Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1096841

treeton написал :
В подвале по "больному" стояку температура обратки ниже температуры прямой градусов на 30. (Прямая - кипяток, обратка - температура тела).

Получается, что у всех батареи теплые, малых кругов нет, в садике тоже якобы все в норме подключено, остается балансировка ...уходит горячая водичка мимо Вашего подьезда, надо бы ее притормозить. Кстати, Вы могли бы сами шаровыми кранами в подвале попридавливать и оценить результат. Если все будет ОК, поменять шаровики на вентили

в садике кранов нет. Стояк не менялся. Сегодня по другой стороне (по больной) у мя поменяны были. У соседа снизу, как оказалось на прямой трубе (на стояке) стоял КРАН. В подвале по "больному" стояку температура обратки ниже температуры прямой градусов на 30. (Прямая - кипяток, обратка - температура тела).

treeton написал :
в садике мельком по одной стороне

Набросайте эскиз с Вашими стояками, ихними подключками. Еще интересует горячие ли они? Не менялся ли там стояк? Температура (разница) между подачей и обраткой у пола в садике? Наличие там же кранов на стояке?

в садике мельком по одной стороне (по "хорошему" стояку) тока удалось посмотреть. Перенесена батарея из под окна на межкомнатную перегородку. причем 2 батареи получилось висят на 1/2" подводе по одну сторону от крестовины.... другая сторона крестовины заглушена.

ЗЫ: отвалились батареи на 4-м этаже. стали еле теплыми теперь все видимо до следующего отопительного сезона. только соседка уже будет писать

treeton написал :
Поменяли у мя в хате стояк и отводы на пропилен.

Ну так, а че там в садике? Циркуляцию надобно возобновить!

Поменяли у мя в хате стояк и отводы на пропилен. Стала чуть прогреваться верхняя часть батареи. Низ по прежнему холодный.... долбо*****. Слов нет. Одно радует - трубы теперь не красить.

ЗЫ:.... да..... задвижек в подвале нет...... они есть тока в соседнем доме...... вот...

...токачто приходил дядько-теплотехник.... нарыл его через 10-х знакомых, походу в городе он один такой Попробывал, пощупал, слил около литра воды..... и вынес вердикт: передавливает обратка - нуно брать два манометра, регулировочные шайбы и переть в подвал, где стоят задвижки и баллансировать систему Собсно сказал все то, что сказали мне здесь.
Еще обнаружился такой момент: если на 5-м этаже (см схему) открыть свежепоставленный шаровый кран (тот который в общей контур идет) батареи начинают греть! Стояк выше - охлаждается, 4-й 5-й этаж батареи холоднеют. Можно конечно так оставить, но с этим краном открытым на старых батареях было холодно, т.е. баланс на грани, видимо если чуть подзабьется - открытие крана помогать перестанет.... посему....

КАК ЗАСТАВИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРОВЕСТИ БАЛАНСИРОВКУ?

Они хотят завтра переваривать мне стояки на новые. Как ИМ ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ДЕЛО НЕ В СТОЯКАХ?

Можно конечно пойти открыть кран на 5-м этаже, но тогда они скажут, что раз батареи теплые, то это никого не волнует - помашут ручкой и уйдут. А на следующий год опять канитель начинать.... или сосед с 4-го им заявку напишет, они пойдут кран сей перекроют

КАК ИМ ОБЪЯСНИТЬ, ежели они ничего не слушают и не слышат?

treeton написал :
поможет или нет?

В лучшем случае батареи будут тепленькие, как у соседей, а должны быть горячие, как стояки.

...блин.... попасть бы в садик..... Завтра УК-шники придут стояки у мя в квартире менять. Интересно.... поможет или нет?

