Случайно наткнулся на "методику" выбора сечения проводов по токовой нагрузке, основанную на ПУЭ. Приведена . Что это за поправочный коэффициент - "корень из трех"? (I = P ⁄ U × √3) В ПУЭ такого не нашел. Может быть, это какой-то частный случай? Или личная поправка фирмы с рыбным названием "ФОРЭЛ"?
Мощность Р. На каждую фазу приходится Р/3. Напряжение фазное 220В. Итого I=Р/(3*220)=Р/(660)
Часто удобнее оперировать напряжением 380В. 380=220*√3, а 220=380/√3. Подставляем выше: I=Р/(3*380/√3) = P/(380*√3) и все равно равно Р/660
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Т.е. корень из трех нужен ТОЛЬКО для расчета однофазного подключения? а не всем подряд.
Kamikaze написал :
На каждую фазу приходится Р/3
Нагрев провода определяется: 1) величиной протекающего по проводникам тока; 2) количеством проводников в проводе.
Исходя из необходимой тепловой стойкости при данной токовой нагрузке провода и выбираем сечение его проводников. И ПУЭ рекомендует ориентироваться на значение токов (одинаковых по величине, по всей видимости), протекающих в КАЖДОМ из проводников. И не случайно ПУЭ не принимает в расчет токи по нулевому защитному проводнику и заземляющему - там совсем другие ДЛИТЕЛЬНЫЕ токи.
А корни оказываются нипричем. Ведь провод выбирается не по мощности, а по току.
ЗЫ. При однофазном шестипроводном подключении трех потребителей при равной суммарной мощности общий нагрев проводов будет в 2*√3 раза сильнее, чем при трехфазном трехпроводном, просто потому что будет проложено ровно в 2 раза больше проводов в коробе плюс величина токов больше в √3 раз.