Про ссылку на ПУЭ спасибо, это завсегда полезно знать. И то о чём вы написали тоже представляю. Но, тем не менее, (не в качестве совета другим) я лично бы на это наплевал. Те последствия о которых вы написали, я опасными для электрика "с головой" не считаю. Существует же такое правило, что любой провод не протыканый пробником, считается находящимся под напряжением. Извините, но надо проверять под напряжением провод или нет, прежде чем лезть под него. Всегда. А тем, кто не электрик, тем просто вообще в щиток не надо лезть и будет жив здоров, даже с проводкой выполненной по моему предложению, хотя и вопреки ПУЭ.
Кстати вообще плохо себе представляю, кто полезет ковыряться в щиток, не обесточив предварительно главный входной автомат.
Моментик важный - сумма токов обоих автоматов не должна превышать максимально допустимого тока на 6кв. мм.
Тук-Тук написал :
Я бы провёл NYM 4х6,0 кв. мм - общая земля, общая нейтраль и две фазы: одна на плиту и одна на духовку. Общее УЗО на них и два однополюсных автомата.
Тук-Тук написал :
от одной фазы два параллельных провода.
ПУЭ "7.1.36 ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий..."
Представьте: вЫключили один автомат линии (про второй забыли), отключили её N от шины в щитка, а на этом N - напряжение.
да, хочу независимые
электрику по комнатам и коридору разложил, осталась кухня и СУ, вот тут вопросы такие и возникать начали)
Какие потребители надо вести отдельной линией? Что я сам думаю:
ПММ
варочная панель
духовой шкаф
бойлер
ещё что-то надо отдельно? из следующих возможных потребителей:
холодильник
СМ
душевая кабина
а если ввод в квартиру 3*6, есть ли смысл вести 3*6 на потребитель?.... не очень понимаю
ок, 3*6 на варочную панель
а на духовой шкаф какой сечение? тоже 3*6?
При однофазном питании линия на плиту проводится кабелем 3*6 - это требование нормативов. В них же отсутствует информация про "тянуть не 2 кабеля 3*4, а один 5*4, ради экономии денег"... значит низзя
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
посмотрев форум, увидел, что некоторые подводят провода 3*4, а некоторые - 3*6. Достаточно ли 3*4, если ввод в квартиру 3*6?
И ещё вопрос. Можно ли тянуть не 2 кабеля 3*4, а один 5*4, ради экономии денег? В щитке развести, как два отдельных кабели, и ВП и ДШ получатся на разных линиях... Или это плохо?