Ulek написал :
Только всё равно не понятно как сработало узо если предохранитель выключен. Выключен. Тока в проводах нет. Касаюсь я одним проводом (синим ,действительно) заземления-ничего никуда не утекает, потому что нечему утекать и вдруг срабатывает узо. Как?

Это объяснять относительно долго и если вам это действительно интересно, то с принципом работы УЗО можно более подробно ознакомиться на сайте "Астро-УЗО" - сайте одного из производителей УЗО.
Что касается данного конкретного случая, то могу сказать, что при касании рабочим нулем защитного равенство токов в фазном и рабочем проводниках, проходящих через УЗО, становится разным, т.е. появляется дифференциальный ток, который приводит к срабатыванию УЗО.
От этой проблемы спасает использование автоматов 1P+N, которые отключают оба рабочих проводника, хотя токовая защита стоит только на фазе. Серия Legrand DX, которая использована у вас, пожалуй единственная, у котрой автомат 1P+N занимает только один модуль, как и однополюсный 1Р.

avmal написал :
вы касались рабочим нулем защитного, т.е. голубым желто-зеленого.

Совершенно верно.Только всё равно не понятно как сработало узо если предохранитель выключен. Выключен. Тока в проводах нет. Касаюсь я одним проводом (синим ,действительно) заземления-ничего никуда не утекает, потому что нечему утекать и вдруг срабатывает узо. Как?

fox.msc написал :
купите новые МЕХАНИЗМЫ

Ulek написал :
меняла внутренности

Спасибо всем.

avmal написал :
автоматы 1Р

avmal написал :
автоматы 1P+N

А где можно про них почитать, а то все мои познания по электрике почерпнуты отсюда:
единственная понятная мне статья по электрике в доме, написанная чайниковским языком для чайников.

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

купите новые МЕХАНИЗМЫ тех розеток у которых усы обламали.
Но обломанные не выбрасывайте. Их можете применить как запасные, без заземления ))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ulek написал :
Когда меняла внутренности при отключенных предохранителях выключались два раза узо номер 2- входное и узо номер 7 кухонное. Почему?

Потому, что у вас после УЗО стоят автоматы 1Р, которые отключают только фазу, а при манипуляциях с розетками вы касались рабочим нулем защитного, т.е. голубым желто-зеленого. Это одна из причин, по которой после УЗО я ставлю автоматы 1P+N.

Leonid53 написал :
а может там сделана розетка без заземления - не евророзетка, а обычная.
Такие встречаются и на фильтрах. Надо на крышку посмотреть - что там?

Все розетки, во всей квартире заземлены.
Всего было сломано 6 розеток, все на кухне. Когда меняла внутренности при отключенных предохранителях выключались два раза узо номер 2- входное и узо номер 7 кухонное. Почему?

а может там сделана розетка без заземления - не евророзетка, а обычная.
Такие встречаются и на фильтрах. Надо на крышку посмотреть - что там?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ulek написал :
Все розетки с заземлением.
Были.

Вот теперь видно, что третья розетка с оторванными усами.

Все розетки с заземлением.
Были.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Ulek Вы бы действительно проверили - все ли маски на механизы розеток одинаковые с ЗК или есть и без прорезей под ЗК.

avmal написал :
Так может там механизмы стоят без ЗК?

Тоже вариант.

Третью все равно не видать У той, которая в сборе ИМХО тоже не все ладно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ulek написал :
Там если сломано, то попарно в каждой розетке.

Так может там механизмы стоят без ЗК?

Дык на месте усики.
Одиночную снять и посмотретьь, куда их там загнули.

Ulek написал :
Первый слева на месте, а два других сломаны.

Первый и второй на месте, а третий сломан.

avmal написал :
И там их шесть должно быть в трех механизмах, а не три.

Там если сломано, то попарно в каждой розетке.

сухов написал :
Похоже действительно отогнули,но Зачем?

Наверное когда штукатурили-правилом отломали.

сухов написал :
Интересен полет фантазии джамшудов.

Русские, москвичи. По деньгам причём-запросы как у взрослых.

сухов написал :
Понял там двух проводка

?
Вот здесь побольше фотки : , ,

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Зоркийглаз написал :
может зоркий глаз "замылился" У меня на третьей сильно "плывет" картинка.

Не-е-е, у меня тоже плывет. И "зоркого глаза" давно уже нет. Но своим третьим глазом я почему-то интуитивно вижу "усики" ...
Еще раз просмотрел повнимательнее, отключив третий глаз и опять вижу "усики" ...

avmal написал :
А я и на третьей розетке по-прежнему вижу защитные контакты ...

Хз, может зоркий глаз "замылился" У меня на третьей сильно "плывет" картинка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Зоркийглаз написал :
На третьей видно место излома сверху.

А я и на третьей розетке по-прежнему вижу защитные контакты ...

avmal написал :
А я по-прежнему их вижу на месте только отогнутыми

На первой розетке. На двух остальных - нет. На третьей видно место излома сверху.

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

Похоже действительно отогнули,но Зачем?Интересен полет фантазии джамшудов.Понял там двух проводка ,решили обезопасить хозяев.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ulek написал :
Первый слева на месте, а два других сломаны.

А я по-прежнему их вижу на месте только отогнутыми ... И там их шесть должно быть в трех механизмах, а не три.

Зоркийглаз написал :
Отдельно "усики" не продаются. По крайней мере, не видел еще розеток со съемными контактами защитного зануления ("усиками"), везде сделано "насмерть".

Есть такие, двойные. Усы к морде приделаны, а на механизме штырек под пружинный зажим. Кто делает не помню. То ли Элсо, то ли Эльо, то ли Вессен...

Ulek написал :
розеточные "внутренности" продаются тройниками и двойниками , как розетки или по одному.

Естественно- по "одному". Розетки разные бывают: на вашем сленге: с усиками и без усиков; компьютерные;, телевизионные, телефонные. И всё это можно собрать в блок- 2-3-4, (и даже 5-ть точек) , и поставить соответствующую рамку на блок розеток....

А розеточные "внутренности" продаются тройниками и двойниками , как розетки или по одному. Электрики все покупали-я и не знала как там всё внутри.

avmal написал :
А мне сослепу показалось, что они просто отогнуты ...

Первый слева на месте, а два других сломаны.

сухов написал :
Взять с них деньги на новые.

Юрий-Электр написал :
попросить отделочников купить новые

Зоркийглаз написал :
Отрубить им пальцы предварительно

Выгнали их уже

Юрий-Электр написал :
а электрики (Электромонтажники).....

Опять.

Спасибо всем.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ulek написал :
Отделочники сломали "усики" заземления.

А мне сослепу показалось, что они просто отогнуты ...

Ulek написал :
Что делать?

Отрубить им пальцы предварительно

сухов написал :
Взять с них деньги на новые.

Отдельно "усики" не продаются. По крайней мере, не видел еще розеток со съемными контактами защитного зануления ("усиками"), везде сделано "насмерть".

Надо попросить отделочников купить новые розетки, за их счёт, разумеется. и ещё: для установки розеток с усами , или без усов- нужны не

Ulek написал :
Отделочники

а электрики (Электромонтажники).....

сухов написал :
Странный вопрос

Для профи-да, а для чайника -

Покупать полностью новые в сборе или отдельно продаются эти усы?

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

Странный вопрос.Взять с них деньги на новые.

Отделочники сломали "усики" заземления. Что делать?