Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1061456

  1. Подскажите, пожалуйста, какой дифавтомат (ток отключения, количество полюсов, схема подключения) можно поставить при подсоединении варочной панели по двухфазной схеме. (раньше плита была трехфазная и подключалась просто через трехфазный автомат).
    За одно еще вопросик:
  2. При подключении трехфазного водогрея какой дифавтомат нужно использовать (ток отключения и т.п.), трубы ППР.

Маловероятно, что получите полноценный ответ...
Может всё же намекнёте про мощность агрегатов...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Мощность варки - 7 кВт, т.к. подключение двухфазное, то провода используются 4х2,5 мм, т.е. по нагрузке автомат будет на 16 ампер. Интересует вопрос, на какой ток утечки ориентироваться и есть ли дифавтоматы для двухфазных сетей, а то я встречал только для однофазных (двухполюсные) и для трехфазных (четырехполюсные)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

woodpecker написал :
раньше плита была трехфазная и подключалась просто через трехфазный автомат

Через него же и двухфазную запитывайте. А ток утечки для защиты человека только один пределен - не более 30мА.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

  1. Дифф 4р В16/0,03 (С16/0,03). Один фазный полюс будет незадействован. На диффе нарисована схемка, к каким полюсам подключена внутренняя цепь тестирования - эти полюса д.б. подключены.

  2. При применение защитного зануления (в просторечье - заземления в щитке) - аналогично плите (30мА), на соответствующий ток. При отсутствии зануления - на 10мА.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Спасибо!
А если на оставшийся свободным полюс подклкючить духовку, схема защиты будет работать? Ничего я особо не нарушу???

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

При правильном подключении (фаза и ноль на духовку с выхода диффа) - все будет правильно работать.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.