Новая квартира в монолите. Вернее , 2 однокомнатные квартиры на объединение. Вся проводка алюминевая. В квартире электроплиты. Проведено 2 АПВ линии АПВ 3х10 на 40А, 6 линий АВВг 3х2.5 на 16А. Скрутки в коробках на Сизах. Стоит ли менять на медь ? На новую проводку понадобится - 100 метров 4 мм меди и 400 метров 2.5 меди .И если не менять, то насколько хватит старой проводки ?
Менять стоит только на розетки и электроплиту, освещение не трогать.(нагрузка там мизерная, а провода потребуется в 2-3 раза больше чем на розетки+чисто технические трудности (штробить потолок)
Kurasan написал :
всего 50 метров 4 на электроплиту плиту и ванную
На электроплиту положено 3х6, если плита однофазная, а в ванной четверка разве, что на водонагреватель нужна. Это ж какая у вас квартира, если на подключение двух приборов 50 метров кабеля требуется?
Kurasan написал :
как скурутки в коробках делают, применяя алюминивые провода....там разве не сизы
Алюминий в жилом фонде вообще запрещен, начиная с 2001 года.
Есть замечательные клемники WAGO.
И лучше всетаки сделать медь. Один раз в жизни потратится на электрику. Ато сделаешь ремонт, люминий где нибуть крякнет, и опять придется ремонт делать.
алюминиевый провод очень капризен в плане изгибов:чуть перегнул и он ломается под изоляцией,да так что снаружи ничего не видно.какое-то время он послужит,а потом?????как с ним электрики при монтаже обращались-неизвестно.менять на медь-однозначно да.незнаю какая цена у вас на медные кабеля 3*1.5 и 3*2.5 но не думаю что запредельные.по 50м каждого плюс 3*6 на плиту-один раз вложиться.
Юрий-Электр написал :
Новая квартира в монолите- и проводка алюминь ??!! Ужас ! там, что у вас в Белоруссии ПУЭ не действует??
А что такое ПУЭ ? Мы сами озадачены, у нас даже в панельках для льготников медь.А тут коммерческий дом долевого строительства и облом. Думал сэкономить, но лучше отжалею денег.....
У нас в Беларуси всё своё национальное....колоритное.Если уж слово "Президент" у нас должно всегда писаться с большой буквы , то почему бы и ПУЭ отличное от других не иметь? А если серьёзно ,то к примеру новый жил.фонд у нас в городе до сих пор на алюминии.А Вы говорите с 2001 года....вот так вот.