Дано: частный дом с приточно-вытяжной вентиляцией.
Подачей воздуха занимаются 2 канальных вентилятора Ostberg вот такого типа:

Поскольку вентиляторы поставлены с запасом, на своей "крейсерской" скорости они создают очень приличное движение воздуха, поток перестает быть ламинарным и создается аэродинамический шум. Да и в доме сквозняков прибавляется.
Поэтому мы решили управлять их скоростью тиристорными диммерами, вот такими:

Проблема: при уменьшении скорости появляется сильный низкий вибрирующий гул у вентиляторов. Подозреваю из-за того, что подрезается синусоида и у двигателей исчезает фаза скольжения...

Вопрос: чем можно заменить диммеры, чтобы ими можно было регулировать скорость вентиляторов, и чтобы при этой регулировке они не шумели? Сильно желательно, чтобы это богатство не столило как чугунный мост. И еще - ткните пальцем, где купить? Желательно производителя, вплоть до артикула.

Дополнение: Электричество однофазное.

Заранее спасибо за ответы .
Не дайте девушке пропасть

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4485

Уже обсуждалось

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Спасибо большое за ссылку, только блондинке она никак, увы, не помогла .
Я так и не поняла, как можно скорость вращения вентилятора (асинхронный двигатель) регулировать не изменяя напряжения...
может, если не сложно, дадите сухой остаток?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4485

ну если просто ,то ваарианта в-общем-то всего 2

  1. изменение частоты. Это сложно и дорого,но зато энергоэффективно. Собственно сейчас именно этот способ широко применяется.
  2. снижением напряжения. Плохо то,что у асинхронных электродвигателей вращающий момент
    пропорционален квадрату напряжение.
    Т.е при снижении напряжения в 2 раза, вращающий момент упадет в 4 раза. Одновременно резко снизится КПД и cos f
    кроме того, возрастет ток в обмотках, что приведет к перегреву.

Радикальное решение (и рекоммендованное во всех справочниках)--замена на двигатель меньшей мощности.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48122

azus6 написал :
ну если просто ,то ваарианта в-общем-то всего 2

А еще подобрать последовательно конденсатор по приемлемой скорости вращения...

йа тупое блондинко .
не надо мне про конденсаторы рассказывать .
дайте ссылку на готовый продукт

azus6 написал :

  1. изменение частоты. Это сложно и дорого,но зато энергоэффективно. Собственно сейчас именно этот способ широко применяется.

Частотники - это что? дайте ссылку на какой-нить

whitemouse написал :
йа тупое блондинко

И это прекрасно, есть для вас специальный выход! Берёте светильник любой, можно лампу настольную, можно просто с лампой патрон и включаете его в разрыв одного из проводов, идущих на вентилятор. Вкручивая лампочки разной мощности можно подобрать оптимальную скорость вращения. На это дело выключатель дополнительный и будет у вас две скорости - тихая и максимальная, вполне достаточно.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4234

whitemouse написал :
чем можно заменить диммеры, чтобы ими можно было регулировать скорость вентиляторов,

спросите у яндекса "FSRE-TP3.5" например

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4485

Тук-Тук , в общем то правильно мыслите ,только надо брать не лампы накаливания (это потеря энергии) а дроссели для ЛДС.

1,2 и 3 дросселя параллельно.
В результате имеем аж 4 скорости и главное--халява!

whitemouse написал :
йа тупое блондинко .
не надо мне про конденсаторы рассказывать .
дайте ссылку на готовый продукт
Частотники - это что? дайте ссылку на какой-нить

whitemouse написал :
не надо мне про конденсаторы рассказывать .
дайте ссылку на готовый продукт

Там-же где и вентили есть автотрансформаторы пятиступенчатые для рег. вентов. ( как и конденсаторы абсолютно тихие).

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

azus6 написал :
В результате имеем аж 4 скорости и главное--халява!

где-же халява - дроссели по 105 рублей в магазине?

все поняла .где взять - тоже. поеду покупать и монтировать.....

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2528

whitemouse написал :
все поняла .где взять - тоже. поеду покупать и монтировать.....

Совсем не факт, что поможет.

почему не факт?
а что поможет?

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2528

А потому, что это усё версии. Доводы в #4. Регулировать скорость вращения двигателя изменением напряжения - версия. Вы наверняка знаете, что у настольных вентиляторов довольно удачно регулируется скорость вращения переключением обмоток, а не дросселями, конденсаторами, лампами накаливания и латрами. Задумайтесь, хоть это не легко . Замените двигатель на подобный, что в настольном вентиляторе.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4234

Перец написал :
Замените двигатель на подобный, что в настольном вентиляторе.

менять ничего не надо на канальных вентиляторах в 90% случаев стоят движки с возможностью регулировки скорости снижением напряжения питания.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2528

johnlc написал :
с возможностью регулировки скорости снижением напряжения питания.

Так что за движки там стоят? Коллекторные с параллельным возбуждением, питаются постоянным током?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4485

Как раз в канальных вентиляторах движки нерегулируемые.
В то время как в китайских напольных\настольных---аж 3 скорости ,переключением обмоток.
А у родителей--вентилятор настольный коллекторный,производства ПО ХЭМЗ.
35 ватт.Регулируется плавно стандартным светорегулятором без проблем.
Собственно потому-то коллекторные движки длительное время господствовали технике там,где нужна регулировка скорости.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9633

whitemouse написал :
шум

а у вас собственно глушители то стоят?

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4234

Перец написал :
Так что за движки там стоят? Коллекторные с параллельным возбуждением, питаются постоянным током?

загляните техническую или хотя бы в рекламную информацию производителей качественных вентиляторов там все есть.

azus6 написал :
Как раз в канальных вентиляторах движки нерегулируемые.

щас, у меня на антресолях лежит канальник - замечательно ЛАТРом рулится (однофазник конденсаторный )

юра Т написал :
а у вас собственно глушители то стоят?

скорее всего нет, как и вибровставок, да и сечение воздуханов видимо заужено донельзя.
ПС а шум от вентиля с тиристорным диммером хорошо давится обмоткой корпуса вентиля роквеллом или стекловатой(делать мутороно но эффективно ) 5-10 см толщиной - проверено.