Мирный написал :
Дотронешься до ПС- получишь ожог.
Картина аналогичная (второй вариант).
Не пробовали с этим бороться (с избыточным нагревом)? Собираюсь сужать отбор за счет подбора диаметра прокладок. Если была возможность для экспериментов параллельно сужению встроил бы байпас с краном-регулятором.
AndreyStar написал :
А если второй вариант и без заужения стояка?
Вполне при определенных условиях (конфигурация трассы и т.д.) может работать. Здесь может быть ещё один плюс в виде бонуса - стояк будет шуметь гораздо меньше. Впрочем, это наблюдается и в первом варианте.
Тут такая ситуация. Застройщик изначально сдаёт дом с стояком ГВС, как на первом фото, только перемычки и кранов нет, а только петля на стояке.
Ну вот и рассматриваются два основных варианта переустройства стояка.
Я делаю, как на первом фото, обрезаю петлю, ставлю тройники, перемычку, краны.
А ДЕЗовские переваривают стояк как на фото 2, Вот я и думаю, как лучше советовать народу, и как правильнее.