нет таких документов которые бы однозначно предписывали ставить перед МП редуктор... есть просто здравый смысл: вот ссылка на одного производителя МП труб и фитингов чьи фитинги лепят наверно в 80% случаев. Смотрим и видим, что максимальное рабочее давление 10 бар, а у вас в стояке может быть штатно, без гидроударов и прочей прелести до 6ти, т.е. запас не так велик. Прибавьте к этому криворукий монтаж, и китайское производство фитингов (т.е. возможное сильное отклонение характеристик конкретного образца от того что должно быть) которые могут сильно повлиять на максимальное рабочее давление КОНКРЕТНОГО отрезка водопровода.
А редуктор просто поможет вам держать трубы под давлением скажем 2 атм, естественно сам редуктор тоже должен быть от известного производителя, а не всякое китайское барахло
Прошу просветить чайника. Разводка водопровода в квартире выполнена металлопластиком. Недавно узнал, что перед входом в металлопластиковый трубопровод должен обязательно стоять регулятор давления. Которого у меня нет. В связи с этим вопросы:
Это правда?
Где можно почитать об этом? Документация производителей труб? Нормативы?
Спасибо.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.