Всем Привет! Проведен кабель ВВг 3*2,5 для одной розетки,но необходимо увеличить количество розеток до 4 штук.Соединить их не проблема,но осилит ли 1 провод и на сколько это нежелательно?.Потребителями будут эл.чайник и микроволновка,а остальные 2 по необходимости. Спасибо

Вам нужна 5 таблица.

грым написал :
максимальное количество розеток соединённых перемычеками допустимо правилами

Не лимитируется.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

нормально будет

Если сам кабель нормального сечения и розетки (вернее. соединения кабеля в них) хорошие - всё пучком.
На медный кабель предел - 2 КВт на кв. мм.

Если чайник на 2 киловата и микроволновка на 2, то если одновременно их включать, то автомат на 16А может выбивать ...

Регистрация: 16.02.2009 Набережные Челны Сообщений: 1004

Однако... чайник на 2 кВт это наверное уже титан, да и микроволновка 2 кВт - реально ли...

грым написал :
Потребителями будут эл.чайник и микроволновка,а остальные 2 по необходимости.

Будет работать и с АВ 16А, если ещё один чайник не включите...

Еврей написал :
чайник на 2 кВт это наверное уже титан

Обычный чайник... есть и 3 кВт.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Лучше посмотреть по этой , по ней можно выбрать открытую и закрытую прокладку кабеля.

Таких чайников на 3 кВт уже нет в природе. Сейчас максимум 1,6 кВт

Поставить надо УЗО или дифавтомат на 20 А, а на линию можно установить 2 блока по 4 штуки, самый оптимальный вариант.

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

2грым
а этот провод к вашей розетке напрямую из щитка, от автомата идет?

Если нет, то посчитайте ВСЕ розетки уже висищие на нем, а не только те, которые подключены на одном из концов. И тогда уже делайте выводы!

Наглядно на рисунке!