Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832
#1079931

День добрый!

Подскажите правильно ли я понимаю схему. Защитный ноль PE должен быть подключен к шине PE в щите и от нее подключиться с шине N проводником 1*4мм2.

выход от счетчика N должен подключиться сначала к шине N, а потом к противопожарному УЗО (300ма) а затем к другой шине N.

Насколько я понимаю, правильно было бы так - ноль от счетчика в противопожарное узо и от узо к шине N. и нужно ли соединять PE с N в щитке??

помогите разъяснить как можно раньше. спасибо

Принцип один - защитный ноль (РЕ) - это вещь одна на всех, а рабочий ноль (N) - у каждого УЗО должен быть только свой, и ни с каким другим нулём не соединяться.
С помощью этого постулата любую схему правильно составите.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

Спасибо Alex! я в щитке ноль завел сначала в счетчик, из счетчика в УЗО, из Узо на абонентский 0. фаза - автомат -счетчик - узо. PE сразу на абонентскую щину. бардак устранен.

основная проблема крылась в отгорании нуля. какой то добрый человек подключаясь к ВРУ(на несколько пользователей) от ТП - открутил болт N. А у меня и просто загнул провод нулевой на корпус... он весь обгорел...

Вообщем будем искать виновных и жестоко карать.

Добрые у вас люди
С тем, что разобрались - поздравляю.