сансэй написал :
да главное забыл
как дела в соседнем подезде? и в крайнем?

крайний подъезд у меня. квартира тока не крайняя (стояк не крайний). по крайнему стояку (см схему) все вродь как более/менее... по крайней мере - тепленькие...... средний подъезд вродь тож никто не жаловался... а вот в первом подъезде на 1-м этаже (там садиков нет никаких - сразу квартиры) такаяже абсолютна ботва (ледяные батареи) тока по другой стене (другому лежаку) стояк. И вродь как на 3-м этаже в первом подъезде не все гуд..... Люди просто пенсионеры в основном, ни от кого толком ничего не добьешся, думают зла желаю им и не рассказывают .... а так с подобными траблами вродь как квартиры 3-4 в доме вместе с моей.

Всё соответствует нарисован ой схеме (кроме 1 етажа)

Если у соседей справа есть воздушный кран попробуйте соеденить временно батареи (через окно)Стояки Уверен чтото подобное сделали Профисионалы Да будет тепло вашей квартире!!!!!!!!!!

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

Скорее всего сансей прав. На первом этаже сделали контур равный по гидравлическому сопротивлению, всему стояку (ну, или ещё хуже - с меньшим сопротивлением чем у всего стояка.)
В итоге получаем, что вода циркулирует по контуру, в котором меньше сопротивление. А как объяснить то, что стояк горячий? - разность плотности горячей и холодной воды, и как следствие, получаем что горячая вода наверху. Вот и вся гидравлика, по другому такое явление ни как не объяснить.
В общем батенька, разбирайтесь вы с дет-садом.
Изначально, проект планировали инженеры, и система работала, но после переделок на первом этаже гастарбайтерами-самоучками, система перестала фурыкать, значит..... (дедукция - от простого к сложному)

2treeton Возможная причина фокусов на рисунке. ИМХО на первом этаже вследствии переделок получились существенные заужения стояка подачи. Это повлияло на проток теплоносителя. Когда Вы сбрасываете первые литры из своей батареи ,давление в подаче падает из-за заужения на столько, что давление в обратке становится чуток больше. Получается, что обратка передавливает подачу. Труба обратки разогревается, а вода в трубе подачи замирает и остывает.

[QUOTE=treeton] Проверить версию с заужением можно открыв кран подачи на стояке на чердаке и сбрасывать воду у Вас. Если при открытом кране подачи и сбросе ,обратка не станет разогреваться, а подача остывать (тоесть будет все нормально разогреваться), значит 100% траблы в садике

...блин.... попасть бы в садик..... Завтра УК-шники придут стояки у мя в квартире менять. Интересно.... поможет или нет?

treeton написал :
поможет или нет?

В лучшем случае батареи будут тепленькие, как у соседей, а должны быть горячие, как стояки.

...токачто приходил дядько-теплотехник.... нарыл его через 10-х знакомых, походу в городе он один такой Попробывал, пощупал, слил около литра воды..... и вынес вердикт: передавливает обратка - нуно брать два манометра, регулировочные шайбы и переть в подвал, где стоят задвижки и баллансировать систему Собсно сказал все то, что сказали мне здесь.
Еще обнаружился такой момент: если на 5-м этаже (см схему) открыть свежепоставленный шаровый кран (тот который в общей контур идет) батареи начинают греть! Стояк выше - охлаждается, 4-й 5-й этаж батареи холоднеют. Можно конечно так оставить, но с этим краном открытым на старых батареях было холодно, т.е. баланс на грани, видимо если чуть подзабьется - открытие крана помогать перестанет.... посему....

КАК ЗАСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРОВЕСТИ БАЛАНСИРОВКУ?

Они хотят завтра переваривать мне стояки на новые. Как ИМ ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ДЕЛО НЕ В СТОЯКАХ?

Можно конечно пойти открыть кран на 5-м этаже, но тогда они скажут, что раз батареи теплые, то это никого не волнует - помашут ручкой и уйдут. А на следующий год опять канитель начинать.... или сосед с 4-го им заявку напишет, они пойдут кран сей перекроют

КАК ИМ ОБЪЯСНИТЬ, ежели они ничего не слушают и не слышат?

ЗЫ:.... да..... задвижек в подвале нет...... они есть тока в соседнем доме...... вот...

Поменяли у мя в хате стояк и отводы на пропилен. Стала чуть прогреваться верхняя часть батареи. Низ по прежнему холодный.... долбо*****. Слов нет. Одно радует - трубы теперь не красить.

treeton написал :
Поменяли у мя в хате стояк и отводы на пропилен.

Ну так, а че там в садике? Циркуляцию надобно возобновить!

в садике мельком по одной стороне (по "хорошему" стояку) тока удалось посмотреть. Перенесена батарея из под окна на межкомнатную перегородку. причем 2 батареи получилось висят на 1/2" подводе по одну сторону от крестовины.... другая сторона крестовины заглушена.

ЗЫ: отвалились батареи на 4-м этаже. стали еле теплыми теперь все видимо до следующего отопительного сезона. только соседка уже будет писать

treeton написал :
в садике мельком по одной стороне

Набросайте эскиз с Вашими стояками, ихними подключками. Еще интересует горячие ли они? Не менялся ли там стояк? Температура (разница) между подачей и обраткой у пола в садике? Наличие там же кранов на стояке?

в садике кранов нет. Стояк не менялся. Сегодня по другой стороне (по больной) у мя поменяны были. У соседа снизу, как оказалось на прямой трубе (на стояке) стоял КРАН. В подвале по "больному" стояку температура обратки ниже температуры прямой градусов на 30. (Прямая - кипяток, обратка - температура тела).

treeton написал :
В подвале по "больному" стояку температура обратки ниже температуры прямой градусов на 30. (Прямая - кипяток, обратка - температура тела).

Получается, что у всех батареи теплые, малых кругов нет, в садике тоже якобы все в норме подключено, остается балансировка ...уходит горячая водичка мимо Вашего подьезда, надо бы ее притормозить. Кстати, Вы могли бы сами шаровыми кранами в подвале попридавливать и оценить результат. Если все будет ОК, поменять шаровики на вентили