2Тычоблин на фотках слабо понятно что за это и куда и для чего......... но главное что нету кранов перекрыть.........когда рванёт.......... жаль человека.......
Жуткая картина. Байапаса нет, сечения заужены вдвое, в "зверях" вообще проход 5 мм. Возможно, соседи будут мерзнуть с Вами за компанию, в лучшем случае - только Вы (зависит от схемы отопления).
Буцайте их срочно, пусть сегодня же и переделывают.
Такое чудо поставил наш сантехник от ЖЭК. Хотел сначала железо перебрать, не удалось. Сходил на склад и принес то что на фото ( у скольких не имущих это уже стоит ). Район красногвардейский. Мы конечно собираемся переделывать, но не сейчас и как по уму сделать пока не знаем. Отсюда первый вопрос до конца этого отопительного сезона это г...! до стоит? Чтобы отключить стояк достаточно подняться на технический этаж и перекрыть кран что находится прямо над батарей (верхний розлив, последний этаж).
Все что до батареи ЖЭК делает бесплатно, так что платить не пришлось, не считаю двух дней что пришлось сидеть дома
кажется, где-то здесь приводились документы, в которых русским по белому написано-запрещено применение МП в системах центрального отопления. тем более совершенно левая труба, тем более компрессионные фитинги от "зарекомендовавшего" себя производителя.
Да.. Дела.. Металлопластик на отопление-можно.[с условностями конечно], но фитинги нужны под пресс. И конечно байпасс.
Да, это гомно может лопнуть в любой момент. Особенно если перетянуто кольцо..
Ваш сантехник - ленивый гоблин.
Переделывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Жалобу с приложенной фотографией главному инженеру ДЭЗа под роспись... чем скорее, тем лучше...
Makarone написал :
Металлопластик на отопление-можно.[с условностями конечно],
Условности - на такое применение нужен согласованный проект. И не "левые" материалы. Если розлив элеватор - то в некоторых случаях в системе может быть 110 град, металлопластик держит до 95.
Кроме того такой фиттинг почти гарантированно потечет в конце отопительного сезона, когда температура носителя будет почти комнатной....
Лучше б труба была вообще ноунэйм, отечественная какая-то, чем HEN-CO это. Даже просто приличный китайский завод не будет косить под известного производителя, только самый распоследний цех самопальный, которому пофиг на зарегистрированные торговые марки и знаки, будет таким заниматься. Она вообще неизвестно из чего сделана. Это все равно что водку купить вместо "Белая березка" - "Жолтая бИрезка". Можно без печени остаться. В данном случае - залить всех соседей до 1 этажа, а ЖЕК потом скажет, что знать не знает ни про какую замену.
Lenchik79 написал :
Чем это грозит? "Это с какой же силой крутили гайки, что резьбы почти не видно?" Что бы знать
Да по ВСН гайка накручивается от руки и дотягиваетися на 3/4 оборота (на таком диаметре). Обычно пару витков резьбы видно. Перетягивают накидную гайку можно просто разрезать трубу, и еще лишить владельца возможности подтяжки фитинга в случае начала протечки.
Во вторник, после установки HEN-CO, начала названивать по всем известным мне телефонам, нужных товарищей не было на месте. В среду после обеда сходила к начальнику ЭУ. Рассказала что да как. Ответ был "Китай мы не покупаем и все сертификаты у нас есть, но если Вы не доверяете тому что мы поставили, меняйте". Далее звонок мастеру сантехников и сегодня в 9 (!) утра сантехники были на месте. После раскручивания верхнего соединения сантехник вынес диагноз, еще бы пару дней и труба сама бы "выплыла" из крепления. Отсюда вывод: 1)не вся халява хороша 2)у скольких малоимущих нашего района стоит на отопление или еще где-то это HEN-CO.
Насчет того что поставили. 1) соединение tiemme, куплено вчера в Аквалинке. 2)труба HENCO, куплена в том же Аквалинке.
Спросила как насчет замены трубы с технического этажа (не отапливаемого этажа), предлагают металлопласт и то что сейчас стоит (черная труба?). Ваше мнение?
Надо полностью везде поставить черную трубу соответствующего диаметра. То , что Вам поставили во второй раз, сильно заужает проток теплоносителя по стояку