ИМХО УЗО срабатывает только при возникновении ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока, те. если ток в фазе отличается от тока в нуле.

Для этого необходимо наличие тока утечки на землю. Если же повреждение изоляции имеет место между фазой и нулем ( при этом ток утечки намного меньше тока КЗ), то ИМХО УЗО будет воспринимать его, как ток нагрузки, в связи с чем срабатывания не будет.

Поясните плиз, прав я или нет?

старыймастер написал :
то ИМХО УЗО будет воспринимать его, как ток нагрузки, в связи с чем срабатывания не будет.

Абсолютно верно...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну и чё? Этого тока всё равно не хватит для воспламенения. А если "дырка" будет расти, то случится КЗ.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

При трехжильном кабеле (проводе) сильный нагрев в месте локальной утечки с фазы на рабочий ноль приведет к деградации изоляции "фаза-защитный ноль" (или "фаза-заземление") и возникнет утечка с фазы на РЕ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
При трехжильном кабеле (проводе) сильный нагрев в месте локальной утечки с фазы на рабочий ноль приведет к деградации изоляции "фаза-защитный ноль" (или "фаза-заземление") и возникнет утечка с фазы на РЕ.

Тогда, увы , мне на даче не светит установка противопожарного Узо: думал к существующей двухпроводке пробросить еще желто-зелененький провод, но толку будет отнего немного именно в противопожарном отношении.

старыймастер написал :
но толку будет отнего немного именно в противопожарном отношении

Вы совершенно правы!

Как-то один старый пожарный инспектор высказал интересную мысль - что наличие желто-зеленого в кабеле, при взаимном переплетении жил, ровно в два раза повышает скорость закоротки фазы на N или РЕ, при "деградации" изоляции....
Иными словами - на много раз уменьшает время между деградацией и сработкой УЗО или дифавтомата..., т.е. пожара не будет, люди не пострадают....

Слово деградация в таком контексте не применяется. Вот, что говорит википедия:
"Этимология слова

Слово деградация - заимствовано из польского языка (degradacya - от латинского degradatio "разжалование, постепенное понижение") - производного от degradare "спускаться", в свою очередь образованного с помощью приставки de "вниз" от gradior "шагать".

В ряде словарей ошибочно показано, что слово деградация - заимствованное из французского языка. В действительности это слово заимствовано из польского языка в Петровскую эпоху в значении "разжалование, лишение чинов". Новое значение этого слова "упадок" оформилось в русском языке под влиянием французского и других западноевропейских языков в 20 столетии.

В 20 веке появилось не новое слово, а семантический неологизм - вместо изначального смысла "разжаловать" слово начало использоваться в новом смысле - упадок, постепенное ухудшение, утрату ценных свойств и качеств в разных областях (деградация общества, деградация культуры, деградация искусства, деградация почвы и др.)."
Применение этого слова здесь - это выпендреж!

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Не выпендреж, а

mww08 написал :
семантический неологизм

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mww08 написал :
заимствовано из польского языка

а я по польски знаю тоже: kurva, vonenza dupa

mww08 написал :
Слово деградация - заимствовано из польского языка

и kurva тоже из польского заимствовано ( выпендреж)

Для mww08

Да пусть это слово обозначало что угодно....
Но в данном случае оно очень удачно и метко характеризует процесс происходящий с изоляцией кабеля, ежели Вас что-то раздражает, я добавлю ИМХО, мне это выражение очень понравилось........ и не добавлю, то что вольнопределяющийся Марек написал на экзаменационном листе в чудной повести Я. Гашека.....

фармазон написал :
не добавлю, то что вольнопределяющийся Франтишек

Вольноопределяющийся был Мареком

Исправил, спасибки большие!
Правда сначала в книжку посмотрел.....

старыймастер написал :
vonenza

А это что за слово ?

старыймастер написал :
Если же повреждение изоляции имеет место между фазой и нулем

Используйте кабель с защитным проводником между фазой нолем.

А какой провод в этом случае лучше брать плоский, с землей между фазой и нулем, или крученый, типа ВВГ.
И еще интресно, почему МосКабельМет выпускает плоский провод 1.5 с защитной жилой между нулем и фазой, а 2.5 с защитной жилой расположенной с краю?

2старыймастер Защита от искрения в проводке.
В Америке обязательна к применению в жилых комнатах (спальни ... и тд)

2Андрей ВВГ бывает и плоский и круглый... А расположение жёлто-зелёной жилы в кабеле не нормируется.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav ВВГ бывает и плоский и круглый... А расположение жёлто-зелёной жилы в кабеле не нормируется.

Так какой лучше: плоский (с защитной жилой посередине) или круглый? (применительно к противопожарному УЗО).

Андрей написал :
Так какой лучше: плоский (с защитной жилой посередине) или круглый? (применительно к противопожарному УЗО).

Лучше плоский - он быстрее "среагирует" на "пожар".

Андрей написал :
Так какой лучше:

ИМХО. По барабану где жила. Главное - качественный кабель и монтаж.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Андрёй написал :
Лучше плоский - он быстрее "среагирует" на "пожар".

интересная мысль!!!
попрошу научно обосновать скорость реакции УЗО от типа повива кабеля

Андрёй написал :
Лучше плоский - он быстрее "среагирует" на "пожар".

ИМХО, лучше любой, но в заземленной (зануленной) металлической трубе

BV ИМХО, лучше любой, но в заземленной (зануленной) металлической трубе

Это все понятно (труба, монтаж, кабель, автоматы и т.д.), но вопрос именно по кабелю. По мнению участников, какой тип кабеля, при возникновении ЧС - нагрев, искрение, и т.д. быстрее заставит сработать УЗО?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Андрей написал :
какой тип кабеля, при возникновении ЧС - нагрев, искрение, и т.д. быстрее заставит сработать УЗО?

ИМХО, наличие в составе кабеля защитной жилы и наличие УЗО - это огромный прорыв вперед. Конечно, плоский с РЕ посредине потенциально "чувствительней" для УЗО, вероятность КЗ и утечки L-N минимизируется. Но, ИМХО, витой кабель vs плоский - это уже не столь большая разница по сравнению с предыдущим "прорывом", чтобы специально заморачиваться - потому что в 99,99% случаев греться будет не посреди кабеля, где жилы вместе, а в клеммной коробке, где жилы уже в той или иной степени разведены и перепутаны.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Андрей написал :
какой тип кабеля, при возникновении ЧС - нагрев, искрение, и т.д. быстрее заставит сработать УЗО?

Самый плохой