Ulek написал :
розеточные "внутренности" продаются тройниками и двойниками , как розетки или по одному.
Естественно- по "одному". Розетки разные бывают: на вашем сленге: с усиками и без усиков; компьютерные;, телевизионные, телефонные. И всё это можно собрать в блок- 2-3-4, (и даже 5-ть точек) , и поставить соответствующую рамку на блок розеток....
Зоркийглаз написал :
Отдельно "усики" не продаются. По крайней мере, не видел еще розеток со съемными контактами защитного зануления ("усиками"), везде сделано "насмерть".
Есть такие, двойные. Усы к морде приделаны, а на механизме штырек под пружинный зажим. Кто делает не помню. То ли Элсо, то ли Эльо, то ли Вессен...
Зоркийглаз написал :
может зоркий глаз "замылился" У меня на третьей сильно "плывет" картинка.
Не-е-е, у меня тоже плывет. И "зоркого глаза" давно уже нет. Но своим третьим глазом я почему-то интуитивно вижу "усики" ...
Еще раз просмотрел повнимательнее, отключив третий глаз и опять вижу "усики" ...
Leonid53 написал :
а может там сделана розетка без заземления - не евророзетка, а обычная.
Такие встречаются и на фильтрах. Надо на крышку посмотреть - что там?
Все розетки, во всей квартире заземлены.
Всего было сломано 6 розеток, все на кухне. Когда меняла внутренности при отключенных предохранителях выключались два раза узо номер 2- входное и узо номер 7 кухонное. Почему?
Ulek написал :
Когда меняла внутренности при отключенных предохранителях выключались два раза узо номер 2- входное и узо номер 7 кухонное. Почему?
Потому, что у вас после УЗО стоят автоматы 1Р, которые отключают только фазу, а при манипуляциях с розетками вы касались рабочим нулем защитного, т.е. голубым желто-зеленого. Это одна из причин, по которой после УЗО я ставлю автоматы 1P+N.
А где можно про них почитать, а то все мои познания по электрике почерпнуты отсюда:
единственная понятная мне статья по электрике в доме, написанная чайниковским языком для чайников.
avmal написал :
вы касались рабочим нулем защитного, т.е. голубым желто-зеленого.
Совершенно верно.Только всё равно не понятно как сработало узо если предохранитель выключен. Выключен. Тока в проводах нет. Касаюсь я одним проводом (синим ,действительно) заземления-ничего никуда не утекает, потому что нечему утекать и вдруг срабатывает узо. Как?
Ulek написал :
Только всё равно не понятно как сработало узо если предохранитель выключен. Выключен. Тока в проводах нет. Касаюсь я одним проводом (синим ,действительно) заземления-ничего никуда не утекает, потому что нечему утекать и вдруг срабатывает узо. Как?
Это объяснять относительно долго и если вам это действительно интересно, то с принципом работы УЗО можно более подробно ознакомиться на сайте "Астро-УЗО" - сайте одного из производителей УЗО.
Что касается данного конкретного случая, то могу сказать, что при касании рабочим нулем защитного равенство токов в фазном и рабочем проводниках, проходящих через УЗО, становится разным, т.е. появляется дифференциальный ток, который приводит к срабатыванию УЗО.
От этой проблемы спасает использование автоматов 1P+N, которые отключают оба рабочих проводника, хотя токовая защита стоит только на фазе. Серия Legrand DX, которая использована у вас, пожалуй единственная, у котрой автомат 1P+N занимает только один модуль, как и однополюсный 1Р.