Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224
#1083295

Доброго дня, уважаемые.

Объясните чайнику, будьте добры
Берём обычный Mastech, выставляем его на измерение сопротивления, выбираем максимальный диапазон, измеряем, и:

  1. что происходит при таком измерении?
  2. можно ли доверять полученному результату?
    Спасибо.

P.S. Ну нету "мЕгера"...

Сопротивление изоляции сильно зависит от приложенного напряжения.
Поэтому есть требования по испытательным напряжениям при проверке сопротивления изоляции.
Для рабочих напряжений 220В испытательное (прилагаемое при измерении тока) напряжение должно быть не ниже 500В. Хотя сейчас уже надо 1000В.

Само сопротивление изоляции состоит из двух сопротивлений - поверхностного и объемного.
Из названия понятно, что ток может течь по поверхности и сквозь изолятор.
Тут надо заметить, что воздушный зазор в 1мм выдерживает на пробой 4кВ, а зазор по поверхности любого изолятора выдерживает значительно меньше. Принато считать, что зазор в 3мм выдерживает не более 1кВ.

Поэтому Ваш мультиметр может использоваться при измерении только сопротивлений, выполненных как радиоэлементы, но ни как не подходит для измерения сопротивления изоляции.

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

sergs написал :
Берём обычный Mastech, выставляем его на измерение сопротивления, выбираем максимальный диапазон, измеряем, и:

  1. что происходит при таком измерении?

Проводите замер сопротивления между жилой и (допустим ) "землей"

sergs написал :

  1. можно ли доверять полученному результату?

Если Вам нужно значение сопротивления - верить можно, Если нужно сопротивление изоляции - нельзя, оно неверно.
Чтобы замерить сопротивление изоляции - необходимо приложить "определенное повышенное напряжение" к измеряемому участку и при этом произвести замер. "Определенное повышенное напряжение" - определяется исходя из рабочего напряжения. Поэтому и делятся мегаомметры на 5 видов исходя из исползуемого напряжения: 100В; 250В; 500В; 1000В; 2500В.

sergs написал :
Ну нету "мЕгера"...

Хотите иметь реальное значение - ищите мегер.
Если "хочется" проверить новую проводку - не занимайтесь фигней. Мегеры, высок-ные установки, испытания - это все если сеть в эксплуатации и надо найти неисправность. С испытание новой осветительной сети - это изощрения. Если это силовая сеть - согласен, надо проверить.

Андрёй написал :
Для рабочих напряжений 220В испытательное (прилагаемое при измерении тока) напряжение должно быть не ниже 500В. Хотя сейчас уже надо 1000В.

Всегда было не ниже 1000В. На 500В - контрольные цепи с напряжением (если не ошибаюсь) не выше 60В. Уже подзабыл

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Проверить хотелось ввод

Спасибо!

кныш написал :
Всегда было не ниже 1000В

Это обязательно только для измерений и испытаний между сторонами с низким напряжением и сверхнизким.
Сопротивление же просто сетевой изоляции всегда мерили на 500В.

кныш написал :
Если "хочется" проверить новую проводку - не занимайтесь фигней. Мегеры, высок-ные установки, испытания - это все если сеть в эксплуатации и надо найти неисправность. С испытание новой осветительной сети - это изощрения. Если это силовая сеть - согласен, надо проверить.

Что-то не так.
Как раз замеры изоляции для новой проводки и надо делать, чтобы начать ее эксплуатировать.
Только это должен делать специалист с лицензией и сертифицированным и поверенным прибором, о чем все это в акте и записывается.

2sergs Кроме того цыфровики бояться помех,тоесть если кабель длинный,или являет собой антенну,то показания цифровика становяться нереальными.
В энергетике без мегера и ни туда и ни сюда,хотя в порядке исключения стрелочный тестер ,но напряжение у него 4-9 вольт а этого недостаточно чтобы промерять правильно сопротивление изоляции .

romannn написал :
хотя в порядке исключения стрелочный тестер

и куда его, думать нада перед тем как советовать человеку
для измерения сопротивления изоляции используют только мегометр!!!!!!!!!!!!!!

2аматор1 Если нет мегометра то пусть хоть кз при помощи тестера исключит,можно конечно и ничего не мерять,ждать мегометра.

Кроме того напряжение испытания должно быть в три раза больше от номинального,ну и снять заряд после измерений!!!

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 115