текущая картина показана на фотках
ввод воды в квартиру на уровне толчка, и направлен вниз. Мне это никак не представляется удобным для разводки воды. Да и краны менять надо на нормальные, поэтому есть желание переварить эти вводы. Посоветуйте, как будет удобнее расположение ввода? Если эту же конструкцию развернуть вверх, нормально будет? Или ещё потом завернуть влево, чтобы горизонтально вводной кран был расположен?
И другой вопрос. СтОит ли ввод стояка делать 3/4 вместо 1/2? Раз уж всё равно переваривать, то можно это сделать. Я исхожу из того, что коллекторы в основном на 3/4, и если ввод будет 1/2, то на все выводы коллектора может не хватать напора. Т.е., будет колебаться давление в душе например, если спустить унитаз. Это так или нет?
masters написал :
сделать можно,но разницы не заметно,если в стояке давление нормальное .3/4-дороже немного краны счетчики.
что дороже - понятно, согласен. Но делаю для себя, поэтому хечется как лучше. Если совсем никакого толка от 3/4 не будет - тогда и нет смысла переплачивать, а если возможно улучшение - то можно переплатить. За давление ничего не скажу, хорошее оно или нет - хз, но редуктор ведь тоже планируется, и он будет до коллекторов. Будет ли поддерживаться выставленное давление, если открыты все потребители коллектора?
Tul
Всё правильно мыслите. Всю арматуру (краны, фильтра, водомеры, редуктора) ставьте полнопроходные и на 3/4. Будет чуть дороже, но взаимовлияние потребителей не ощутите.
невозможно потому как не понятно что улучшать.
если выполняются нормативы в вашем доме-1/2 достаточно все.колекторы3/4 отводы1/2.
другое дело если квартира в новом доме долгое время пока весь не заселят-будет вода подаваться слабо,или в подмосковье дом и мощностей не хватает.в таком случае надо все d побльше т.к меньше потери давления.
ок, всё ближе к тому чтобы сделать ввод 3/4
УК выдала счетчик "халявный", и он на 1/2... вроде-бы, нормальный (Meter)
если я вставлю этот счетчик, то весь смысл 3/4 ввода потеряется? Надо и счетчик докупить на 3/4? А бесплатный выкинуть?)
Tul написал :
Будет ли поддерживаться выставленное давление, если открыты все потребители коллектора?
какова длина подводки от стояка до коллектора ( с учетом фильтра счетчика редуктора) думаю максимум 0.5м , на таком расстоянии имхо разницы что 3/4 отвод что 1/2 не заметите.
ПС не надо забывать и про соседей (с низу или сверху , в зависимости от раводки) при отводе равном диаметру стояка просадки давления в нем от включения всех ваших потребителей будут значительные. вот если бы стояк был ДУ50 тогда я бы двумя руками за отвод в 3/4
Посчитайте количество потребителей, используемых одновременно *6мм. Разделите на 25, получите необходимое сечение ввода. Счетчик-полнопроходной. Редуктор.. Разве что отдельно на стиральную & посудомоечную машину..
Не знаю как у вас, но обычно в квартире,по причине малого расхода,разрешение на счетчики 3\4" не дают.А по сему смысла в всем остальном такого диаметра нет.
Я бы себе сделал прямыми , с разной высотой отводов,для удобства монтажа коллекторов.Прямые углы тормозят поток. И подбой быстрее схватите.Для чего столько загогулин ?
Особенно в новостройках,часто отключают стояки,при перезапуске ,весь шламм катится по трубе ,как на волне цунами.И при новых кранах ,подбивает этот мусор в квартирные отводы.
Tul написал :
какие загогулины лишние?
Почти все прямые углы,там где нет острой необходимости в них.Кстати ! Вы уверены в том ,что ваши счетчики поставят на коммерческий учет ? Правильная сборка - кран,фильтр грубой очистки,счетчик.Непрерывной сборкой.Без "американок" например.
не вижу лишних прямых углов)
у меня нет американок до счетчика. Опломбированный счетчик фиг скрутишь, если вы про это. А без поворотов (на мой взгляд) там нельзя было обойтись, из-за расположения вводов
2NNN на ваш взгляд, тоже перебор поворотов?
из того, что не видно на фотке: разница удаленности отводов от стены всего около 2 см. поэтому параллельно холодную и горячую не сделать.
если вести горячую вниз(без поворотов), то счетчик задевал бы холодную разводку, и в итоге коллектор оказался бы очень низко
фильтр должен быть вертикально, и на горячей разводке он не поместился бы вместе со счетчиком до левой стены.
Tul написал :
на ваш взгляд, тоже перебор поворотов?
2Tul Никакого криминала я не вижу. Напротив, те, кто переваривал выводы, сделали нормально. Если бы Вы им поставили задачу сделать компактнее, им было бы проще. А те, кто делал работу дальше, исходили из требований по размещению (Вашего ТЗ) и конфигурации выводов...