[QUOTE=treeton] Проверить версию с заужением можно открыв кран подачи на стояке на чердаке и сбрасывать воду у Вас. Если при открытом кране подачи и сбросе ,обратка не станет разогреваться, а подача остывать (тоесть будет все нормально разогреваться), значит 100% траблы в садике

2treeton Возможная причина фокусов на рисунке. ИМХО на первом этаже вследствии переделок получились существенные заужения стояка подачи. Это повлияло на проток теплоносителя. Когда Вы сбрасываете первые литры из своей батареи ,давление в подаче падает из-за заужения на столько, что давление в обратке становится чуток больше. Получается, что обратка передавливает подачу. Труба обратки разогревается, а вода в трубе подачи замирает и остывает.

Регистрация: 07.01.2009 Тирасполь Сообщений: 342

Скорее всего сансей прав. На первом этаже сделали контур равный по гидравлическому сопротивлению, всему стояку (ну, или ещё хуже - с меньшим сопротивлением чем у всего стояка.)
В итоге получаем, что вода циркулирует по контуру, в котором меньше сопротивление. А как объяснить то, что стояк горячий? - разность плотности горячей и холодной воды, и как следствие, получаем что горячая вода наверху. Вот и вся гидравлика, по другому такое явление ни как не объяснить.
В общем батенька, разбирайтесь вы с дет-садом.
Изначально, проект планировали инженеры, и система работала, но после переделок на первом этаже гастарбайтерами-самоучками, система перестала фурыкать, значит..... (дедукция - от простого к сложному)

Если у соседей справа есть воздушный кран попробуйте соеденить временно батареи (через окно)Стояки Уверен чтото подобное сделали Профисионалы Да будет тепло вашей квартире!!!!!!!!!!

Всё соответствует нарисован ой схеме (кроме 1 етажа)

сансэй написал :
да главное забыл
как дела в соседнем подезде? и в крайнем?

крайний подъезд у меня. квартира тока не крайняя (стояк не крайний). по крайнему стояку (см схему) все вродь как более/менее... по крайней мере - тепленькие...... средний подъезд вродь тож никто не жаловался... а вот в первом подъезде на 1-м этаже (там садиков нет никаких - сразу квартиры) такаяже абсолютна ботва (ледяные батареи) тока по другой стене (другому лежаку) стояк. И вродь как на 3-м этаже в первом подъезде не все гуд..... Люди просто пенсионеры в основном, ни от кого толком ничего не добьешся, думают зла желаю им и не рассказывают .... а так с подобными траблами вродь как квартиры 3-4 в доме вместе с моей.

Народ, ну а есть документ какой-нить где про эту самую балансировку написано, шобы управленцам дать почитать, а? А тож они мне не поверят, ежели я им скажу, шо на форуме прочол..... Мож ктонить хоть аффтара кинет?

сансэй написал :
какую площадь садик относительно дома занимает?
весь этаж?

садик занимает 2 рядом расположенные квартиры с двух рядом расположенных подъездов. В помещениях садика ессесно перегородок межкомнатных немае.... их все лето выдалбливали..... посему возможно шо зачудили там и с батареями...... другую квартиру на этаже занимает парикмахерская.... там тоже окно лишнее в торец дома смотрит......

циркуляционный насос на обратку
тут админ выкладывал вило новшество немецкое
под заказ

treeton написал :
встречал объяснения по поводу разбалансировки.....

Она и есть!
"Прижимать" надо другие стояки, в т.ч. в других домах. Т.е. балансировать систему, настраивать потоки так, что бы они были одинаковыми, сейчас весь теплоноситель перетекает по пути наименьшего сопротивления (где-то).

я к чему
какую площадь садик относительно дома занимает?
весь этаж?

[QUOTE=treeton]это как? поясни....
Просто
у них комнаты на порядок больше
значит и на порядок больше радиаторов
ну предположим как у всех этажей по стояку
возможно получился малый или ровный круг (контур) тому что есть в доме
но только он сразу после входа
хотя для меня это не объясняет стояк подачи (огонь) итд
но на детей грех обижаться
по любому

да главное забыл
как дела в соседнем подезде? и в крайнем?

