аматор1 написал :
а теперь я в полном а.....
в многоквартирном доме жить со 190 Вольтами - жесть!!!
а как другая бытовая техника или у вас как небызизвестного Шестого чиста спартанская обстановка
У нас та же беда, зимой по вечерам 190 и менее В, поджиг не пашет СОВСЕМ!, прочая техника работает, раньше были проблемы со сливомиз стиралки, не пускался насос. Вылечил установкой слабенького повышающего автотрансформатора (прибавлял 15 в к норме). При нормальном напряжении - не мешал. Как и пишете. Мощность исходного силовичка - 5-10 вт.
SergeyE написал :
к тому же 190В - это в пределах 15% от 220В - так что все по ГОСТу
ГОСТ 13109, на который Вы тут пытаетесь ссылаться как раз пишет, что отклонение напряжения должно быть +-5% от 220В в течении 95% суток и только 5% суток отклонение может быть +-10% от 220В. Отклонение более 10% от 220В однозначно означает не соответствие напряжения ГОСТу.
По теме вопроса.
В поджиге стоит динистор на 200В.
Или его заменить на 160-180В динистор, или поставить последовательно любой слабенький сетевой трансформатор в режиме автотрансформации, например от часов, магнитолки или от СВЧ-печки (маленький, который питает индикатор)
Профан2 написал :
Жаловаться надо в Энергосбыт- у Вас с ними договор.Потом в РЭС дежурному позвоните- пускай Вашу жалобу запишет. И так пару раз- это дешевле.
а теперь я в полном а.....
в многоквартирном доме жить со 190 Вольтами - жесть!!!
а как другая бытовая техника или у вас как небызизвестного Шестого чиста спартанская обстановка