Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1070878

Добрый день
висят у нас в СНТ на столбах трехфазные меркурии 230 ам, и появилось подозрение , что накручивают они нам лишнего.....
подскажите, нужно ли соблюдать фазировку при подключении меркурия? т.е. фазы подключать к нему как АВС0 и никак иначе? например ВАСО или АСВО может привести к неправильным показаниям?

можно его запрограммировать , чтобы показывал потребление с неким коэффициентом, т.е например реально потребили 1000 квтч, а он зараза показывает 1300 квтч....

какие еще могут быть тонкости? подозрение в завышеных показаниях к сожалению небеспочвенно, но пока только на двух счетчиках из 80.
заранее благодарен за ответы по существу.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

AlexFF написал :
подскажите, нужно ли соблюдать фазировку при подключении меркурия?

Подключать надо в соответствии со схемой в паспорте на счетчик.

AlexFF написал :
можно его запрограммировать , чтобы показывал потребление с неким коэффициентом, т.е например реально потребили 1000 квтч, а он зараза показывает 1300 квтч....

Там программировать нечего, если только заводские настройки не "уплыли" или счетчик неисправен.

AlexFF написал :
какие еще могут быть тонкости? подозрение в завышеных показаниях к сожалению

Подключите к счетчику только одну, заранее известную нагрузку на определенное время и посчитайте число миганий светодиода за это время ( например 3 лампы по 100 -200 Вт ) Т.о. можно будет примерно оценить правильность показаний ( желательно тестером проверить напряжение и скорректировать мощность с учетом отклонения от 220 В )

AlexFF написал :
можно его запрограммировать , чтобы показывал потребление с неким коэффициентом, т.е например реально потребили 1000 квтч, а он зараза показывает 1300 квтч....

Вряд-ли. Скорее всего он будет врать в большую сторону при высоком коэффициенте нелинейности нагрузки из-за частичного сплющивания синусоиды до меандра по причине плохого ввода + соседей использующих большое количество приборов с ИБП.