Регистрация: 10.12.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 99
#5813798

Это только я заметил - наращивание проводов полиэтиленовым клеммником на 2:15?
И еще показалось, что в него с одной стороны зажато 2 провода.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал:
Были ещё 16А и 25А,

Вы имеете в виду ПАР-16(25) или плавкие? Судя по проводке на роликах, она со времён плавких предохранителей...

volchenok написал:
Если речь о керамических пробках, то были на 6 А, 10А, 15А, 20А.

Если вы не заметили, я говорил о наличии в продаже.

Alex___dr написал:
Проводка сделана во времена, когда в продаже не существовало пробок с номиналом больше 10А...

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Если речь о керамических пробках, то были на 6 А, 10А, 15А, 20А. Хотя почему были, они и сейчас есть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал:
в продаже не существовало пробок с номиналом больше 10А

Были ещё 16А и 25А, но 25А действительно в рознице не было.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал:
Какие автоматы Вы поставили?

Хотел этот риторический вопрос на потом оставить, но вы меня опередили и потому отвечу за автора вопроса - С25А.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

iv ha написал:
буду рад обоснованной и адекватной критике

Проводка сделана во времена, когда в продаже не существовало пробок с номиналом больше 10А... Какие автоматы Вы поставили?

Регистрация: 19.09.2016 Краснодар Сообщений: 0

avmal, принял,спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iv ha написал:
буду рад обоснованной и адекватной критике

Укоротить оголённые жилы перед подключением вера не позволяет?

Регистрация: 19.09.2016 Краснодар Сообщений: 0

я вот так менял пробки на автоматы,может не правильно? буду рад обоснованной и адекватной критике

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

существует ли гребенка (для фазы) с креплением на DIN рейку, если нет то как закрепить "гребенку для фазы" в щитке (щиток SE Щит 13942 ).
ЗЫ.

аматор1 написал :
так 0,2 это что много?

да сморозил чего-то я значит буду брать провод 2,5мм2

Укалбашу написал :
так 0,2 это что много?

вы чувствуете разницу между 0,2 и 2,5 (1,5).
купите ПВ1(жёсткий) или ПВ3 (мягкий) и вперёт...

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

хотелось бы именно гребенку на фазу еще поставить ,т.к. возможно в будущем в щиток что-то добавиться,а вывести с счетчика дополнительный провод будет проблемно из-за пломбы на нем.

аматор1 написал :
какие 0,2 , сечением равным сечению отходящих линий. Можете ВВГ распустить на монтаж.
При "тАком" количестве аппаратов зачем вам гребёнка? проводом всё это на раз/два

так 0,2 это что много? а в ВВГ какой диаметр провода?

Укалбашу написал :
1 каким проводом вести монтаж внутри щитка (0,2 мм2) ?


какие 0,2 , сечением равным сечению отходящих линий. Можете ВВГ распустить на монтаж.
При "тАком" количестве аппаратов зачем вам гребёнка? проводом всё это на раз/два:yu

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

набрасал для себя монтажную схему щитка и возник ряд вопросов а имеено:
1 каким проводом вести монтаж внутри щитка (0,2 мм2) ?
2 бывает ли гребенка нарисованная на схеме в виде модуля на дин рейку (т.к. те две шины имееющиеся в щитке насколько я понял предназначены для нуля) а тут нужна еще и для фазы.
3 может какие замечания по нарисованному монтажу имееются.

Щас покраснею Успехов!

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza спасибо за подробную консультацию , теперь осталось только собрать все это хозяйство
ЗЫ для администрации сайта - неплохо было бы ввести кнопку благодарности для участников конференции

Автоматы можете применять как двухполюсные, так и 1р+ноль, так и однополюсные. Ошибки не будет.

Укалбашу написал :
Окончательный вариант что вы рекомендовали

Чуть-чуть не так. Ни к чему ставить УЗО каскадом, одно за одним. Они должны параллельно стоять. Приложу схемку, которую когда-то собирал родителям.

