Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249
#1062492

Новый кирпичный дом, монтируется разводка линий.
А проверяете ли вы целостность проводки до штукатурки стен? Ну мало ли что случилось при монтаже - где-то гвоздик, где-то крепеж коротнул. Утрирую конечно, но все же?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Я проверяю целостность катушки перед размоткой и отрезкой на куски для прокладки.

Регистрация: 09.02.2008 Железногорск Сообщений: 789

Обязательно!

И мегернуть не мешает. Причём и бухту тоже, т.к не всегда бухта в заводской упаковке со штампом ОТК.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2Kis До оштукатуривания обязательно нужно проверить. Но самое интересное - проверить изоляцию сразу после оштукатуривания, пока стены сырые!

Ну в крайнем случае перед чистовой отделкой...

А как её проверить то?
Визуально? На ощупь?

Регистрация: 02.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 368

наверно прозвонкой тестером

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Да вот гложет червь сомнения. Не проверил до штукатурки.
А кстати, есть современные мегаометры? Не те, советкие, с крутилкой?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

А что Вам с крутилкой не нравятся? Автономная вещь. Лучше на 1000 вольт.

Kis написал :
А кстати, есть современные мегаометры? Не те, советкие, с крутилкой?

есть, заставьте гугля поискать

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Перец написал :
А что Вам с крутилкой не нравятся? Автономная вещь. Лучше на 1000 вольт.

Уж больно габаритная.

После монтажа обязательно необходимо проветить сопротивление изоляции между смонтированнной проводки.

Конечно и производится замер сопротивление изоляции

Перец написал :
До оштукатуривания обязательно нужно проверить. Но самое интересное - проверить изоляцию сразу после оштукатуривания, пока стены сырые!

Оно, конечно, так. Но еще ни разу не было, что бы плиточники или гисокартонщики не забили гвоздик в кабель. Вот при пуско-наладке все выясняется.

mww08 написал :
Но еще ни разу не было, что бы плиточники или гисокартонщики не забили гвоздик в кабель.

Счастливый Вы человек!!! У нас на стройках с завидной регулярностью находют Бурами кабеля!!! Хотя все исполниловки нарисованы, Лень посмотреть понимаш...

elcin написал :
У нас на стройках с завидной регулярностью находют Бурами кабеля!!!

Когда буром, легче. Раньше исправить можно. Не нужно стены после отделки ковырять или кабель-каналы лепить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mww08 написал :
еще ни разу не было, что бы плиточники или гисокартонщики не забили гвоздик в кабель.

elcin написал :
У нас на стройках с завидной регулярностью находют Бурами кабеля!!!

Какие же все-таки у строителей, в зависимости от региона, разные привычки. В нашем регионе больше всего достается кабелю в стяжке от паркетчиков ...

Регистрация: 18.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 66

От гипрочноков-постоянно.Дошло до того,что требуем от прорабов отказаться от заделки штроб до построения гипрочных конструкций.Ещё в вопросе убивания новой электропроводки на втором месте находятся-сборщики кухонной мебели,это просто демоны,куда проводку не "спрячеш",один чёрт,найдут.
После прокладки прогоняем всю проводку на холостом и под нагрузкой,проверяем срабатывание УЗО,даём расписаться прорабу о приёме проводки(некоторая собственная безопасность,а то потом- "не знаю,не работает").Проводку снимаем фотиком(всю разводку+распаечные),после окончания диск с фотографиями вручаем прорабу(заказчику)+себе копируем(на всякий).

mww08 написал :
Раньше исправить можно.

Этт врядли... Автоматы розеточной группы выключены,кроме времянок. УЗОшнику ровно когда Фазный провод прошивают.... Потом начинается : Кто и куда кого забивал!!!

avmal написал :
кабелю в стяжке

В стяжке у нас обычно страдает низковольтка, ТВ,интернет и телефоны....

ura65 написал :
Ещё в вопросе убивания новой электропроводки на втором месте находятся-сборщики кухонной мебели,это просто демоны,куда проводку не "спрячеш",один чёрт,найдут.

Мы стараемся в одной штробе пускать кабеля. С потолка штраба до уровня пояса и по розеткам растаскиваем... Схема Гарнитура Обязательна... Нам же тоже Охота на ней порисовать!!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

elcin написал :
В стяжке у нас обычно страдает низковольтка, ТВ,интернет и телефоны....

Мне чаще приходится силовые кабели ремонтировать.

Регистрация: 18.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 66

elcin написал :
Мы стараемся в одной штробе пускать кабеля. С потолка штраба до уровня пояса и по розеткам растаскиваем...

Во-во,а потом в кухне устанавливают "фартук" под цвет столешницы....... куда крепёжный шуруп вошёл,кто его знает....Пытаемя наоборот,розетки-вертикально вверх не более одного провода в штробе,если "достанут",то пострадает не более одной розетки(одного блока розеток),остальное обычно спасаем(ну а ,схема кухни,конечно,обязательна,этого сами кухонщики требуют,только жалко они схему разводки не рисуют-самим бы пригодилось).

ura65 написал :
Во-во,а потом в кухне устанавливают "фартук" под цвет столешницы......

У нас горизонталь,если есть возможность, проходит на уровне 60-70 См. от пола. От неё уже на розетки разводим..Фартук Крепят а проводки у нас там нет! В последний раз замучились Клиенту доказывать : что Розетки для встройки лучше на уровне плинтуса организовывать. Чем потом все перештрабливать,и переделывать... Ибо ремонт охото сделать быстрее, а схемы гарнитура толком нету...

avmal написал :
Мне чаще приходится силовые кабели ремонтировать

Ну так Регионы то разные ...

avmal написал :
Мне чаще приходится силовые кабели ремонтировать

Ну силовые у нас экскаваторщик любит зацепить.