#1080654

Необходимо сделать ввод проводом медным сечением 10 кв мм.

Люди советуют использовать гибкий многожильный провод, но он требует опресовки. Хороших клещей для опрессовки 10 кв мм не имеется.

В связи с этим хотел бы посоветоваться со знающими людьми, насколько мучительно будет зажимать одножильный провод указанного сечения в орехах отводов, в автоматах и тд?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

старыймастер написал :
насколько мучительно будет зажимать одножильный провод указанного сечения в орехах отводов,

А почему должны быть мучения? В атоматах и "орехах" жила должна быть прямой, гнуть её не требуется.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

старыймастер написал :
Люди советуют использовать гибкий многожильный провод...

... но бессовестно врут - до 25 мм2 моножила гораздо удобнее мультикора; Вот с многожилкой можно горя хапнуть..

старыймастер написал :
в автоматах и тд?

В щите можете замучаться гнуть и разводить по автоматам...В щите лучше ПВ-3 и опресовку в наконечниках..

Разводил, гнул, крепил... Согласен, что не очень легко, но автор предупредил, что пресса не имеет.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
пресса не имеет.

И пасатижами наконечник можно в овал обжать, если очень прижмет. А с моножилой в щитке возиться,только мучаться....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

elcin написал :
В щите можете замучаться гнуть и разводить по автоматам...

Зачем вводной кабель разводить по автоматам?

старыймастер написал :
Необходимо сделать ввод проводом медным сечением 10 кв мм.

elcin написал :
В щите лучше ПВ-3 и опресовку в наконечниках..

В этом случае лучше ПВ-4.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

elcin написал :
...с моножилой в щитке возиться,только мучаться..

счетчик прямоточный 10(100)А подключается только ПВ1(1Х10). Требование ПЭС..

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 115

ну.. подключаться.. это понятно. до автоматов или гребенки - само собой.. а после автоматов то зачем? там уже другие токи..

кста. сам недавно именно им несколько щитов развел. никакого пресса. только когда на массу в кучу свел, под зажим прессовал. а так и в автомат и в счетчик.. пошире пасатижи.. гнуть красиво.. все нормально..

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

АлдарКосе написал :
недавно именно им несколько щитов развел.

кому или чем? или кого?

АлдарКосе написал :
после автоматов то зачем? там уже другие токи...

Вот по току и смотрим сечение жилы...

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Gleden написал :
счетчик прямоточный 10(100)А подключается только ПВ1(1Х10). Требование ПЭС..

автор живёт в Москве....

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

И что? В Москве ток иначе течет?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Gleden написал :
И что? В Москве ток иначе течет?

В Москве вроде правит МЭС