Укалбашу написал :
достаточно ли будет УЗО (25А,30mA,AC) на "остальных потрибителей"

Да.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza

Alex_Penza написал :
Неправда Ваша. Я рекомендовал все цепи защищать УЗО. На мой взгляд - Ставите те же два УЗО. Под защиту одного - стиралка, второго - всё остальное.

сорри значит пропустил а достаточно ли будет УЗО (25А,30mA,AC) на "остальных потрибителей"(свет,розетки - в двух комнатах) и холодильник с вытяжкой?

Alex_Penza написал :
Разрывает оба полюса. По фазе стоят защиты от КЗ и перенагрузки, рабочий ноль разрывается "за компанию"

значит продавец меня обманул, но я думаю что замена 2Р автоматом не будет ошибкой в данном случае?
Окончательный вариант что вы рекомендовали

Неправда Ваша. Я рекомендовал все цепи защищать УЗО. На мой взгляд - Ставите те же два УЗО. Под защиту одного - стиралка, второго - всё остальное.

  1. Разрывает оба полюса. По фазе стоят защиты от КЗ и перенагрузки, рабочий ноль разрывается "за компанию"
  2. не обращайте внимания. Напряжение между двумя фазами - 400В (380)
  3. Сверху.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza это тот вариант который вы мне рекомендовали,но для себя внес некоторые коррективы - автоматы которые идут на "остальных потребителей" купил 2P . Прокоментируете вопросы связанные с хар-ми автоматов:

  1. автомат легранд 1Р+N при отключении обрывает фазу и ноль или только фазу?
  2. в характеристики (легранд) на 1Р автомате стоит 230/400B а на 2P только 400В на сколько это кретично для однафазной цепи?
  3. для однофазного узо легранд вводные провода подлючаются сверху или снизу?

Окончательным вариантом схемы не поделитесь?

Стена-то негорючая? Тогда всё равно, хоть без всего, просто под штукатурку.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

какой лучше выбрать кабель канал (металл.гофра или пластик) для укладки его в штробу которая будет идти от щитка к потолку.

Что глазам понравится
Нет. (по крайней мере, не эти )

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza[/b] может подскажите что из двух выше приведенных вариантов предпочесть?[b] и бывают ли узо с электронникой

Укалбашу написал :
как думаете можно этой конторе доверять?

Вы бы меня про Пензенские конторы спросили

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

все цены взяты с минимакс []=908&dealers=&new=&rek= и
[]=908&dealers=&new=&rek=
а вот ИЭК
[]=908&dealers=&new=&rek=
как думаете можно этой конторе доверять?

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Вообще в узо может быть электронная начинка или это свойственно только диффам?

Либо Вы ИЭК по бешеной цене видели, либо Легранды палёные
УЗО от ИЭК стоит примерно 500 рублей, названные Вами УЗО - 26-30 Евро.(1200руб)

Если имеете финансовую возможность - возьмите европейца.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

чего-то читаю я про ИЕК и все больше меня червь сомнения грызет касающийся качества их продукции Вот еще нашел :

  • УЗО ABB FH202 2/25A 30mA ( ELC2CSF202004R1250 ) ,
  • УЗО LR 2п 25А 30 мА 602136 Legrand.
    стоит их рассматривать (не электронная ли у них начинка) как замену УЗО ИЭК 2п 25А 30мА разница в цене 300р.?
    А вот замену на 10mA уже и не найти цена минимум на импортные в 2 раза выше

А разницы нет. Вводной автомат ДОЛЖЕН находиться до счетчика.
ПУЭ 7:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Alex_Penza написал :
Вот тут лучше двух. (моё мнение) Хотя один по фазе - достаточно.

А в чем заключается разница нахождения вводного автомата в схеме (до или после счетчика)?

