Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1066489

Можно ли подключить комнатный термостат Fiv regolo нагрузкой 220 В к котлу Ferolli??

А в паспорте на котел написано что напряжение нельзя 220 В... (см.вкладку)

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

FIV REGOLO 2001040 - 2-х контактный с индикатором + перекл. зима/лето/выкл
FIV REGOLO 2001038 - 3-х контактный с индикатором + выключатель
FIV REGOLO 2001036 - 3-х контактный с индикатором + независимый выключатель
FIV REGOLO 2001034 - 3-х контактный с индикатором
FIV REGOLO 2001032 - 3-х контактный
Вы собственно какой из них хотите установить, по картинке видно только мыльные разводы .

Какая разница!? У них у всех запитка 220 В... у меня кажется 36-ой...

Термостат к котлу комплектовала фирма... никаких косяков по комплектации не было... систему собираю сам по их схеме... на схемке подключения одна линия L вторая нейтраль N. схема с сайта FIV... другой не нашел. она же на крышке термостата.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Зачем так громко?
Разница великая. В случае с котлом Ferolli, настенный термостат является всего лишь выключателем.
А насчёт запитки:
механизм ограничения/блокировки температуры;
класс защиты IP 20;
защита от замерзания;
двойная изоляция;
коммутируемая нагрузка 10(2,5) А 250 В;
диапазон регулировки температуры от +5 °С до +30 °С;
температурный перепад срабатывания 1,4 °С (4 °С/час);
вес 130 145 г.

Это паспортные данные 36-го.
Сейчас в котле, в клеммах подключения термостата установлена перемычка. Сняв перемычку и включив вместо неё термостат (если точнее реле-регулятор), Вы как-бы устанавливаете эту перемычку обратно (только теперь она становится немного умнее). Никакое внешнее питание термостату не требуется.
Шильдики с запретом заводить внешнее питание на клеммы термостатов, в последнее время можно увидеть почти во всех котлах, ибо много плат на помойках уже .

Так в первую очередь я и делал! Не работает! на клемах где была перемычка напряжения нет, проверил... что значит коммутируемая нагрузка 250 В? я так понял требуется всё-таки внешнее питание на термостат.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

При работе котла в отопительном режиме (горелка работает), вы пробовали эту перемычку просто снять?
Коммутируемая нагрузка - означает ток, который реле может пропустить, без вреда для своего здоровья.

При снятой перемычке котел не работает. НЕ работает так же при выключенном термостате(цепь размыкается-по схеме так же),но на включение (слышен щелчок-контакт замыкается) не реагирует.И вообще при подключении термостата умная электроника котла должна его опознавать ...

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Она его и опознаёт (как замкнутую или разомкнутую пермычку). На сайте указаны пять вариантов схем. Ни одного толком не разглядеть. Можете выложить схему в читаемом виде? Или ждите тех, кто возился именно с 36-м.

Вот такой например, видимый вариант:

...смущает,что:1. на клеммах котла нет напряжения.
.2.на схеме L и N
3.а напряжение должно быть, иначе как лампочка работы термостата загорится

Может вопрос в котле?
PS:принцип тот же у всех REGOLO
А в инструкции НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 220 В!!!

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

ПАСМФАН
Схема указанная в пост-1, отличаетс от схемы указанной в пост-9.
Какая из них указана на крышке вашего реле?

Какая разница? Принципиально откуда взять напряжение? У меня как пост1.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Не надо Вам его ниоткуда брать. Это сигнальный ток. Мааленький такой.
Совсем по простому: котёл отправляя сигнал (десятые, если не сотые Ампера) на перемычку (реле) спрашивает: "НАДО - ?"/ Если/ сигнал проходит по перемычке (замкнутому в остывшем помещении реле) /ТО/ котёл получает ответ: "НАДО - !" и принимает решение о влючении горелки.
В противном случае - отправленный на перемычку (реле) сигнал в котёл не возвращается и котёл остаётся в режиме ожидания.

Индикатор при таком использовании (выключатель котла) гореть не будет .

Что в регуляторе находится на клемме-3? Посмотрите. Не резистор случайно?

Но ведь не работает- пост№7!!!
А в инструкции НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 220 В!!

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67982&d=1236373613

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Ещёраз: посмотрите что в ВАШЕМ реле на клемме 3 - РЕЗИСТОР? Не по схеме посмотрите а в "железе".
И в инструкции к чему 220 - в инструкции к котлу или в инструкции к реле. Я например в инструкции к реле вижу 250, да и то - это напряжение коммутируемого тока, а не тока запитки.

Термостат в доме в деревне-посмотрю -ответ толькочерез неделю. Вообще-то я вспоминаю :пытался разглядеть-кажется все было по схеме.

И в инструкции к чему 220 - в инструкции к котлу или в инструкции к реле. Я например в инструкции к реле вижу 250, да и то - это напряжение коммутируемого тока, а не тока запитки.



