Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1095271

Итак, имеется квартира в новом доме с двумя с/у. Водопроводные стояки раздельные. Симптомы одинаковые и там и там.
Бригадой проводившей ремонт выполнены подключения к стоякам в следующей последовательности:
вводной кран - редуктор - фильтр в виде колбы с промывкой и манометром - счетчик - гребенка, к потребителям разводка МП 16мм.
Клиническая картина следующая:
На манометрах 4 атм, открываем любой смеситель, давление падает до 2-х атм, напор слабый. После закрывания крана, давление опять 4 атм. Регулировкой редукторов возможно установить на манометре при закрытых кранах до 8 атм. После открывания крана в этом случае давление упадет до 3 атм.
В одном санузле, показываемое давление на хол.воде, после закрывания крана плавно растет до 16 атм в течении 2-х минут.
Фильтры чистые.
Редуктора куплены в хорошем магазине, имеют маркировку в виде буквы "L" со скошенным углом. Фильтры похожи на RBM.
Предполагаю засорение редукторов, и подогрев трубы холодной воды от горячей.(там где растет давление).
Однако имеются сомнения. Мне кажется что быстро растет давление, труба не не должна успевать так нагреваться. И непонятно как решить вопрос с падением давления при открытии кранов.
Место в шкафах мало, переставить что-либо проблематично.
Редуктора позволяют разборку/сборку?

Регистрация: 02.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 195

SCB написал :
В одном санузле, показываемое давление на хол.воде, после закрывания крана плавно растет до 16 атм в течении 2-х минут.

Холодная вода в трубах греется. Поэтому и давление растёт.

Для проверки утверждения стравите понемногу давление до 3-4 и посмотрите, будет ли расти дальше. Опыт проводить при "прогретых" трубах.

какое количество потребителей запитано от каждого стояка?
Диаметр отвода от стояка? Диаметр крана? Желательно фото. Но скорее всего заужено проходное сечение.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

открываешь кран -давление падает . закон природы-с ним не надо бороться.

Диаметр крана от стояка - 3/4
Редуктор - 1/2
Заужено где-то понятно, только визуально всё в норме, поэтому хочется послушать опытных товарищей.

С законами природы бороться не будем. Надобно напорчик поболее.

Так и думать то нечего, отворачивай последовательно и проверяй.. а проверять уже надо прямо с фильтров..т.к олько в этом месте есть чем померять, и там бывает 8 атм но падает до 3х...вот с этого места и в сторону стояка искать узкое место.

Зайдите на всякий случай к соседям, поинтересуйтесь, как у них. Давление давлением, а объём воды в стояке это другое, ... вернее проходимость.

SCB написал :
редукторов возможно установить на манометре при закрытых кранах до 8 атм.

То есть давление в системе 8 атм.? .... Меня терзают смутные сомненья.
Снимите редуктор и попробуйте без него.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

какой-то бред сумасшедших.... редуктор стоит -сшибает давление... они берутся искать -где оно теряется. мозги-то включите -хоть и вечер.

Байпасс написал :
мозги-то включите -хоть и вечер.

Вечером то нафига?! ...

Понятно, что редуктор сшибает. Расход-то почему такой плохой непонятно.
Мне в первый раз такая ерунда попадается. Вот и спрашиваю.

Да уберите всё кроме крана и юзайте! ... Хрен его знает, мне тоже выпало МП 16 ... В смесителе нормальный напор, а унитаз смываешь .. всё, .. в смесителе шишь почти .. Хрен его знает, тоже раз вот вышло так ... При том что насос (частный дом) выдавал 4 атмы без всяких редукторов ... Свинство конечно, но разбираться времени не было.