Делаю ремонт в однокомнатной квартире, меняю проводку. Прошу покритиковать разводку электрического щита, которая приведена на рисунке. Все автоматы Siemens 1+N типа B. Стиральная машина будет на кухне, розетки в ванной не планируются.
Еще несколько вопросов:
В коридорном щите стояло 2 автомата: 40А (плита) и 16А (все остальное). Можно ли из этого сделать вывод, что ток 50А мне брать разрешено?
Имеет ли смысл применять датчик перенапряжения ДПН-260?
Квартирный щит на 24 модуля, из них 6 остаются незанятыми. Как бы их применить, чтобы потом не было мучительно больно?
BV написал :
Если сейчас займешь, то потом как раз и будет мучительно больно
Я в принципе согласен, что нужен резерв. Но вот вопрос. Допустим, что я оставлю резервные позиции. А к чему их потом подключать? Ведь резервных проводов в стяжке не будет! Стены штробить?
ВТБ! написал :
УЗО в этажном шитке - требование энергосбыта? Или для защиты ввода?
Для защиты (противопожарное)
ВТБ! написал :
Длина, тип кабеля, способ прокладки?
9 метров ВВГ 3х6 плоский, в кабельном канале 25х25 (других проводов в кабельном канале нет)
ВТБ! написал :
3*10 - спокойнее.
Уже купил.
ВТБ! написал :
Я насчитал 2 свободных.
Да, что-то я оплошал
Считаю ширину по каталогу Siemens:
8 автоматов х 2 ТЕ = 16 ТЕ
Дифф. авт. 2 ТЕ
УЗО 63А 30мА 2.5 ТЕ
Всего 20.5 ТЕ, остается 3.5 модуля.
Чего то не стыкуется. Я на своей памяти таких схем не помню. Обычно 40А - на вводе, 31,5 -на плиту и 2х16: верх-низ. Если учесть, что в то время когда пошли эл. плиты типовая схема уже была разработана МНИИТЭП и Тяжпромэлектропроект, то таких схем я не помню и не видел ни в одном их альбоме. Это относительно вопроса про 50А на вводе. А что касательно всего остального, если исходить из расчета 50А на вводе:
1) ВВГ 3х6 нельзя, по току положен 3х10 в коробе ПВХнг, в проход черех стену должна быть заложена труба ПВХнг или метал, но ПВХнг лучше - землить не нужно.
2) ДПН установить на вводе в квартирном щитке - сохранность лучше.
3) Общее УЗО на все груповые линии - это самоубийство для Вас самого. Утечку контролировать трудно и представьте что будет, если она где то будет. Каждый раз, впотьмах к щитку не набегаешься, да и небезопасно это - синяков насажаете.
kae написал :
Для защиты (противопожарное)
9 метров ВВГ 3х6 плоский, в кабельном канале 25х25 (других проводов в кабельном канале нет)
Уже купил.
Да, что-то я оплошал
Считаю ширину по каталогу Siemens:
8 автоматов х 2 ТЕ = 16 ТЕ
Дифф. авт. 2 ТЕ
УЗО 63А 30мА 2.5 ТЕ
Всего 20.5 ТЕ, остается 3.5 модуля.
Куплен Siemens пластмассовый. Пока не установлен.
Интересная функция УЗО - противопожарное охраняет 9 метров кабеля
судя по тому что вводной кабель тонковат для указанных токов,
может лучше кабель 3х10кв.мм и забыть про эту "интересную функцию"
gin101 написал :
Чего то не стыкуется. Я на своей памяти таких схем не помню. Обычно 40А - на вводе, 31,5 -на плиту и 2х16: верх-низ.
исходить из расчета 50А на вводе:
Уменя в доме 40А плита, 16А кухня, 16А все остальное год постройки 1985
(сейчас 50А на вводе, УЗО 65А на 30ма,далее 40А плита, 20А кухня,
16А + УЗО 25А 10ма ванна санузел последовательно с 30ма, 16А все остальное проводка смешанная, ввод 3х10кв.мм)
gin101 написал :
2) ДПН установить на вводе в квартирном щитке - сохранность лучше.
3) Общее УЗО на все груповые линии - это самоубийство для Вас самого. Утечку контролировать трудно и представьте что будет, если она где то будет. Каждый раз, впотьмах к щитку не набегаешься, да и небезопасно это - синяков насажаете.
По поводу ДПН как кому, мне больше понравилось мерлиновское STM16604
последовательно с 50А автоматом заодно и помехи кушает.
По поводу общего УЗО никаких самоубийств не замечено, ни днем ни ночью
наверно забыл утечку приделать.
gin101 написал :
ВВГ 3х6 нельзя, по току положен 3х10
Насчет 50А в 3х6:
Я может быть неправильно чего-то понял, но вот что сказано в ПУЭ:
1.3.10 ... Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. ...
В Таблица 1.3.6 видим, что для двухжильного в воздухе 6мм2 допустимо 50А. (проводник РЕ не учитываем как нетоконесущий)
Даже комментировать не буду, раз Вам так удобнее - ради бога.
2kae
Раз кабель будет в коробе, то и считать Вы обязаны по столбцу три одножильных в трубе. Внимательно читайте данный раздел ПУЭ. По данному вопросу было совещание в Ростехнадзоре г. Москвы, на котором было недвусмысленно определено, что в данном случае понимается под фразой "по воздуху".
BV написал :
1) У нормальных людей фонарик имеется
2) Если щиток на лестнице, то там свет не вырубается от квартирного УЗО
Может и имеется, но его же надо достать, найти... И Вы каждый раз будете класть фонарик на видное место, что бы помнить где он лежит? Ну сами подумайте, это же нелепица - сделать полную замену эл. проводки, что бы потом периодически думать о фонарике, а не сели ли у него батарейки. Ну чушь же ей богу.
Как правильно заметил BV у нормальных людей имеется в быстродоступном месте недалеко от силового щита:
заряженный фонарик (в неотпаливаемых помещениях - даче, гараже - с динамомашинкой)
индикаторная и отвёртка на неонке
маленький огнетушитель
маленькая автомобильная аптечка
gin101 написал :
И Вы каждый раз будете класть фонарик на видное место, что бы помнить где он лежит?
У меня лежит всегда в одном месте маленький такой
Вы мне лучше скажите, у вас "каждый раз" так часто случается?
На мой взгляд сработавшее УЗО ситуация аварийная, и в нормальной квартире с нормальной проводкой бооольшая редкость. У меня есть опыт проживания (лет так 7) в двух квартирах в которых стоит единственное УЗО - так вот на моей памяти ни разу оно не срабатывало (исключая проверку).
gin101 написал :
Ну чушь же ей богу.
Чушь, на мой взгляд, это когда в квартире, в которой переделали проводку регулярно срабатывает УЗО
Учитывая вышесказанное, проще достать фонарик или зажигалку раз в пять лет, чем городить кучу УЗО без большой на то нужды.