Предлагаю создать справочную (не дискуссионную) тему про щитки, их составные элементы (УЗО, автоматы, аксессуары для присоединения, ограничители перенапряжения, счётчики, реле приоритета, индикаторы напряжения, щитовые розетки и пр.), технологию их изготовления (инструменты, принципы сборки и пр.).
Дискуссия и вопросы в теме запрещены (чтобы легче читалось). Разрешены только ссылки и короткие цитаты. Для вопросов предназначена тема
Цель темы: самообразование потребителей.
Пост №1 про УЗО.
Ссылки:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Цитаты из документа №3:
Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.
При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат), а также в общеведомственных осветительных сетях, как правило, не требуется.
Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.
Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, например, при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, допускается использовать УЗО с номинальным током до 30 мА.
Для индивидуальных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.
Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО.
Прилагаю отсканированную инструкцию для УЗО производства Легран.
Юрка написал :
Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
Многие из этих положений стали частью действующих нормативов, а именно:
ПУЭ-7 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки {в укр. ПУЭ указано значение 0,3мА, как и во "Временных указаниях..." - прим Kamikaze}, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
СП31-110-2003 написал :
А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
ПУЭ-7 написал :
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
ПУЭ-7 написал :
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
ПУЭ-7 написал :
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
СП31-110-2003 написал :
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ПУЭ
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
(Из письма Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ
4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
1) "", Легран. (24 страницы, 3.74 МБ, pdf).
2) в журнале"ПОТРЕБИТЕЛЬ. Всё для стройки и ремонта" №35, 2006 (5 страниц, pdf).
3) в журнале "ПОТРЕБИТЕЛЬ. Всё для стройки и ремонта" №29, 2002 (5 страниц, pdf).
Главные ГОСТы для электрических щитов:
1) ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий.
2) ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.
3) ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
4) ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.
Программы для проектирования щитов от производителей электрооборудования (каждая из них "заточена" под комплектующие соответствующего производителя):
1) Легран: XL Pro2
2) Шнейдер Электрик: SIS Pro LE
3) АББ: PDC (Panel Design Configurator)
Механический инструмент для сборки электрощитов.
Некоторые производители: , , , , , .
Основные инструменты: бокорезы, клещи для обжима наконечников, клещи для снятия изоляции, кабелерезы, круглогубцы.
Фотографии инструмента:
1) .
2) Цитата из ГОСТ Р 51628-2000 (квартирные щитки):
Автоматические выключатели ... (включая УЗО со встроенной защитой от сверхтока) должны быть с комбинированными расцепителями типов В, С и иметь предельную коммутационную способность не менее 3000 А.
По согласованию потребителя с изготовителем в щитках могут устанавливаться автоматические выключатели с комбинированными расцепителями типа Д.
1) Википедия о .
2) Мосэнергосбыт о , Петроэлектросбыт о .
3) ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий" о счётчиках:> В щитках с учетом электроэнергии должны применяться счетчики активной электроэнергии класса точности не ниже 2,0 непосредственного включения, максимальный ток которых должен быть не менее номинального тока вводного аппарата квартиры.
- это > многофункциональное устройство с возможностью программирования релейной логики, выдержки времени, счёта импульсов, обработки сигналов, как от дискретных, так и от аналоговых датчиков и т.д. Применение программируемых реле вместо традиционных систем релейной логики позволяет унифицировать проектную документацию, уменьшить габариты установки, а также сократить себестоимость. Наличие таких возможностей как передача данных по протоколам Modbus и Ethernet позволяет встраивать интеллектуальное реле в системы диспетчеризации. Это реле также идеально подходит для автономных установок без постоянного обслуживающего персонала. С помощью GSM-модема возможна передача аварийных сообщений на обычный мобильный телефон, а также приём команд на управление системой посредством SMS-сообщений.
Корпуса щитов.
1) Тип: навесной, встраиваемый (утопленный), напольный.
2) Материал: сталь, нержавейка, алюминий, полистирол, полиэстер (полиэфир), поликарбонат, АБС-пластик.
3) Степень защиты от проникновения предметов и воды:
ГОСТ Р 51628-2000 об IP распределительных щитков жилых зданий:
Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP3X в щитках I и IP4X в щитках класса II.
