masters написал :
отводик с трапа надо по прямой или даже чуть вверх до лежака.
в случае такой виеги - у него же на шарнире отвод вроде ...есть смысл малость приподнять значит?
И еще кстати, при замоноличивании трапов есть ли смысл вывод этот шарнирный оставить к нему доступ? ...или зафиксировать трап, протестить ...позаливать воды и монолитить полностью и забыть?
Стакан есть, но сухого запирания нет. А величина гидрозатвора одинаковая. Когда будете ставить, убедитесь, что заглушка с "глухого" конца не пропускает воду. Если у вас трап не проходной, конечно
Знающие подскажите плиз конструктивную разницу этих моделей.
из очевидных - понятно что плоский меньше по высоте и видимо с меньшим гидрозатвором?
Есть ли у них "стакан" у обоих? Обеспечивает ли этот "стакан" - сухое запирание запахов?
К этим трапам монтажная крышка идет в комплекте, желтая такая, чтобы при заливке стяжки трап закрывать, но не всегда ей почему-то пользуются, а кроме того, бывает что выливают воду штукатуры после мытья своего инструмента. Да мало ли откуда грязь на стройке может в трап попасть
2Folias отводик с трапа надо по прямой или даже чуть вверх до лежака.2см на метр в лежаке нормально.т.е-увеличить гидрозатвор.на форуме много раз обсуждалось это в отношение слива для ванны.
MIB написал :
тут без "раздолбай"-сервиса не обойтись
у вас уклон сделан так, что вода в гидрозатворе не остается. соответственно тяга тянет все ароматы к вам.
На мой взгляд, тут без "раздолбай"-сервиса не обойтись - нужно исправлять хирургическим путем - менять трап.
вода уходит из трапа даже без слива унитаза. решетку снимал, раствора там нет, только кругу песок мелкий или грязь, попробую смыть его, но сомневаюсь, что это поможет делу . каким образом делается вентиляция стояка? или хотя бы ссылочку дайте
Снимите декоративную решетку из нержавейки, извлеките стакан за перемычку, которая на нем сверху. Часто при заливке пола внутрь попадает раствор, вследствие чего стакан плотно не садится и вода, подтекая под него, уходит из сифона.
просветите великодушно-что такое отдушина? Посмотрел подробнее на конструкцию трапа. Трап Viega, насколько я понимаю, не самый дешевый, и не самый плохой. Выглядит как стакан, в который вставляется еще один стакан сложной конструкции. у самого дна "большого" стакана отверстие слива, а напротив него небольшой глухой аппендикс. Якобы отверстие слива должно закрываться "внутренним" вставным стаканом, в котором остается вода. Попробовали, закрывается, вода стоит, но небольшой "сквознячок" все равно идет. Есть подозрение, что прохудились резиновые кольца во "вставном" стакане, хотя трап новый. Какие еще могут быть варианты? фото при необходимости могу сделать.
это както неправильно.чтобы сделать гидрозатвор достаточно пол литра(воды).судя по гиг.душу(в соседней теме) ваши сантехники влили не туда и не того.интересно а как они это объясняют?
Установили подиум в ванной, в него вмурован трап Viega. Влили в трап 3 ведра воды чтобы сделать гидрозатвор. Если его ничем не прикрывать, тянет как из вентиляции и появляется запах. Где могли накосячить сантехники? Уклон вроде расчитывали 2 см на метр, вода в трапе стоит, смотрел, но запах все равно идет. Правда они еще похоже затерли затиркой съемную решетку, не могу посмотреть хорошо что там внутри....