Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#1068031

Опасность в том, что при аварии на стояке (независимо от истинных причин) всех собак могут (будут очень стараться) повесить на того, у кого сделано не так, как у других и того, у кого самый большой автомат вместо пакетника.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Пакетники, которые ставились раньше, ничего не отключали сами. Это были просто выключатели фазы и нуля. Думаю, 40 а вам все равно хватит, вряд ли все линии по полной нагрузите.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Hitman_007 Пакетник ставится до счетчика, т.е. там, где сейчас принято ставить автомат, ограничивающий разрешенную на квартиру мощность (согласно договору электроснабжения). Вот именно по этому критерию и должен выбираться номинал АВ при замене пакетника.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Поэтому - сумму всех токов последующих автоматов

т.е. если у мя 3 по 16 то надо брать 50?

Hitman_007 написал :
да, и как расчитать на сколько ампер брать автомат заместо пакетника?

Берите с запасом. Его роль не защитная, а просто - всё разом выключать. Как тумблер. Поэтому - сумму всех токов последующих автоматов (без УЗО)

Перец написал :
Мегаомметром на 1000 вольт.

В данном случае достаточно и 500В.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

да, и как расчитать на сколько ампер брать автомат заместо пакетника?

спс, а то в городе не могу найти пакетника

Мне заменили обычным автоматом на 40 а. Дальше шли 25 на розетки и 6 на свет.

Да и за одно скажите чем можно заменить поворотный(точно не знаю как называется) пакетный выключатель и какие параметры у этой замены

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Мегаомметром на 1000 вольт.

Проверьте сопротивление изоляции обмоток насоса с корпусом. Должно быть не менее 500 кОм.

а чем и как можно проверить?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Конечно, ошибочка, 500 кОм. Извините.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Перец написал :
Должно быть не менее 500 мегаОм.

Фигасе. По каким нормативам?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

стеклянный написал :
если эффект пощипывания не исчезнет, то насос -- в ремонт!

А если исчезнет, то не нужно?
Автору: Проверьте сопротивление изоляции обмоток насоса с корпусом. Должно быть не менее 500 мегаОм.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Пожалуйста.
Еще добавлю, что УЗО с уставкой ниже 30мА на насос ставить нецелесообразно.
Может даже придется и на 100мА поставить (хотя и крайне нежелательно) при соответствующем качестве заземления. А если и его будет выбивать - насос на свалку.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

спасибо

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

А подводить воду к дому целесообразно неметаллической трубой (шлангом) длиной не менее 2-5 метров. А в доме уже будут свои меры безопасности (СУП, заземление/зануление).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Hitman_007 См., особенно пост .

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

поливаем, но вскоре буду делать и на дом и не хотелось чтобы вода щипала

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Hitman_007 Водой поливаете сад-огород? Или снабжаете дом?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Да сейчас такие насосы что им не нужно заземление, но насосам таким как Агидель нужно заземление в розетке. Да и любому насосу надо заземление, а как сделать у евро розетки заземление(т.е. 3-й провод), как заземлить или занулить эту розетку(если к счетчику провод с заземлением не подходит)

Регистрация: 31.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 131

Это означает, что неисправна изоляция насоса. Попробуйте поменять полярность включения насоса, если эффект пощипывания не исчезнет, то насос -- в ремонт!

Здравствуйте все кто читает эту тему! Помогите! У меня такой вопрос: "как можно заземлить или занулить евро розетку в саду, в которую включается насос, чтобы вода которую качает насос не пощипывала(а то не очень приятно)?". Мне надо в общем, если это зависит от сечения провода или т.п. напишите как высчитать.