2сансэй я за 4 месяца все уже прошел.... я просто не стал здесь описывать всю юридическую волокиту. я прошел и людей с градусниками и один суд. осталось 2 суда. Управляющую(УК) щас конкретно имеет жилинспекция, потому как отсутствует циркуляция в отопительных приборах. жилинспекция ходит ко мне раз в неделю и щупает батареи. Ежели они холодные (а они холодные, т.к. в УК сидят мегагении) жилинспекция вставляет УК штраф и предписание - исправить, если на следующей проверке ничего не меняется - жилинспекция подает на УК в суд за невыполнение предписания. Суд снимает с УК штраф... далее жилинспекция пробует батарею и вставляет УК штраф и предписание исправить....... и так по кругу..... УК-шники мечуца, но сделать ничего не могут. Они батареи мне новые САМИ купили и подводы (правда железные...но на халявуж....)..... юридически я их нагнул насколько можно.... вопрос в том, что они бестолковые и я не знаю как им объяснить, что не все так просто в отоплении, что не всегда ежели соединить так как соединенно у них, то будет работать...... посему я здесь и спрошаю.....

сансэй написал :
здаётся мне что в садике все радиаторы объединили одной ниткой
(правильнее сказать двумя)

это как? поясни....

treeton написал :
любой суд признает при таком раскладе что не прав я

да нет
к вам высылается десант с приборами которые фиксируют температуру
и если они показывают (не помню) сколько точно то всем дают по шапке и делают как надо

treeton написал :
а чо с теплом-то делать

здаётся мне что в садике все радиаторы объединили одной ниткой
(правильнее сказать двумя)

BV написал :
Да, вместе с гортеплом...

Вы говорили с начальником УК?

Попробуйте не платить УК за отопление одной комнаты - напишите им заявление - проинформируйте почему.....

С начальником УК говорил. Он на любой мой вопрос звонит подрядчику и спрашивает что ЕМУ делать. Подрядчик (читай бригадир сантехников) говорит что все сделали. Начальник говорит мне, что все сделали. и т.д. т.е. он по сути ничего не решает и проблемы игнорирует. И расклад, при котором я к нему приду и скажу, типа вы мне не просто тепло сделайте а еще и чтобы красиво и по нормам было - я себе не представляю.

Не платить не вариант, т.к. это идет явное нарушение ГК и ЖК с моей стороны -> любой суд признает при таком раскладе что не прав я. Можно только перерасчет сделать.....

....но это все софистика..... а чо с теплом-то делать..... а то в понедельник придут ко мне со сваркой ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ.... как мне их в нужное русло направить? В садик они ходить не хотят ды их туда и не пустят, равно как и меня.

treeton написал :
говорят что отоплением занимается ваша УК

Да, вместе с гортеплом...

Вы говорили с начальником УК?

Попробуйте не платить УК за отопление одной комнаты - напишите им заявление - проинформируйте почему.....

BV написал :
Жилкомиссия у вас есть?
Позвоните в префектуру и узнайте.....

Жилинспекция есть. Это не их вотчина. Им главное шобы тепло было, а как и что - их не колышет. В управе (префектуры у нас нет) ессесно говорят что отоплением занимается ваша УК ежели она вас не устраивает - собирайтесь всем домом и делайте ТСЖ

treeton написал :
Мож кто знает какойнить контролирующий орган?

Жилкомиссия у вас есть?
Позвоните в префектуру и узнайте.....

treeton написал :
обозначенное пунктирной линией вызывает у мя сомнение - это детский сад и парикмахерская....

туда бы сходить....

Народ.... а мож есть какая книжка печатная, кою им в нос сунуть, ка ЭТО все ДОЛЖНО работать? И, кстати, кто их может наказать за изменеие системы отопления таким кустарным образом? Звонил в БТИ, архитектуру - все говорят - это не их..... Мож кто знает какойнить контролирующий орган?