Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2488519

Я чуствую нет веры в мою писанину, наверно нужно выложить фоту насоса?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

ДОКА написал :
Оно определяется в первую очередь прочностью и текучестью материала оболочки(трубы).Для меди оно не будет очень высоким,просто раздует трубу...

Именно. Но смотря какая труба.

ДОКА написал :
Для неотожженной меди 15х1 расчет дает давление на разрыв 400 бар(сигму берем 300 МПа)
Так что твердая медь теоретически может работать при 250 бар,но не при 400 конечно...

Считать лень, и надо ГОСТы поднимать... Есть ведь и 1,5мм стенка.

ДОКА написал :
Согласен,но только с помощью заморозки можно

В быту да. В любом случае результаты испытаний показывают огромный запас.

in my humble opinion

Артём К написал :
наверно нужно выложить фоту насоса?

Хотелось бы узнать марку трубы - прежде всего толщину стенки.
С манометром всё в порядке?

Труба немецкая 15 в штангах, отводы и тройники тоже держат, обратный клапан полдюймовый разорвало, пришлось кундяпать самодельные.

ДОКА написал :
Перед испытаниями пресс фитингов НС,решил медь помучать
Собрал участок трубопровода из Виеговских фитингов.Использованы переходы 18/1/2 НР,угол двухраструбный 90грд 18 мм ,кран Бугатти 1/2 НР/ВР,заглушка Зана 1/2 ВР,труба КМЕ Санко 18 мм.
Резьба уплотнялась просроченным анаэробом Эммети(два года валялись остатки),который стал очень жидким.
Обжим производился инструментом Viega Pressgun 4E с родными клещами.
Кран и заклушка накручивались на герметик от руки и не затягивались.
Подал в систему 60 бар,температура воды около 50 грд.После пяти минут выдержки при этом давлении и отсутствии видимых изменений,закрыл кран и заморозил.
Результат комментировать сложно,как говорится-на лицо
Трубу вырвало из одного раструба угла,из другого-слегка выдавило.Никаких изменений геометрических размеров трубы и фитингов не обнаружил.
На очереди по-прежнему испытания нержавейки...

Уважаемый ДОКА, не удалось найти тему про нержавейку, поэтому буду благодарен, если ответите на некоторые вопросы по Viega Sanpress.

Сделал себе отопление этими трубами (18 мм). Трубы идут в стяжке. Естественно, имеются повороты-фитинги. Допускаю ситуацию, что иногда буду уходить в зиму без отопления. Поэтому есть пару вопросов:

  1. Что будет с трубами в случае замерзания, при условии, что давление будет сброшено с системы? Насколько Sanpress могут противостоять замораживанию?
  2. Теоретически, можно попробовать продуть трубы перед зимой компрессором. Но всю воду не выдуть, и она займет не всю трубу, а вероятно, 3/4 высоты трубы или чуть больше. Чего можно ждать в этом случае?

Спасибо!