А нельзя ли основную магистраль проводки развести на уровне 1 м. от пола, в месте с распред. коробками?. Тогда получится экономия провода, тем более что розетки и выключатели будут находится ниже 1 м. от уровня пола?
Нельзя. Проводка, если не путаю, должна проходить не дальше 15 см от плит перекрытия. Вертикально и горизонтально. Никаких диагональных прокладываний ради экономии не допускается.
sergey_sav написал :
Расстояние от плит перекрытий не более 150мм для горизонтальных участков проводки - из СНиПа
Бегемот написал :
СНиП 3.05.06-85
Тогда и про кабель-каналы толком не слышали. На сегодня в офисах разводят в широких кабель-каналах с установкой в них розеток силовых и слаботочных, выключателей и т.д. на высоте от пола 0,8-1метр по периметру помещения проходы сквозь стену в другие помещения.
Это я к тому, что правила изменяются. А там случайно не про открытую проводку требование?
2Бегемот Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
СНиП 3.05.06-85
Жилыми зданиями и не пахнет.