Дано: частный дом с приточно-вытяжной вентиляцией.
Подачей воздуха занимаются 2 канальных вентилятора Ostberg вот такого типа:

Поскольку вентиляторы поставлены с запасом, на своей "крейсерской" скорости они создают очень приличное движение воздуха, поток перестает быть ламинарным и создается аэродинамический шум. Да и в доме сквозняков прибавляется.
Поэтому мы решили управлять их скоростью тиристорными диммерами, вот такими:

Проблема: при уменьшении скорости появляется сильный низкий вибрирующий гул у вентиляторов. Подозреваю из-за того, что подрезается синусоида и у двигателей исчезает фаза скольжения...

Вопрос: чем можно заменить диммеры, чтобы ими можно было регулировать скорость вентиляторов, и чтобы при этой регулировке они не шумели? Сильно желательно, чтобы это богатство не столило как чугунный мост. И еще - ткните пальцем, где купить? Желательно производителя, вплоть до артикула.

Дополнение: Электричество однофазное.

Заранее спасибо за ответы .
Не дайте девушке пропасть

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Уже обсуждалось

Спасибо большое за ссылку, только блондинке она никак, увы, не помогла .
Я так и не поняла, как можно скорость вращения вентилятора (асинхронный двигатель) регулировать не изменяя напряжения...
может, если не сложно, дадите сухой остаток?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

ну если просто ,то ваарианта в-общем-то всего 2

  1. изменение частоты. Это сложно и дорого,но зато энергоэффективно. Собственно сейчас именно этот способ широко применяется.
  2. снижением напряжения. Плохо то,что у асинхронных электродвигателей вращающий момент
    пропорционален квадрату напряжение.
    Т.е при снижении напряжения в 2 раза, вращающий момент упадет в 4 раза. Одновременно резко снизится КПД и cos f
    кроме того, возрастет ток в обмотках, что приведет к перегреву.

Радикальное решение (и рекоммендованное во всех справочниках)--замена на двигатель меньшей мощности.

azus6 написал :
ну если просто ,то ваарианта в-общем-то всего 2

А еще подобрать последовательно конденсатор по приемлемой скорости вращения...

йа тупое блондинко .
не надо мне про конденсаторы рассказывать .
дайте ссылку на готовый продукт

azus6 написал :

  1. изменение частоты. Это сложно и дорого,но зато энергоэффективно. Собственно сейчас именно этот способ широко применяется.

Частотники - это что? дайте ссылку на какой-нить

whitemouse написал :
йа тупое блондинко

И это прекрасно, есть для вас специальный выход! Берёте светильник любой, можно лампу настольную, можно просто с лампой патрон и включаете его в разрыв одного из проводов, идущих на вентилятор. Вкручивая лампочки разной мощности можно подобрать оптимальную скорость вращения. На это дело выключатель дополнительный и будет у вас две скорости - тихая и максимальная, вполне достаточно.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

whitemouse написал :
чем можно заменить диммеры, чтобы ими можно было регулировать скорость вентиляторов,

спросите у яндекса "FSRE-TP3.5" например

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Тук-Тук , в общем то правильно мыслите ,только надо брать не лампы накаливания (это потеря энергии) а дроссели для ЛДС.

1,2 и 3 дросселя параллельно.
В результате имеем аж 4 скорости и главное--халява!

whitemouse написал :
йа тупое блондинко .
не надо мне про конденсаторы рассказывать .
дайте ссылку на готовый продукт
Частотники - это что? дайте ссылку на какой-нить

whitemouse написал :
не надо мне про конденсаторы рассказывать .
дайте ссылку на готовый продукт

Там-же где и вентили есть автотрансформаторы пятиступенчатые для рег. вентов. ( как и конденсаторы абсолютно тихие).

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

azus6 написал :
В результате имеем аж 4 скорости и главное--халява!

где-же халява - дроссели по 105 рублей в магазине?

все поняла .где взять - тоже. поеду покупать и монтировать.....

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

whitemouse написал :
все поняла .где взять - тоже. поеду покупать и монтировать.....

Совсем не факт, что поможет.

почему не факт?
а что поможет?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

А потому, что это усё версии. Доводы в #4. Регулировать скорость вращения двигателя изменением напряжения - версия. Вы наверняка знаете, что у настольных вентиляторов довольно удачно регулируется скорость вращения переключением обмоток, а не дросселями, конденсаторами, лампами накаливания и латрами. Задумайтесь, хоть это не легко . Замените двигатель на подобный, что в настольном вентиляторе.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Перец написал :
Замените двигатель на подобный, что в настольном вентиляторе.

менять ничего не надо на канальных вентиляторах в 90% случаев стоят движки с возможностью регулировки скорости снижением напряжения питания.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

johnlc написал :
с возможностью регулировки скорости снижением напряжения питания.

Так что за движки там стоят? Коллекторные с параллельным возбуждением, питаются постоянным током?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Как раз в канальных вентиляторах движки нерегулируемые.
В то время как в китайских напольных\настольных---аж 3 скорости ,переключением обмоток.
А у родителей--вентилятор настольный коллекторный,производства ПО ХЭМЗ.
35 ватт.Регулируется плавно стандартным светорегулятором без проблем.
Собственно потому-то коллекторные движки длительное время господствовали технике там,где нужна регулировка скорости.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

whitemouse написал :
шум

а у вас собственно глушители то стоят?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Перец написал :
Так что за движки там стоят? Коллекторные с параллельным возбуждением, питаются постоянным током?

загляните техническую или хотя бы в рекламную информацию производителей качественных вентиляторов там все есть.

azus6 написал :
Как раз в канальных вентиляторах движки нерегулируемые.

щас, у меня на антресолях лежит канальник - замечательно ЛАТРом рулится (однофазник конденсаторный )

юра Т написал :
а у вас собственно глушители то стоят?

скорее всего нет, как и вибровставок, да и сечение воздуханов видимо заужено донельзя.
ПС а шум от вентиля с тиристорным диммером хорошо давится обмоткой корпуса вентиля роквеллом или стекловатой(делать мутороно но эффективно ) 5-10 см толщиной - проверено.