Levit написал :
В баке снятом с группы безпастности 1,5
Бак стоит на подаче? Я в этом не специалист, но была подобная ситуация - давление было выставлено 1,3 атм. Когда основная горелка отключалась, давление падало почти до 0. при включении расло. По рекомендации переставил бак на обратку. Результат - залил в систему хол. воду, выставил давление 1,3 атм и все - держит постоянно. При включении/отключении основной горелки давление не скачет.
Так ведь не зря перед своей цитатой, привёл инструкцию с указаниями производителя - "как правильно", так что с пониманием всё нормально.
С большой радостью подбирали-бы "правильно", но по нашей сервисной работе, правильность определяется частотой выездов на объект(имеются объекты и в неленинградской области). В данном "правильном" случае система, выходя на уровень близкий к нижнему рабочему порогу, остаётся без запаса теплоносителя, что приводит к выходу котлов в аварию по давлению.
Причина копеечная - а бензина и времени сгорает прилично.
вы не очень правильно понимаете работу бака. допустим-в нем 5л воздуха с давлением 0,5. при расширении воды -она сжала воздух до 3л -значит давление поднялось до 0.83. если сожмет до 1 л- давление скакнет до 2,5. вывод-подбирайте бак правильно...
В баке надо ставить давление воздуха в районе 50-70% от рабочего давления в системе. Естетсвенно, это давление ставится при слитом баке. У Вас бак просто не работает, т.к. давление в системе ниже, чем в баке и вода не может в него попасть. Либо уменьшайте давление в баке, либо увеличивайте до 1.6-1.8 атм в системе. Второе предпочтительней.
Вопрос. напольный котел, двухтрубная система отопления. экспонзамат, все как положено. Давление в зависимости от температуры скачет в пределах 0,5-1 атм. это нормально? Разве экспонзамат не должен компенсировать расширение/сужение????