Поставил блок плавного пуска в выключатель в коридоре.
выключатель двойной - одна клавиша на коридор - там висит одна лампочка накаливания на 100 вт,
вторая клавиша на ванную - там 7 точечных (12v 50вт) галогенных светильников (подключены через 3 транса на 105 вт и один на 60 вт).
при включении коридора - лампочка плавно зажигается и нормально горит, при включении света в ванной - светильники тоже плавно зажигаются, но горят раза в два слабее.

подскажите почему?
блок плавного пуска - Comtech 500 Вт. подключал между фазным проводом и выключателем.
Да, если одновременно включить обе клавиши, то в ванной начинает светить как обычно.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Галогенки надо было подключать напрямую, в электронном трансе 220-12 обычно уже встроен плавный пуск.

Ох уж эти Очемелые ручки, зарубежом бы так недодумались.

На устройствах плавного пуска обычно написано, что их нельзя применять с электронными трансформаторами.

Регистрация: 25.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 66

2VM что значит на прямую? без блока? или после выключателя?

2Сергей З. до установки внимательно изучил коробки и инструкции и трансов и блока. у трансов ни слова о наличии плавного пуска, у блока ни слова не сказано, что его нельзя или не рекомендуется использовать с электронными трансформаторами.

соотв. какое резюме то?? убрать блок или подключить как то по другому?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Patiboy написал :
соотв. какое резюме то??

ну не нравится БПП при включении нагрузка в виде электр. трансф-ов

Patiboy написал :
убрать блок или подключить как то по другому?

  • запараллелить ЛН на 220 В ко входам эл. трансов
  • попробовать поменять фазировку включения у одного-двух трансов
  • заменить БПП

Регистрация: 25.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 66

iale написал :

  • запараллелить ЛН на 220 В ко входам эл. трансов

это как? пустить параллельную фазу?

iale написал :

  • попробовать поменять фазировку включения у одного-двух трансов

у трансов вроде точно указано где должно входить L, а где N

iale написал :

  • заменить БПП

а будет ли эффект?

вообщем вопрос такой - этот эффект наблюдается из-за моего не понимания сути работы/подключения БПП? или из-за того, что именно этот блок не подходит?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Patiboy написал :
это как? пустить параллельную фазу?

это на провода ( L и N ), идущие к трансам подсоединить ЛН на 220В

Patiboy написал :
у трансов вроде точно указано где должно входить L, а где N

у некоторых даже клемм нет, просто провода из блока торчат - работают

Patiboy написал :
а будет ли эффект?

хз, как повезет

Patiboy написал :
вообщем вопрос такой - этот эффект наблюдается из-за моего не понимания сути работы/подключения БПП?

ну вы лампочку-то приделайте ( можно просто на сетевые клеммы одного из эл. трансов ) и сообщите результат - а там будем смотреть

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

не парьтесь, используйте схему без "устройства плавного пуска"

Регистрация: 25.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 66

iale написал :
это на провода ( L и N ), идущие к трансам подсоединить ЛН на 220В

собственно конструкция уже собрана, потолок тоже, так что переделывать не оч. хочется:
провод входящий в ванную комнату после выключателя делится на 4 ответвления по 220В к трансам.
3 транса по 105 Вт на 2 лампочки каждый, один на 60 Вт на 1 лампочку.

iale написал :
ну вы лампочку-то приделайте ( можно просто на сетевые клеммы одного из эл. трансов ) и сообщите результат - а там будем смотреть

так лампочки собственно уже стоят и реечный потолок уже собран=)

VM написал :
не парьтесь, используйте схему без "устройства плавного пуска"

если не решу вопрос, то так и сделаю=)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Patiboy написал :
собственно конструкция уже собрана, потолок тоже, так что переделывать не оч. хочется

Для "пробы" переделывать ничего не надо - с выключателя, где присоединен

Patiboy написал :
провод входящий в ванную комнату после выключателя делится на 4 ответвления по 220В к трансам.
3 транса по 105 Вт на 2 лампочки каждый, один на 60 Вт на 1 лампочку.

кидаете временный проводок на ЛН, ноль берете с розетки.
Т.о. при включении трансов с галогенками одновременно будет зажигаться и временная ЛН.

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 193

Patiboy написал :
Поставил блок плавного пуска в выключатель в коридоре.
выключатель двойной - одна клавиша на коридор - там висит одна лампочка накаливания на 100 вт,
вторая клавиша на ванную -

БПП ставится на каждую клавишу отдельно, т.е. в вашем случае нужны 2 БПП

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

spiro написал :
БПП ставится на каждую клавишу отдельно, т.е. в вашем случае нужны 2 БПП

"Жирновато" на

Patiboy написал :
одна клавиша на коридор - там висит одна лампочка накаливания на 100 вт,

свой БПП, не окупится...

Регистрация: 20.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 15

spiro написал :
Сообщение от Patiboy
Поставил блок плавного пуска в выключатель в коридоре.
выключатель двойной - одна клавиша на коридор - там висит одна лампочка накаливания на 100 вт,
вторая клавиша на ванную -

БПП ставится на каждую клавишу отдельно, т.е. в вашем случае нужны 2 БПП

+1

еще один важный пункт :
БПП устанавливается в цепь после выключателя , т.е. при выключенной лампочке он не должен быть под напряжением

Регистрация: 25.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 66

спасибо за советы. пока к сожалению нет времени опробовать предложенные варианты.
как попробую - отпишусь.