на данном конкретном не знаю для чего краники.у меня ремс.пользуюсь так:
1.залил воду в трубу(холодную)
2.воду в емкость насоса
3.на шланге гайка1/2-ее на проверяемый участок ,через кран
4.закрываем кран на опрессовщике(обратный клапан)
5.открываем кран на входе в трубу.
6.качаем до10 и закрываем кран на входе в трубу и ждем полчаса(обычно здесь вылезают косяки
7.после того как давление упало(а оно должно обязательно упасть даже если нет протечки,
подкачиваем опять до 10
8.ждем 2 часа.и все испытани закончены.
если в системе нет манометра,перед тем как открыть кран на входе в трубу,после 2 часов,надо подкачнуть шланг до 10
masters написал :
на данном конкретном не знаю для чего картинки.у меня ремс.пользуюсь так:
1.залил воду в трубу(холодную)
Как я вычитал в инструкции на REMS - это клапаны - обратный и запорный. Только на моём насосе они иначе расположены.
А как воду-то залить ? Может её насосом и закачать в систему?
А у меня ещё не подключено к стояку.
Я только в штробах трубы проложил и водорозетки поставил.
Мне нужно отмашку дать рабочим чтобы они могли плитку класть.
не делайте этого,пока не закончите водопровод.
порядок такой:
1.штукатурка стен
2.прокладка водопровода, канальи,электрика
3.короб ,закрыть стояк
4 плитка
если начать укладку плитки до завершения сантехработ-ремонт займет больше времени,чем надо.негативно отразится на качестве.
не первый год этим занимаюсь-никогда так не делаю.перед плиткой все должно выглядеть примерно так: