
Про диф. автомат я заговорил, потому, что хотел его поставить ВМЕСТО автоматического выключателя.
Вот, отредактированный вариант схемы. Теперь все нормально?
AlexZed написал :
Вот, отредактированный вариант схемы
Честно говворя, не нравится мне Ваша схема. Мне кажется, Вы чего-то недоговариваете. Кабеля ведь уже частично проложены, правда? В этой ветке Вам давали дельные советы, но Вы их игнорируете, а это не есть гут.
LAV написал :
Вы просто поменяли местами запись колич.Хсечение. Вот и получили кабель 6 жил с сечением 3мм.кв.
А, вон оно что. Конечно ошибся
mww08 написал :
естно говворя, не нравится мне Ваша схема. Мне кажется, Вы чего-то недоговариваете. Кабеля ведь уже частично проложены, правда? В этой ветке Вам давали дельные советы, но Вы их игнорируете, а это не есть гут.
Чем не нравится? Тем что не веду в каждой розетке отдельный кабель? Нет, проводку еще не начал делать.