2Alex_Penza это тот вариант который вы мне рекомендовали,но для себя внес некоторые коррективы - автоматы которые идут на "остальных потребителей" купил 2P . Прокоментируете вопросы связанные с хар-ми автоматов:
автомат легранд 1Р+N при отключении обрывает фазу и ноль или только фазу?
в характеристики (легранд) на 1Р автомате стоит 230/400B а на 2P только 400В на сколько это кретично для однафазной цепи?
для однофазного узо легранд вводные провода подлючаются сверху или снизу?
Alex_Penza написал :
Неправда Ваша. Я рекомендовал все цепи защищать УЗО. На мой взгляд - Ставите те же два УЗО. Под защиту одного - стиралка, второго - всё остальное.
сорри значит пропустил а достаточно ли будет УЗО (25А,30mA,AC) на "остальных потрибителей"(свет,розетки - в двух комнатах) и холодильник с вытяжкой?
Alex_Penza написал :
Разрывает оба полюса. По фазе стоят защиты от КЗ и перенагрузки, рабочий ноль разрывается "за компанию"
значит продавец меня обманул, но я думаю что замена 2Р автоматом не будет ошибкой в данном случае?
Окончательный вариант что вы рекомендовали
2Alex_Penza спасибо за подробную консультацию , теперь осталось только собрать все это хозяйство
ЗЫ для администрации сайта - неплохо было бы ввести кнопку благодарности для участников конференции
набрасал для себя монтажную схему щитка и возник ряд вопросов а имеено:
1 каким проводом вести монтаж внутри щитка (0,2 мм2) ?
2 бывает ли гребенка нарисованная на схеме в виде модуля на дин рейку (т.к. те две шины имееющиеся в щитке насколько я понял предназначены для нуля) а тут нужна еще и для фазы.
3 может какие замечания по нарисованному монтажу имееются.
Укалбашу написал :
1 каким проводом вести монтаж внутри щитка (0,2 мм2) ?
какие 0,2 , сечением равным сечению отходящих линий. Можете ВВГ распустить на монтаж.
При "тАком" количестве аппаратов зачем вам гребёнка? проводом всё это на раз/два:yu
хотелось бы именно гребенку на фазу еще поставить ,т.к. возможно в будущем в щиток что-то добавиться,а вывести с счетчика дополнительный провод будет проблемно из-за пломбы на нем.
аматор1 написал :
какие 0,2 , сечением равным сечению отходящих линий. Можете ВВГ распустить на монтаж.
При "тАком" количестве аппаратов зачем вам гребёнка? проводом всё это на раз/два
так 0,2 это что много? а в ВВГ какой диаметр провода?