Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1091653

Здравствуйте,
Сроно нужно ваше мнение - нужно повернуть тройник чугунной канализации 1967г. - но мастер сантехник говорит очень сильно зачеканнено - предлагает срезать кусок трубы и поставить вместо него новый тройник...

Стремает эта тема, тк:

  1. Чугунный стояк никак не зкреплён в том числе на 2 этажа вверх! Как его удержать на время замены чтобы не было чп?!
  2. Не очень себе представляю как ставить новый тройник, чтобы стояк потом также держался сам на своём весе?!

Vopros написал :
очень сильно зачеканнено

греть
а если развалится то влюбом случае менять
возможно весь стояк
но упасть не должен его такие же тройники на горшки и отводы в ванную удержат

сансэй
И чё смешного? Сами то делали?

2Vopros Сначала закрепите стояк, потом меняйте и ГЛАВНОЕ - только силами ДЕЗа, => ответственность их будет и если что - разгребать ИМ

Регистрация: 16.09.2008 Ессентуки Сообщений: 408

BV написал :
Сначала закрепите стояк, потом меняйте и ГЛАВНОЕ - только силами ДЕЗа, => ответственность их будет и если что - разгребать ИМ

+100

Да неполучается силами ДЕЗа - там выкабенистый местный сантехник - стремается и выпендривается, толку от него никакого!

Vopros написал :
СРОЧНО! Замена тройника в чугунном стояке канализации - реально? опасно?
Здравствуйте,
Сроно нужно ваше мнение - нужно повернуть тройник чугунной канализации 1967г. - но мастер сантехник говорит очень сильно зачеканнено - предлагает срезать кусок трубы и поставить вместо него новый тройник...

Если нет опыта не беритесь(очень гиморно и рискованно) , наймите специалиста. Хотя стояк не должен сползти(цементируется каждый тройник в каждом перекрыти - обычно) , но кто знает ,как у вас он закреплён ?
Может (простите) на "соплях" держится (образно выражаясь)

Vopros написал :
И чё смешного? Сами то делали?

не чего смешного
по крайней мере в ваш адрес
сам не делал и не буду без серьёзной на то необходимости
но то что нужно делать я вам написал
греть горелкой до усрачки а потом поступательными движениями возможно не без помощи молотка крутить дальше если получится всё выше описанное зачиканивать заного
всё
если резать
по чему стояк не уподёт (не должен упасть ) я объяснил

Сансэй прав.Никуда он не упадет.И если менять тройник,то уж и пару метров трубы до потолка.Только тщательно все исследовать.

Вы можете объяснить - каким образом при замене они встанут друг на друга без пустот и зазоров???

Vopros написал :
Вы можете объяснить - каким образом при замене они встанут друг на друга без пустот и зазоров???

А ни как не станут, так как нет компенсационной муфты, как на ПВХ. Нету элементов, позволяющих удлинять-укорачивать стояк.

Vopros написал :
неполучается силами ДЕЗа - там выкабенистый местный сантехник - стремается и выпендривается

И правильно делает, эксперименты могут привести к замене всего стояка.
Пробуйте греть и расшатывать тройник со стороны в сторону, но знайте, можете расшевилить и создать течи у соседей. Всё это муторное дело, чреватое последствиями. Я бы ответственность не брал на себя.

Если задать вопрос иначе - КТО-НИБУДЬ ТАКОЕ ДЕЛАЛ???

Vopros написал :
Если задать вопрос иначе - КТО-НИБУДЬ ТАКОЕ ДЕЛАЛ???

не давно видил на форуме
человеку меняли чуг стояк на пластик
там с фотками
исщите
кстати ему делали жековские санты

Меняю периодически чугун на пластик вам нужно срезать старый тройник до раструба трубы, идущей вниз. Вам нужно срезать стояк до выше расположенного тройника или, если он недоступен, оставить участок трубы, длиной 20 сантиметров. На верхний отрезок трубы ставится переходник с уплотнительной резинкой, потом 2-х метровая пластиковая труба. Вниз ставите резиновую манжету, в нее пластиковый тройник. На поставленную вверх и закрепленную трубу одеваете компенсатор, в нижний тройник ставите подходящий по длине отрезок трубы с манжетом. В манжет опускаете компенсатор. Крепите. Все. да. Если делать сие в дневное время, и первый раз, то лучше позвать сантехника. Не обязательно для работы, пусть он посидит с чашкой кофе, поможет советом. Стоит это около 50-70€. В случае назревания чп он вас предупредит и подскажет, что делать. И вы сэкономите, и мастер приятно проведет часик.

Обстучать молотком, без фанатизма, что бы чеканку ослабить и слой цемента сбить и проворачивать трайник. Небось не на 360 градусов надо поворачивать? : ) Конечно лучше нагреть и дать остыть, так трайник "раздвинет" стояк : )) ...
Слесари ЖЭКа, ... пообщался тут с уродами, да пошли они "в на", руки оторвать и выбросить ...
Какая там ответственность с алкоголиков?! ... Да любой ЖЭК сразу скажет, что заявления нет, что это не они делали, а если и они, то один хрен ни за что не отвечают, так как люди во-всём виноваты.

Я в аналогичном случае крепил стояк так:


Далее так:
1) отрезать участок старого стояка ниже места крепления
2)отрезать тройник
3)очистить нижний раструб от остатков тройника (часто чеканять серой.В этом случае нужно предварительно нагреть стыки сваркой или горелкой для облегчения разборки)
4)установливаете новый тройник в нужной ориентации
5)собираете стояк,используя компенсационный патрубок: и отрезок обычной трубы