сгодится

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Alex_Penza написал :
Моё скромное мнение - лучше не электронный диф от ИЭК, а связку - УЗО+автоматы. По разнице можете поштудировать соответствующие темы, в некоторых случаях электронная схема внутри дифавтомата может сыграть злую шутку.

значит подвох всетки присутствует а если ставить узо то после него лучше 2Р автомат или однополюсник сгодится?

  1. Вот тут лучше двух. (моё мнение) Хотя один по фазе - достаточно.
  2. Вы сами и ответили.
  3. Надёжность
  4. Наш город весь на ИЭКе. Если покупать не на рынках, а у оф.представителей, нет вероятности купить подделку.
    Моё скромное мнение - лучше не электронный диф от ИЭК, а связку - УЗО+автоматы. По разнице можете поштудировать соответствующие темы, в некоторых случаях электронная схема внутри дифавтомата может сыграть злую шутку.
    Для обеспечения селективности при КЗ лучше поставить на ввод хар-ку С, а групповые - В.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza

  1. в общий (лестничный) щиток имеет смысл ставить 2Р автомат или однополюсного будет достаточно (по ходу самому это будет сделать не реально)?
    2.провод лучше брать 2х жильный или 3х (хотя земли все равно нет да и врятли будет)
  2. в чем принципиальное отличие автоматической пробки от автомата?
    4.Прокементируйте выбор автоматов особенно то что касается характеристик, и дифы ИЕК как они вообще а то что то меня смущает их цена по сравнению с аналогичными фирменными (диф ИЕК стоит чуть ли не в 3 раза дешевли фирменного УЗО)

  1. Если не планируете отрубать всё, уходя - убирайте. А лучше -
  2. Перенесите его в общий щит.(взамен устаревшей пробки)
  3. NYM, NUM, ВВГ.
    Ещё разок перерисуйте схему, пожалуйста

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza
1.значит рекомендуете убрать вводный автомат который находится в квартире?

  1. имеет ли смысл тогда заменить тот автомат(автоматическую пробку) который находится в лестничном щитке на современный автомат?
    3.провод на холодильник,вытяжку и тв еще не протянут какой провод следует выбрать для проводки?

Укалбашу написал :
защита нейтрали для остальных потребителей

нет такого понятия. Я Вам уже писал, что сила тока одинакова для всех участков цепи.
Смысл в этом автомате(как у Вас сейчас нарисовано) лишь один -отключить ВСЮ квартиру целиком.
Надо? Ставьте.

Укалбашу написал :
Если будет утечка тока в у кого либо потребителя (из тех которые не на ДИФАХ) не отключится ли все электричество в квартире?

В таком виде, как сейчас (без третьего провода) УЗО сработает лишь в одном случае - в приборе утечка(корпус под напругой) и Вы за него схватились. УЗО сделает свою работу - спасёт жизнь. Само собой, отключится вся цепь, что ниже УЗО по схеме. Но г-н Укалбашу продолжит колбасить и дальше.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Alex_Penza написал :
Вводной - до счетчика (но заставят опечатать, если в квартире) Иначе его присутствие тут непонятно.

защита нейтрали для остальных потребителей, до счетчика ставить не хочется т.к. реакция контроллер из электорсбыта и возможные проблемы с самим автоматам в процессе эксплуатации повлекут головняк еще тот.

Alex_Penza написал :
На его место - УЗО 25А /0.03А. Дифы запитывать параллельно УЗО.

Если будет утечка тока в у кого либо потребителя (из тех которые не на ДИФАХ) не отключится ли все электричество в квартире?

Вводной - до счетчика (но заставят опечатать, если в квартире) Иначе его присутствие тут непонятно.
На его место - УЗО 25А /0.03А. Дифы запитывать параллельно УЗО.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

что скажите на это, прокоментируйте пожалуйста выбор автоматов и УЗО

Да оставьте Вы свою схему в покое. Рекомендации я уже дал в сообщении 52.
Рисуйте схему.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

тогда может поставить после счетчик вводный автомат (2P-16А) а из него вывести на два одиночных (1Р-16А) и далее с них на потребителей.И какие рекомендации будут по типу B,C для этих автоматов.

