Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1062127

avmal написал :
Да, это мои слова, когда речь шла про УЗО. Но вы же заговорили уже про диффавтомат, пытаясь ограничить мощность не сорокаамперным автоматом, а диффом 63А, за что вас по головке не погладят. Вы разберитесь для взаимопонимания в назначении всех этих аппаратов, чтобы мозги себе и другим не засорять

Про диф. автомат я заговорил, потому, что хотел его поставить ВМЕСТО автоматического выключателя.
Вот, отредактированный вариант схемы. Теперь все нормально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexZed написал :
Теперь все нормально?

Не указано количество жил в отходящих линиях, а кабель 6х3 вам только под заказ смогут изготовить, если не меньше километра закажете.

avmal написал :
Не указано количество жил в отходящих линиях

Можете пояснить? не совсем понял. Везде поанирую использовать 3-х жильный кабель.

avmal написал :
а кабель 6х3 вам только под заказ смогут изготовить, если не меньше километра закажете.

Я конечно узнаю насчет кабеля 6х3, но мне кажется, что на рынке найдется.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

AlexZed написал :
Я конечно узнаю насчет кабеля 6х3, но мне кажется, что на рынке найдется.

Вы просто поменяли местами запись колич.Хсечение. Вот и получили кабель 6 жил с сечением 3мм.кв.- а такое только на заакааааз!!!!!!!!!!!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexZed написал :
Можете пояснить? не совсем понял. Везде поанирую использовать 3-х жильный кабель.

И где вы эти данные на блок-схеме указали?

AlexZed написал :
Вот, отредактированный вариант схемы

Честно говворя, не нравится мне Ваша схема. Мне кажется, Вы чего-то недоговариваете. Кабеля ведь уже частично проложены, правда? В этой ветке Вам давали дельные советы, но Вы их игнорируете, а это не есть гут.

LAV написал :
Вы просто поменяли местами запись колич.Хсечение. Вот и получили кабель 6 жил с сечением 3мм.кв.

А, вон оно что. Конечно ошибся

mww08 написал :
естно говворя, не нравится мне Ваша схема. Мне кажется, Вы чего-то недоговариваете. Кабеля ведь уже частично проложены, правда? В этой ветке Вам давали дельные советы, но Вы их игнорируете, а это не есть гут.

Чем не нравится? Тем что не веду в каждой розетке отдельный кабель? Нет, проводку еще не начал делать.

LAV написал :
Вы просто не учитываете разницу в скорости срабатывания нижестоящего УЗО

Почему появляется разница в срабатывании нижестоящего УЗО.

LAV написал :
Вы почитайте литературу чем достигается селективность отключения аппаратов - везде основа это ВРЕМЯ.

Причем здесь это, у Вас по русски написано именно нижестоящее.