А нельзя ли основную магистраль проводки развести на уровне 1 м. от пола, в месте с распред. коробками?. Тогда получится экономия провода, тем более что розетки и выключатели будут находится ниже 1 м. от уровня пола?

Нельзя. Проводка, если не путаю, должна проходить не дальше 15 см от плит перекрытия. Вертикально и горизонтально. Никаких диагональных прокладываний ради экономии не допускается.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2Бегемот Откуда такие правила про расстояния? Про диагональ не спрашивали.

Расстояние от плит перекрытий не более 150мм для горизонтальных участков проводки - из СНиПа (пункт и номер уточню, если надо)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Porto

Двери не помешают?

СНиП 3.05.06-85

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

sergey_sav написал :
Расстояние от плит перекрытий не более 150мм для горизонтальных участков проводки - из СНиПа

Бегемот написал :
СНиП 3.05.06-85

Тогда и про кабель-каналы толком не слышали. На сегодня в офисах разводят в широких кабель-каналах с установкой в них розеток силовых и слаботочных, выключателей и т.д. на высоте от пола 0,8-1метр по периметру помещения проходы сквозь стену в другие помещения.
Это я к тому, что правила изменяются. А там случайно не про открытую проводку требование?

LAV написал :
А там случайно не про открытую проводку требование?

Там про скрытую проводку.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Даже если опустить вопрос про возможность прокладки проводки на высоте метр, то что делать с расп. коробками? Как-то не эстетично будет выглядеть.

Бегемот написал :
то что делать с расп. коробками?

распайку делать в подрозетниках(выкл.)а розетки шлейфом!
Вот и весь вопрос!

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2Бегемот Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.

СНиП 3.05.06-85

Жилыми зданиями и не пахнет.