В одном из близкорасположенных двухэтажных зданий есть ввод со столба счетчик и 3х автомат на 100А, надо организовать в соседнем здании щиток такой же подводимой мощности.
Какой маркой кабеля легче и лутше выполнить, пролет между зданиями 8м и еще будет идти по улице 5 метров, в здании еще метров 10.Хотелось бы выполнить это целым куском, это возможно?
Придется ли применять для этого трос или что то подобное?
Как удобнее выполнить разводку в щите, шинами?
Даже при прокладке по воздуху меньшее сечение кабеля нельзя брать:
медь 4х25 - максимум 95А, алюминий 4х35 - 90А.
А у вас ввод 100А. Так что сечения 4х35/4х50 выбраны точно.
Что касается шинок-гребенок, то никто не запрещает сделать V-образный отвод от вводного автомата 2-мя проводами 1х16, и подключить их в разные точки шины на 63А. В результате токовая нагрузка будет равномерно распределена по шине и перегрузка не возникнет.