Добрый день. Дом новый,новостройка,электрика переделывается полностью. Стены заштроблены и кабеля уже заложенны в стену, на розетки ВВГнг 3х2.5, освещение ВВГнг 3х1.5, на электроплиту оставлен старый 3х6 .
Отведенная мощность на квартиру 10 кВт.
В этажном щитке планируется пока оставить ДИФ на плиту (который был установлен застройщиком, в будущем будет заменен на Legrand) и установить вводной автомат Legrand 2Р 40А. В квартире два щитка - один в коридоре и второй на кухне, на кухонный щиток от коридорного щитка заложен кабель 3х6.
Коридорной щиток будет полностью собран на автоматах и УЗО Hager с характеристикой В , кухонный щиток на автоматах и УЗО Legrand с характеристикой С. (Автоматы уже закуплены).

  1. При разрешенной мощности в 10 кВт вводного кабеля 3х6 достаточно будет ? по сути ведь получается что на плиту остался старый кабель 3х6 и отдельый кабель 3х6 на всю остальную квартиру.
  2. Интересует правильность схемы щитка, правильно ли подобранны автоматы и узо.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2ALLeGG Ограничивающий автомат (перед счетчиком) на 50А сохранен?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

перед счетчиком стоит 2Р 63A - да он сохранен. и вообще до счетчика ничего трогаться не будет.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

А после счетчика был общий АВ на 50А?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Нет после счетчика общего автомата. После счетчика стоит ДИФ 40А на плиту, С16 на розетки, С16 на освещение, и УЗО 16А 30мА на санузел. Вся квартирная разводка была сделана проводом (уже и не помню как он называется - давненько не встречал) - одиночная изоляция 2х1,5, + отдельным проводом земля.
И еще вопрос возник - с посудомоечной машины(и стиральной машины) на СУП нужно выводить землю ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ALLeGG написал :
перед счетчиком стоит 2Р 63A

Быстрее всего это обычный рубильник.

ALLeGG написал :
одиночная изоляция 2х1,5, + отдельным проводом земля

ППВ? Уже давно запрещено без дополнительной оболочки.

ALLeGG написал :
с посудомоечной машины(и стиральной машины) на СУП нужно выводить землю ?

Если вы имеете ввиду ДСУП, то надо, если ПММ и СМ стоят в ванной комнате.

avmal написал :
ППВ? Уже давно запрещено без дополнительной оболочки.

по ходу - да - ППВ и без доп. оболочки ... оказывается плохо запрещено...
Стиралка в ванне - проложу провод на ДСУП, а посудомойка на кухне - но думаю вреда не будет если от неё тоже кинуть провод на ДСУП.

avmal написал :
Быстрее всего это обычный рубильник.

мне тоже так показалось...
вечером могу выложить фото этажного щитка.

А по правильности щитка что скажете ?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ALLeGG написал :
а посудомойка на кухне - но думаю вреда не будет если от неё тоже кинуть провод на ДСУП.

В этом случае на кужне д.б. своя ДСУП.

ALLeGG написал :
А по правильности щитка что скажете ?

  1. Не вижу необходимости в отдельном УЗО для ПММ.
    1. Формально левое нижнее УЗО на 16А, а автоматы 16+6=22. Однако практически перегрузить это УЗО крайне маловероятно, т.ч. можно не заморачиваться.
      А так хорошо.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
В этом случае на кухне д.б. своя ДСУП.

Тогда на посудомойку без ДСУП будет,так как своего ДСУП на кухне не имеется.

Kamikaze написал :
Не вижу необходимости в отдельном УЗО для ПММ.

Смысл просто в установке на посудомойку именно 10мА УЗО, так сказать безопасней оно.
(начитался на форуме как бьется 30мА УЗО ))) ) , да и места в щитке вполне хватает.

Kamikaze написал :

  1. Формально левое нижнее УЗО на 16А, а автоматы 16+6=22. Однако практически перегрузить это УЗО крайне маловероятно, т.ч. можно не заморачиваться.

Потому и думаю такое УЗО ставить, стиралка 2.2 кВт + освещение и вентилятор не более 0.3 кВт. Запас на УЗО имеется.

P.S. Просто имеется 2 халявных УЗО Legrand 16А на 10 мА, вот и можно их применить.

А при отведенных 10 кВт какой должен быть вводной автомат ? В энергонадзоре при звонке по телефону сказали что 50А можно 63 А... какой то ответ не хороший .... 50А - это уже 11 кВт - 63 это уже 13,8 кВт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ALLeGG написал :
50А - это уже 11 кВт

Вот его и ставьте - не надо себя ограничивать в мощности автоматом 40А.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Вот его и ставьте - не надо себя ограничивать в мощности автоматом 40А.

У товарища сейчас 2х40
Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.

очевидно так и сделаю )))
после С50 поставлю С40 (кабель заложен 6 квадратов поэтому не более 40А ) - на всю квартиру
и после С50 оставляю ДИФ 40 А на плиту)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.

Именно это я имел ввиду.

Если подключение в щитке сделаю сам то проблем с ЖЭСом, Энергонадзором не будет ?
Квалификация позволяет это сделать самому ))) хоть и имею дело в основном с так сказать с обесточенными кабелями )))

И получается что от этажного щитка до ввода в квартиру придется штробить, так как в трубы в которых организован ввод застройщиком завести кабель не получится- толстый и жесткий он - не выгну его в проходных коробках на 90градусов.
Насколько это правильно ? или стоит помучаться как следует и все таки попробовать завести новый кабель в трубы от застройщика ?

Хоть по сути и не имеет это значения уже
вот так выглядит этажный щиток от застройщика, мои автоматы ,счетчик -слево.
квартира трехкомнатная , у соседа фактически четырехкомнатная(имеется еще комната типа столовой) , а автоматов меньше стоит... Странно как то...

ALLeGG написал :
После счетчика стоит ДИФ 40А на плиту, С16 на розетки, С16 на освещение, и УЗО 16А 30мА на санузел.

Не более 50А судя по набору АВ.

ALLeGG написал :
у соседа фактически четырехкомнатная(имеется еще комната типа столовой) , а автоматов меньше стоит.

Одинаково с Вами, только у него одно ответвление обслуживает УЗО+АВ в одном флаконе.

filvik написал :
Одинаково с Вами, только у него одно ответвление обслуживает УЗО+АВ в одном флаконе.

понятно. ну как говорится это трудности соседа , по сути ведь получается что он может взять меньшую нагрузку )))

Хм... возник вопрос с Legrand DX 07879
Насколько я понял это дифф автомат, а не узо ?. Получается что автомат после него ставить необязательно ?

Мое мнение УЗО на ванную 16 А 10 мА - недопустимо мало. Ни по нормам, ни по "понятиям". По нормам УЗО должно быть на ступень выше, чем 16+6А, т.е. на 25А. По "понятиям": такая вполне возможная ситуация, когда при работающей стиралке в розетку включается фен (или другой мощный потребитель) и все, ток превышает 16 А, УЗО сгорает.

Максим А написал :

не включится фен - или стиралка или фен - розетка то в ванне одна ))))))
да и походу не УЗО будет на ванну а диф автомат Legrand DX 07879 который 16А 10мА
так что УЗО никакое е сгорит....