Регистрация: 18.04.2007 Нижний Новгород Сообщений: 80
#1075606

Все привет!

Надысь заходил ко мне ТСЖвский сантехник и сказал что они собираются по всему 10-му (последнему) этажу устанавливать автомат. воздухоотводчики на ГВС. Дескать после разного рода отключений стояка система завоздушивается и "все плохо". Мне то как-бы и не жалко, пусть ставят, если по человечески. Вопрос про то, насколько это оправдано, есть ли в этом смысл?

Вопрос в том - "куда потечет вода, если в клапан попадёт соринка"

Косой фильтр со 100 микронной сеткой, потом воздухоотводчик..

Регистрация: 18.04.2007 Нижний Новгород Сообщений: 80

BV написал :
Вопрос в том - "куда потечет вода, если в клапан попадёт соринка"

Не совсем понял. А куда она может потечь?

Makarone написал :
Косой фильтр со 100 микронной сеткой, потом воздухоотводчик..

Т.е. стояк - отвод - фильр - воздухоотводчик?

Ну да, так и написал, спускник-фильтр-Шаровый-отвод от стояка.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

patalog написал :
система завоздушивается и "все плохо".

А что плохо то? Это ж не отопление, где система замкнута. В водопроводе кран открыл - и весь воздух вышел. Пусть с хрипами и бульканьем. Или я чего-то не допонимаю?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

DiVO написал :
Или я чего-то не допонимаю?

воздух скопится в подающем лежаке ГВС и не будет циркуляции - холодные полотенцесушители, да и горячей воды придётся ждать долго - будет остывать в трубах за ночь

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Я предпочёл бы такую сборку:на отвод-шаровый кран,тройник вертикально,из него вбок ещё один шаровый,а по вертикали фильтр и воздухоотводчик.Если платите за ГВС по среднему,ваш сантехник возражать не будет.Только купите всё это сами,хорошего качества.Лучше усиленных серий.

patalog написал :
А куда она может потечь?

на пол, в виде потопа