Это было раньше. Видимо, пережиток ещё тех времён, когда в квартиры подавали не фазное напряхение 220В, а линейное 127. Сейчас использование в нулевом проводе независимого коммутационного прибора запрещено.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza

Alex_Penza написал :
Сила тока одинакова для всех участков цепи. Если возникнет аварийная перегрузка, автомат сработает. Обычно ставят однополюсные.

может выскажете предположение с какой целью в существующем щитке стоит 4 автомата (2 фазных и 2 нулевых) вместо 2 (только фазные) ?

не нужна... я сразу не понял, что вопрос именно земли касается, потом уже своё сообщение удалил Можно и оставить , как нарисовано (хотя там не земля, а зануление на корпусе щитка) Но в этом варианте больше опасности, чем плюсов(читайте хэлпы от Kamikaze). Можно и убрать этот "земляной" провод из схемы. В этом варианте диф сработает при утечке не сразу, а только в случае контакта корпуса с человеком(создания цепи утечки)

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Alex_Penza написал :
ну да, там же у Вас дифавтомат заложен.

а для дифавт. нужна земля ? если так то как быть с дифом к которому подключаются холодильник,вытяжка и ТВ.Да и вообще можно ли считать землей то что есть сейчас (приваренный болт на раме лестничного щита)?

Укалбашу написал :
Защита нейтрали тогда будет отсутствовать

Сила тока одинакова для всех участков цепи. Если возникнет аварийная перегрузка, автомат сработает. Обычно ставят однополюсные.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2Alex_Penza спасибо за ответ,да у счетчика 4 клеммы ошибся

Alex_Penza написал :
Спаренные автоматы первых двух линий можно заменить на одиночные, только в фазном проводе

Защита нейтрали тогда будет отсутствовать а учитывая то что ввод однополюсный (пробка стоит только на фазу?) не опасно ли это?
а как с подлючением земли стиралки быть оставить как есть?

счетчик у Вас интересно нарисован
У него не 6 клемм, а четыре, как правило для однофазного подключения. 1-фаза вх, 2- фаза вых, 3 - ноль вх, 4 - ноль вых. (слева направо)
Спаренные автоматы первых двух линий можно заменить на одиночные, только в фазном проводе (с целью экономии места) - ошибкой не будет. Лучше на два освободившихся места поставить УЗО для защиты этих двух линий.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Энергосбыт выдал предписание на замену счетчика (щитка) допустимая мощность 3кВт так что прошу окончательно мне помочь определиться с тем что должно быть поставлено, на данный момент имеется следующее

на сколько понял ввод в квартиру однополюсный отсюда вопрос не меняя вводного автомата (пробки) достаточно ли будет все автоматы в квартирном щитке сделать двух полюсными (2Р).
Также в ванной стоит стир. машина подключенная отдельным 3х жильным проводом земля с которого заведена на рамку лестничного щитка, подайте ли такое подлючение земли в новом щитке (не скажется ли это на нормальной работе ДифАвтомата).Мнения по выбранным Дифам и автоматам также приветствуются.Планируемая схема

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Укалбашу написал :
как понять - место сдвоенного автомата поставить поставить строенный

Землю (PE) коммутировать запрещено....
Читайте help по заземлению и безопасности. И давайте фотки ваших щитков - подскажем, куда что ставить

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2йцукер спасибо за консультацию.

Для электрика ЖЭКа.
А для Вас щиток на лестнице должен быть недоступен.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2йцукер а вводный автомат это не тот который в щетеке на лестнице?

Укалбашу написал :
все открыто и доступно,

Вах.

Укалбашу написал :
чем плох тот вариант который я описал ранее?

