Добрый день

Сантехник установил счетчики (арзамазские СВК) воды.
Сразу проверить на протечки возможности не было.
В последствии выяснилось что текут места стыка переходников и
собственно счетчиков. На вопрос "Почему?". Сантехник ответил,
что со счетчиками идут пластиковые прокладки и их нужно менять
на резиновые. Возникло смутное сомнение, что на заводе люди неглупые
и абы какие прокладки ложить в коробку со счетчиками не будут. Видимо
резиновые не расчитаны на срок эксплуатации счетчиков. Возникает
справедливый вопрос кто тут прав: сантехник или завод? И нужно ли менять
пластик на резину?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

У меня в коробке со счетчиками "Meter" были именно резиновые прокладки.

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

Сантехник не прав. Родные прокладки удовлетворяют всем характеристикам. Видно, проблема в монтаже счетчика. А какие трубы до и после счетчика? Еще лучше увидеть фото.

Трубы полипропиленовые
Но течь не на стыке труба-счетчик. А на стыке переходники (входят в комплект поставки счетчика)
и счетчик.

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

Ожидал услышать ответ про стальные трубы. Тогда бы это объясняло течь. Попробуйте поставить резиновые прокладки. Делов то. Только ни в коем случае внутренний диаметр новых прокладок должен быть не меньше старого. Иначе сами себя накажите на объем потребляемой воды.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Посильней затянуть. у меня счётчики metron - именно такие прокладки

rish01 написал :
А на стыке переходники (входят в комплект поставки счетчика)
и счетчик.

Просто подтяните гайки для начала.

Регистрация: 26.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 117

Как правило, счетчики СВК комплектуются белорусскими сгонами. Белорусы поставляют прокладки из материала похожего на полипропилен - жесткие как пластик!
Прокладки надо менять -подтяжка не поможет. Ставить надо прокладки из "паранита"

для счётчиков идеальные прокладки
силикон

Кандидат написал :
Ставить надо прокладки из "паранита"

+10

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

спасибо за ответы
думал уже с сантехником ругаться

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

dinamit007 написал :
Посильней затянуть.

Боюсь не поможет. Возможно, сантехник так затянул гайки, что пластиковые прокладки лопнули. Я когда у себя снимал счетчики, выяснил, что резиновые прокладки были практически прорезаны, тянули видно гайки со всей дури.

Мирный написал :
Только ни в коем случае внутренний диаметр новых прокладок должен быть не меньше старого. Иначе сами себя накажите на объем потребляемой воды.

Имеется в виду лишь заужение сечения или что-то ещё?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Мирный написал :
Сантехник не прав. Родные прокладки удовлетворяют всем характеристикам. Видно, проблема в монтаже счетчика.

это точно , но иногда приходится прошлифовывать плоскую часть сгона счетчика что прижимает прокладку ( бывает на дешевых особенно просто отливка с мелкими пупырышками без шлифовки торца) , а так что пластиковые что резиновые держат одинакого хорошо главно затянуть нормально и не перетягивать.