люди купил сегодня плиту, эту а платить за подключение 1500р. не охота... ((
значит, провод с плитой не шёл...я взял от старой плиты, там 3-ёх жилка...
а вот фото щитка плиты.. что куда подключать ? ))
Шнурок от старой плиты - не лучший выбор... Тем более, что сечение проводков не известно, не известно так же, какая мощность была у старой плиты...
А подключать так: 1,2,3 - фаза, 4,5 - ноль, 6 - РЕ. Перемычки уже установлены для однофазного подключения.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
старая плита " ЛЫСЬВА "... (считаете лучше купить новый провод ? или вместе с вилкой ?) (сколько он примерно стоит ?)
высмысле сечение проводков ? не догоню )))
ну мне надо подключить по однофазному подключению ? )
что такое РЕ ?
изоляция нормальная...вполне.
значит мне надо подключить два провода, один на фазу и второй на ноль, а третий на землю да ? сорри ничего не рублю в этом...проста интересно как подключается...на будущее пригодится...
а как понять какой куда подключать (фаза,ноль,земля...)? какие то цвета определённые ?
ну смотри, нижний это земля, там ещё по идее 2-а провода... (раскрутить сейчас не могу... ( нет отвёртки .. (() из тех двух, куда какой ? по логике, наверно один на фазу другой на ноль ?
не имеет значение на 1,2,3-ий крипить провод (фаза)? и тоже самое с (ноль) да ?
Ну значит так. Дальше, раз отвёртки нет, купите индикаторную. Или вольтметр. С помощью этого вы протыкав два оставшихся (пустой третий не в счёт, его определите разобрав вилку) искомых гнезда в розетке, определите фазный провод. Его подведёте к тройной клемме на плите, на фото слева, с надписями L. Оставшийся нулевой на середину, где двойная, с надписями N. А землю в правый конец.
Тук-Тук
наверно один из последних вопросов, а как мне с помощью индикаторной отвёртки определить фазный провод или нулевой ?
т.е на фазный она должна как то отреагировать ? а на на нулевой соответственно нет ?
Да у вас просто врождённые способности в электрике А наговариваете на себя!
В индикаторной отвёртке маленькая-маленькая лампочка имеется. Она зажигается, если острым концом отвёртки прикоснуться к фазному проводу, а сзади, к тупому концу - пальцем руки. А на нулевой никак не реагирует. Купите, стоит гроши, а в хозяйстве не лишняя.
Конечно, можно и так. Всё равно разбирать вилку, для того чтобы точно понять что куда подводить. А потом отрежете её вместе с проводом под корень от старой плиты и этот хвост подключите как надо к новой.