В одном из близкорасположенных двухэтажных зданий есть ввод со столба счетчик и 3х автомат на 100А, надо организовать в соседнем здании щиток такой же подводимой мощности.
Какой маркой кабеля легче и лутше выполнить, пролет между зданиями 8м и еще будет идти по улице 5 метров, в здании еще метров 10.Хотелось бы выполнить это целым куском, это возможно?
Придется ли применять для этого трос или что то подобное?
Как удобнее выполнить разводку в щите, шинами?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

АВВГ, АВВГнг 4х50 или ВВГ, ВВГнг 4х35 на тросике с анкерами.
Разводку шинами-гребенками и проводом ПВ-3 1х16 (на пределе) или 1х25.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

2evgenygrig

evgenygrig написал :
4х35

взяли с запасом как значение для кабеля в трубе?

evgenygrig написал :
Разводку шинами-гребенками

гребенки трехфазные от IEK на 63А, не знаете есть ли на 100 у кого нибудь?
вводной автомат на 100A от IEK потянет или поставить чтонибудь полутше?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ломастер написал :
взяли с запасом как значение для кабеля в трубе?

Дык, о методе прокладки десяти метров в здании Вы ничего не сказали...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Даже при прокладке по воздуху меньшее сечение кабеля нельзя брать:
медь 4х25 - максимум 95А, алюминий 4х35 - 90А.
А у вас ввод 100А. Так что сечения 4х35/4х50 выбраны точно.

Что касается шинок-гребенок, то никто не запрещает сделать V-образный отвод от вводного автомата 2-мя проводами 1х16, и подключить их в разные точки шины на 63А. В результате токовая нагрузка будет равномерно распределена по шине и перегрузка не возникнет.