Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1091333

Lenchik79 написал :
Трубы стальные водогазопроводные

Да. Лучше труба с толстой стенкой (они разные бывают) - сейчас много плохих труб - быстро корродируют. Лучше старая, которой лет 30, снятая с хорошей системы отопления (без коррозии).

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

А зачем вам это? Они свою трубу должны принести и приварить, бесплатно. Пишите письменное заявление, не поможет, пишите в вышестоящую организацию.

Я же вроде упоминала, рассматривается вопрос замены труб начиная с отсекающего крана (включая кран) на техническом этаже. Кран прямо над батарей, только через перекрытие и на высоте наверно см 50-60 от пола тех. этажа. Так как течи нет, но труба изрядно прогнила, бесплатно не сделают. Насчет материала не знаю, может и свой принесут, а может сходят за наши же деньги в тот же аквалинк. Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.

Насчет сварки. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Смотрю стыковое соединение трубы с трубой или арматурой, без скоса кромок, шов односторонний, газовая сварка, толщина стенки 1-3 мм, минимальный наружный диаметр трубы 150мм - обозначение С2. Поправьте если я не права?
Смотрю далее, подходит газовая сварка односторонний шов со скосом кромок(!). Толщина стенок 3 -7, минимальный наружный диаметр 14мм - обозначение С17. С17 - разделка кромок 30градусов притупление 0,5мм.

Lenchik79 написал :
Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.

А "через окошко" ваши сварщики варить не умеют?? Хотя хз, диаметр то маленький... Ну ладно, а чёрную трубу на резьбе тоже не могут поставить?? Вот этот кусок, который МП сделали? Им просто уже лень вообще чего то делать, научились МП на цангах крутить и хватит, требовать надо!

Lenchik79 написал :
ак как течи нет, но труба изрядно прогнила, бесплатно не сделают.

Ну вот, пишите заявление типа, гнилая труба вызывает опасения, прошу заменить и пусть они напишут ПИСЬМЕННЫЙ отказ.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Позвонила мастеру сантехников, вчерашняя работа прошла по нарядам, зафиксирована и т.д. Гарантия 3мес.

Насчет замены труб на железо (таких батарей из "дубль-1" и точно так же подключенных у нас 3, в ванной полотенцесушитель на металлопласте). После отключения отопления и проведения испытаний, звоню оставляю заявку. Назначается платный день Х. Сливают домовую систему и все меняют. Замена батареи с кранами по прайсу около 3000, сварка не узнавала, до мая время есть.

После некоторых размышлений и не очень точных измерений получается что центр отверстия вертикальной трубы (дубль-1) и центр отверстия батареи не лежат в одной плоскости (думаю понятно). Отклонение порядка 5см. Скорей всего солдатики как могли запихали трубу в батарею и все на честном слове продержалось 40лет. А мы чуток поддев батарею снизу, убирали из под нее наливной порожек, получили

Lenchik79 написал :
Варить по высоте стены нет возможности, трубы практически вплотную прилегают к стене.

Газом и электро прекрасно варят на расстоянии 2...3 см от стены. Если совсем вплотную к стене - дальнюю сторону варят сквозь трубу "операцией" ......
Только нужен сварщик с прямыми руками не из одного места Не все это умеют....
(В газовой аварийке например по определению правильные сварщики.....)

И еще найдите на форуме ветку svaga70 - там есть фото как надо правильно делать

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Посмотрев фото из > И еще найдите на форуме ветку svaga70 - там есть фото как надо правильно делать

возникли следующие вопросы:
1) терморегулятор в одном случае стоит на верхней трубе к батарее, вдругом на нижней, как правильно при верхнем розливе?
2) терморегулятор установлен горизонтально, когда мы спрашивали продавца в магазине сантехники, ответ был что надо ставить вертикально, как правильно?
3) целесообразность терморегулятора? каково его проходное сечение?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Lenchik79 написал :
1) терморегулятор в одном случае стоит на верхней трубе к батарее, вдругом на нижней, как правильно при верхнем розливе?

на верхнюю (подачу)

Lenchik79 написал :
2) терморегулятор установлен горизонтально, когда мы спрашивали продавца в магазине сантехники, ответ был что надо ставить вертикально, как правильно?

горизонтально, чтобы теплый воздух от трубы его не нагревал.

Lenchik79 написал :
3) целесообразность терморегулятора? каково его проходное сечение?

Бывают с большим (для однотрубок, как у вас) или с маленьким (для двухтрубок)

Дядя Сёма° написал :
Да по ВСН гайка накручивается от руки и дотягиваетися на 3/4 оборота

А реквизиты документа не подскажете? Очень интересно почитать

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 83

s0me0ne для Valtec