Отсутствием вводного автомата в квартире.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2йцукер нет все открыто и доступно, а чем плох тот вариант который я описал ранее?

У Вас не должно быть доступа в групповой щиток на лестничной клетке. Он по идее должен запираться на замок.
В Вашем щитке я бы поставил один вводной автомат (пусть будет сдвоенный или двухпорлюсной) и два однополюсных автомата на отходящие линии. В шкафчике места хватит.

Ганджубас написал :
Стандартный выключатель держит только 10А, как Вы собираетесь организовать защиту линии освещения????

Что значит "держит"?
У топикстартера люстра на 2 кВт?
Защиту от чего?

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2йцукер а вводный разве не тот что стоит на лесничной клетке?

йцукер написал :
А вот в квартирный щиток я бы поставил один вводной на 25 А и два 16 А на отходящие линии.

то есть получается в моем щетке помимо двух сдвоенных автоматов должен стоять еще один от которого пойдут провода на 2 сдвоеных автомата?

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

щиток старый и всю разводку я описал выше(грубо говоря каждая пара пробок (из4х)что щас стоит отвечает за пол квартиры) деления как такового нет (розетки,выключатели), а делать что либо радикальное я не готов (за это время что я вэтой квартире живу 15 лет проблем то и невазникало).Да честно говоря не стал бы замарачиваться если бы не ремонт хочется утопить все это дело (счетчик и пробки) в стену что не выперало и не нарушало той эстетики которая там планируется.
На счет счетчика спасибо посмотрю хотя я уже настроился на наши(питерские) только пока не определился 2 или 1 тарифный взять и какой.

Укалбашу написал :
Останавлясь пока на следующем в лестничный щиток поставлю автоматическую пробку 25А(или автомат лучше будет?) ,а в квартирный 2 сдвоенных автомата по 20А.

В групповом щитке без разницы что ставить.
А вот в квартирный щиток я бы поставил один вводной на 25 А и два 16 А на отходящие линии.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

йцукер написал :
Имеется ввиду бросить кабель три жилы сечением 6 мм кв

так это все разводку проводов в квартире переделывать спасибо за совет но я к такому не готов.Останавлясь пока на следующем в лестничный щиток поставлю автоматическую пробку 25А(или автомат лучше будет?) ,а в квартирный 2 сдвоенных автомата по 20А.

dinamit007 написал :
25А - много. Ставьте не выше С16 на линию

Для вводного самый раз.
Укалбашу Имхо ставьте вводной на 25А. От него разводка на отходящие линии 16 А.
Почему двойной (спаренный) выключатель? У меня допустим ноль приходит с воздушки. А там всяко бывает. Не знаю как у Вас. Если

dinamit007 написал :

  • везде однополюсные АВ

То конечно ставьте однополюсной.

Укалбашу написал :
как понять - место сдвоенного автомата поставить поставить строенный

Имеется ввиду бросить кабель три жилы сечением 6 мм кв

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

2dinamit007

dinamit007 написал :
Поменяйте ввод на 3х6 (запас на рекострукцию)

как понять - место сдвоенного автомата поставить поставить строенный (на ноль,фазу и землю(хз может глупость пишу) по автомату)? А может оптимально взять автоматы по 20А?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Укалбашу написал :
проводка скорее всего медь (цвет золотистый) диаметр провода может и 2мм

скорее всего 2,5 квадрата
Поменяйте ввод на 3х6 (запас на рекострукцию) в ЩЭ поставьте С25 - больше не дадут по мощности точно. Если хотите спать спокойно - сходите в ПЭС и узнайте разрешенную мощность и по ней поставьте АВ. Выше С16 я бы ставить не стал - проводку жалко. Если хотите потреблять больше -0 проведите доп. линию, напр. на кухню. Розетки защищаются не выше С16, тк рассчитаны на 16 А.
Про УЗО в схеме тоже желательно не забывать, особенно на стиралку...