Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1096462

Добрый день!

Купил дешевый маломощный китайский генератор Firman SPG 950. Проблема в том, что он выдает повышенное напряжение:

  • при нагрузке 300 Вт (при максимальной 780) - 260-270 В
  • без нагрузки - 285-290 В

Ехать в сервис далеко, возможно, все решается простыми регулировками карбюратора. Как мне кажется, завышены обороты двигателя, так как частота тока тоже завышена (измерял - около 60 Гц). Если кто знает, подскажите в чем дело.

Под бензобаком, в районе краника, есть регулировочный винт натяжения пружины центробежного регулятора, попробуйте его немного отвернуть

Спасибо за информацию. Для выполнения регулировок нужен частотомер, или достаточно по вольтметру выставить 230 В?

"Выставить" 230 В на таком генераторе понятие очень относительнейшее...но конешно достаточно вольтметра