Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1066153

Добрый вечер нужна помощь!
Сделали на кухне конструкцию из гипс кортона.
Купили 6 ламп галогеновых по 35вт.
Также гранит 500. Чтоб продлить жинь лампочек.
Раньше на кухне была простая люстра из потолка остались 2 провода, лампочка горит, всё работает.
Как из этих 2 проводов правильно развести на 6 лампочек с гранитом 500.
На сайте с гранитом схема оч не понятная. Помогоите плиз. Можно ссылкой.
В качестве волнует как правильно подключить гранит 500 к одному проводу или к двум..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Роман! написал :
Купили 6 ламп галогеновых по 35вт.

на 220 или 12 В ?

Роман! написал :
На сайте с гранитом схема оч не понятная. Помогоите плиз. Можно ссылкой

найдите пробником фазный провод и присоедините Гранит одним выводом к этому проводу, другим - к проводу, идущему на лампы. Общий провод идет прямо на лампы, без разрыва.
Схема на сайте имхо предельно понятна

Если галогенки на 12 В, то гранит включается между фазным проводом и трансформатор(-ом, ами ), транс только "железный", с электронным Гранит не работает.

Спасиб. Т.е. гранит должен одним проводом на фазу, другим на 0???

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Роман! написал :
Спасиб. Т.е. гранит должен одним проводом на фазу, другим на 0???

Нет - это "Гранит в помойку".
Гранит В РАЗРЫВ фазного провода, к нулевому он никаким боком не касается !!!

Вот спасиб большое Это мне и надо было! Говорила мне мама: учи физику )