Здравствуйте уважаемые мастера!
Собираюсь менять проводку в 2-комн. квартире (кирпич, газ)
Есть несколько вопросов.
Правильный ли номинал УЗО при такой схеме? Какой посоветуете?
На R2 висит 6 розеток, суммарная постоянная мощность ~ 1КВт (тв, двд, комп, торшер, муз центр, наст. лампа), Дополнительно возможно подключение - обогреватель 1,5 КВт, пылесос ~1,0 Квт. Для одного автомата 16А (и кабеля) это нормально?
Розетки хочу установить внизу, см . 20 от пола, как в этом случае вести проводку, так же по низу?
где ставить распаячные коробки , внизу? допускается ли это? (просто привык, что в домах коробки всегда наверху)
Допускается ли протяжка кабеля под полом (пол деревянный!)
Счетчик установлен в квартире в очень неудобном месте, есть идея его переместить (зеленый прямоуг.) как раз в той стороне проходит основная жила с вводными автоматами на квартиры.Либо вдолбиться в стену, вместе с новым щитком, чтоб не выпирал). Стена несущая, кирпич.
Пока все, жду комментариев.
Обозначения, это для себя, автоматы потом в щитке обозначу (с-освещение, R-розетки, П-плита)
Мощность духовки 2,8Квт . А где Вы увидели 5,5? вроде не указывал.
Про распаечные коробки хотелось бы услышать, устанавливать их разрешено внизу, у пола?
и про кабель под полом, если пол деревянный. Может в гофру его?
Просто если вести под полом, то задача проведения проводки упрощается, т.к. штробить гораздо меньше надо будет.
Правильный ли номинал УЗО при такой схеме? Какой посоветуете?
Правильный это минимум на одну ступень выше соответствующего ему автомата, т.е. в вашем случае надо на 63А
TiRex написал :
На R2 висит 6 розеток, суммарная постоянная мощность ~ 1КВт (тв, двд, комп, торшер, муз центр, наст. лампа), Дополнительно возможно подключение - обогреватель 1,5 КВт, пылесос ~1,0 Квт. Для одного автомата 16А (и кабеля) это нормально?
Гляньте пожалуйста схему разводки в щитке.
У меня вопрос. Куда подключать защитный ноль?
В доме изначально используется двухпроводная схема (фаза, рабочий ноль).
TiRex написал :
У меня вопрос. Куда подключать защитный ноль?
Есть ли этажный щит? За этим щитком может быть электростояк (вертикальные провода, питающие несколько квартир) - осторожно ослабить винты и посмотреть(если этажный щит есть, то элекростояка там скорее всего нет).