Технические характеристики
Чувствительный газовый расширительный элемент
Устройство ограничения температуры
Мощность контактов 10 (2,50) А –250 Вт
Температурные колебания от + 5 до + 30 С
Температурные отклонения 1,4 С
Напряжение 230 Вольт
Габариты 90 х 90 х 40 (мм )
Вес от 130 гр до 145 гр.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

В общем: есть мнение ИМХО, что фирма, которая комплектовала Вашу систему продала Вам не тот регулятор. На рисунке ваш регулятор №1. Реле изображённое в файле PDF, тоже подходит (только индикатор работать не будет). А реле показаное в пост-1 вообще не ваше (чтобы оно заработало, надо замкнуть клемму№2 с нулём). Если ошибаюсь, то за неделю люди поправят. Время есть .
Успехов Вам!

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

ПАСМФАН написал :
Напряжение 230 Вольт

Да согласен.

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

Данный термостат предназначен для других типов котлов, у которых на клемах термостата присутствует напряжение сети. Но этим термостатом можно управлять любым котлом, но индикатор в таких случаях работать не будет. Просто соедините вот по такой схеме. У котла снимите перемычку а вместо неё подключите провода от термостата. Котёл переведите в режим "зима" и выставите на нём максимальную температуру отопления.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Если верить тому что представлено в пост-1, получается что в самом реле нет контакта между прерывателем и клеммой №2. Получиться-ли его устроить - вопрос есть большой.

Добрый день всем форумчанам! Дайте пожалуйста совет по подключению к данному терморегулятору Инфракрасного обогревателя. И второй вопрос: при подключении по схеме на внутренней части корпуса я подключил инфракрасный обогреватель на 3 контакт, второй провод на N. На 1 контакт L - фазу, а на 2 контакт - тоже N. Включил, все заработало, но при убавлении температуры, что-то внутри терморегулятора коротнуло и с него пошел дым. L замкнулась на N. Что это было? Неправильное подключение или брак терморегулятора? Можно-ли его восстановить?

Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428

Daimonn написал :
и выставите на нём максимальную температуру отопления.

а можно при использовании внешнего термостата котловой регулятор поставить в среднее положение или при таком варианте этот режим внешнего регулятора неработоспособен совсем или отрабатывает некачественный температурный сигнал?

По моему мнению, лучше отбалансировать систему, поставить на каждый радиатор термоголовку, котёл поставить на 65 градусов, настроить котёл на требуемую тепловую мощность и выбег, в конце двухтрубки поставить автоматический балансировочный клапан, и забыть про все комнатные и внешние термостаты и прочую теплотехническую лабудень.

После выполнения вышеописанного, можно более не подходить ни к котлу, ни радиатороам, ни к чему.

А заниматься более производительным делом, например, улучшать демографию страны!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
По моему мнению, лучше отбалансировать систему, поставить на каждый радиатор термоголовку, котёл поставить на 65 градусов, настроить котёл на требуемую тепловую мощность и выбег, в конце двухтрубки поставить автоматический балансировочный клапан, и забыть про все комнатные и внешние термостаты и прочую теплотехническую лабудень.

После выполнения вышеописанного, можно более не подходить ни к котлу, ни радиатороам, ни к чему.

А заниматься более производительным делом, например, улучшать демографию страны!

Правда комнатный термостат будет дешевле установки термоголовок, тут я погорячился с термоголовками. Не все могут позволить себе их поставить.

И тактование уменьшиться. Что тоже довод в пользу комнатного термостата.

Сам задумался прикупить и попробовать установить на пробу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В комнатном терморегуляторе сгорела контактная группа, чем ее можно заменить?

Регистрация: 02.11.2012 Чебоксары Сообщений: 9

Здравствуйте. Подскажите человеку далекому от электричества ) Прикупил комнатный термостат для котла Baxi fourtech. Как его подсоединить правильно? Как понял из схемы, протянуть провода от клемм котла 1 и 2(удалив перемычку) к клеммам термостата 1 и 2? А клемма 3 на термостате это для заземления?
[

]()
[

]()

Androno написал :
Здравствуйте. Подскажите человеку далекому от электричества ) Прикупил комнатный термостат для котла Baxi fourtech. Как его подсоединить правильно? Как понял из схемы, протянуть провода от клемм котла 1 и 2(удалив перемычку) к клеммам термостата 1 и 2? А клемма 3 на термостате это для заземления?
[

]()
[

]()

Есть инструкция, прилагающаяся к котлу. Снимаете перемычку и вместо нее тянее двухпроводной кабель к комнатному термостату. И в инструкции к комнатному термостату есть инструкция к каким номерам разъема этот двухпроводной кабель подключить.

Зачем задавать такие простейшие вопросы? Может лучше инструкции прочесть?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.