Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337
#84851

Ванна после замены не заземлена. Водопровод ПП и канализация тоже.
Можно ли проложить медный тросик от ванной к щитку, На щитке есть отдельная клемма, называемая "земля" Клемма подсоеденина к шине "0" подъездного щитка отдельным болтом (не в месте подсоединения квартирного "0"?

kaban

В ванной комнате есть/будет стиральная машина?

Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337

ВТБ! написал :
kaban

В ванной комнате есть/будет стиральная машина?

Нет/не будет. Стоит в коридоре. Подводка воды проложена вдоль стены по полу.

kaban написал :
Нет/не будет

Тогда можете смело забыть об этой проблеме.
Подразумевается, что в ванной комнате электрическая проводка есть только для освещения под потолком.

Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337

т.е заземлять не надо?

kaban

Разве что смеситель с ванной соединить, если все стояки пластиковые.
Или стояки металлические? Тогда соединить их с ванной "как было".

Для полного спокойствия можно добавить УЗО на освещение сан.узла и на СМ.

Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337

2ВТБ!
А зачем соединять смеситель с ванной, если все пластик и канализация тоже?
Я опасаюсь что меня через струю долбанет. Есть еще уникалы которые электричество отматывают.
А стояк в ванной самое близкое место к счетчику.

kaban написал :
зачем соединять смеситель с ванной

Чтобы гарантированно "через струю не долбануло".
Так стояк стальной или пластиковый?

Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337

ВТБ! написал :
Чтобы гарантированно "через струю не долбануло".
Так стояк стальной или пластиковый?

Стояк стальной, а вся отводка Пластик. Стояк в кухне, а ванна через туалет от кухни.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 101

2kaban Получается, что если заземлить, то как раз через струю и долбанёт.

kaban

А полотенцесушитель как подключен?
К какому стояку, какая подводка.

Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337

ВТБ! написал :
kaban

А полотенцесушитель как подключен?
К какому стояку, какая подводка.

Отдельный стояк, сталь.

kaban

Сделайте локальную систему уравнивания: стояк ПС, смеситель, ванна со сливом.
Но никаких розеток + УЗО на освещение под потолком.

Регистрация: 29.10.2005 Запорожье Сообщений: 337

Спасибо!