В моем новом доме вот такая система отопления (см.)
Зиму пережили, но как-то не особо тепло. Пришлось много электричества пожечь на масляном радиаторе. Думаю, в чем причина и как исправить.
Отчасти, уверен, теплопотеря идет в одной комнате, где ремонт не закончен. Но не настолько же.
Может кто что подскажет? Например, интересует правильность схемы подключения радиаторов (верх/низ), достаточно ли собственно "рёбер" на такие площади?
Или принципиально всё менять придется?
У вас вода перетекает из радиатора в радиатор, следовательно, уже на 2-м - 3-м радиаторе вы получите заметно холодные радиаторы, про последние я вообще молчу. Нужно переделать на нормальную однотрубку или 2-х трубную систему.
Himeras написал :
а в чем "нормальность" и принципиальная разница?
Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях
Палецкий написал :
Представьте себе в каждой комнате по масляному радиатору. В первой комнате первый радиатор термостат установлен на 60 гр, на втором радиаторе 55гр, во второй комнате 50гр, в третьей 45гр и в четвертой 40гр. Кроме того в четвертой комнате, судя по рисунку, значительно большие теплопотери при одинаковых обогревателях
Насчет всего этого я уже в курсе, спасибо. подначитался маленько. Вопрос в другом: что значит
Daimonn написал :
переделать на нормальную однотрубку
и чем она принципиально будет отличаться от нынешней?
Палецкий написал :
видимо Daimonn имел ввиду кольцо трубопровода, а радиаторы в байпасс к нему
Да, именно это я и имел ввиду. на данный момент у вас система не однотрубная а последовательная, смысл в которой я никак не могу понять.
А ещё лучше поставить вторую трубу и сделать 2-х трубную систему. ИМХО - самая хорошая система.
И с однотрубной может работать. У меня однотрубная на 250 кв.м. Тут судя по количеству секций все они прогреваются достаточно.
Ответ - увеличить количество секций из расчета 100-130 Вт на 1 кв.м. площади.
Поставить на каждый радиатор байпасс (труба которая включена параллельно с радиатором) с регулирующими вентилями, лучше с термоголовкой. Как включено сейчас, должно быть в первой комнате (по ходу воды) совсем жарко, в последней - холодно. Если в первой комнате при 90 градусах в котле не жарко, надо ставить еще радиаторы.
Двухтрубку делать не стоит - лишний расход труб при том же эффекте.
Сделано всё трехчетвертной трубой металлопласт. Рёбра биметалл "алюрад". Никаких кранов, сгонов и прочих фитингов.
Погоду портит то, что именно первая комната (10х3,5) имеет наибольшую теплопотерю: недоремонтирована, куча щщелей, сквозит в подвал и т.п. Там рёбра были накрыты газетами, дверь на зиму туда закрыли, чтобы общую потерю снизить. Эффекту мало.
Сейчас последняя аналогичная по размерам комната вымерзает. А вот понять, каково при этой же системе будет в дальнейшем, по окончании ремонта - трудно.
Байпасс здесь - мысль, тем более что сделать нетрудно. А вот есть ли смысл при таком кольце всё на двухтрубку переделывать?
Ну извините. У нас в продаже МП только двух размеров. Полдюймовые и трехчетвертные.
Ничего поделать не смогу в этом плане.
А вот имеет ли значение, что в одном месте труба задрана на два с лишним метра? Там, видимо, при проводке лень было метровую стену долбать, пропустили через старую дыру под потолком.
И вопрос по поводу байпасса: а не получится, что теплоноситель будет сквозить по пути наименьшего сопротивления, не затекая в батареи вообще?
Если на форуме метод правильной сборки такой конструкции обсуждался - плиз, ссылку.
Himeras написал :
У нас в продаже МП только двух размеров. Полдюймовые и трехчетвертные.
В классификации МП таких типоразмеров нет
Цитата " металлические трубы, в т.ч. и оцинковка, измеряют по внутреннеме диамету трубы и считаются в след. отношениях мм-дюйм
15 мм - 1/2" 20 мм - 3/4" 25 мм - 1" 32 мм - 11/4" 40 мм - 11/2"
пластик, в т.ч. и полипропилен, считаются по внешнему диаметру труб, а проход, т.е. внутренний диаметр, для соответсвия с металлом, получается так:
20 мм - 1/2" 25 мм - 3/4" 32 мм - 1" 40 мм - 11/4" 50 мм -11/2"