4) Степень защиты от механических воздействий:
5) Производители: , , , , , ,
- металлический (чаще всего стальной, но может быть медный или алюминиевый) профиль для крепления электрооборудования. Стандартизирован в ГОСТ Р МЭК 60715-2003.
Варианты реек:
1) TH (от англ. "") - шляпообразный симметричный профиль, который обычно называют -рейкой. Имеет несколько вариантов типоисполнения. Ширина: 35 (или 15 или 75) мм. Глубина: 7.5 или 15 мм. Может иметь заводскую перфорацию для крепления к щиту.
2) G-образный (ассиметричный) профиль. Самое популярное типоисполнение G32 (32 - ширина). Применяются главным образом при монтаже зажимов.
3) C-образный профиль. Используется для крепления тяжёлого оборудования.
4) Существуют и прочие комбинированные и оригинальные профили от различных производителей.
Для крепления аппаратуры применяют следующие способы:
непосредственное крепление на рейке с помощью защёлки (пригоден при использовании реек типоисполнений ТН или G-образных профилей);
с помощью различных принадлежностей, таких как скользящие (закладные или защёлкивающиеся) гайки.
для автоматических выключателей и УЗО.
ГОСТ Р 51628-2000:> Сечения соединительных элементов входных выводов защитных аппаратов групповых цепей ... должны выбираться по суммарному току защитных аппаратов, соединенных соответствующим элементом, умноженному на коэффициент одновременности...
В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к которому присоединяют питающий проводник, а сам аппарат не входит в число соединенных аппаратов, по которому выбирают коэффициент одновременности.
2Юрка Размещу, если позволите, в Вашей теме пару заметок.
Первая посвящена автоматам АЕ1031-2.
АЕ1031-2 - самые массовые советские АВ для осветительных щитков (в том числе этажных щитов в многоквартирных домах). Эти автоматы имеют только тепловой расцепитель, в связи с чем бытует не вполне справедливое мнение, что эти автоматы защищают проводку только от перегрузки и не защизают от КЗ.
На самом же деле, в соответствии с ГОСТ Р (МЭК), если провод защищен от перегрузки - то он защищен и от КЗ (при соблюдении пары условий, которые в старом жилом фонде с небольшим ожидаемым ТКЗ выполняются).
Другое дело, что быстродействие такой защиты ниже, чем у автоматов с ЭмР, и при возникновении дугового КЗ кусочек провода в месте замыкания обычно мгновенно "сгорает" и дуга гаснет раньше, чем сработает АВ. Однако, при металлическом КЗ автомат срабатывает раньше, чем провод недопустимо перегреется (если АВ соответсвует сечению провода). Что и было мной однажды невольно проверено на практике.
Таким образом, хотя автоматы АЕ1031-2 и защищают проводку от перегрузки и КЗ, но большее, по сравнению с современными модульными автоматами с комбинированным (тепловыми и электромагнитным) расцепителем, время срабатывания при КЗ и, соответственно, большее время горения дуги при дуговом КЗ снижает пожарную безопасность по сравнению с современными автоматами. В связи с чем, на мой взгляд, автоматы АЕ1031-2 следует считать морально устаревшими и не применять их для защиты групповых линий в квартире.
С другой стороны, автоматы АЕ1031-2 обладают ценным свойством - полной селективностью с современными модульными автоматами при КЗ. Что м.б. удобно при применении АЕ1031-2 в качестве вводного автомата в этажном щите, с установкой в квартирном щите современных автоматов для быстродействующей защиты групповых линий.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Выключатели-разъединители. Стандартизированы в ГОСТ 50030.3.
Выключатель: Коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях работы, в том числе в условиях, предусмотренных для рабочих перегрузок, а также проводить в течение установленного времени токи в аномальных условиях, например токи короткого замыкания.
Разъединитель: Коммутационный аппарат, который в отключённом положении удовлетворяет определённым требованиям для изолирующей функции.
Выключатель-разъединитель: Выключатель, который в отключённом положении удовлетворяет требованиям по изоляции, нормированным для разъединителя.
В зависимости от конструкции выключатель (разъединитель) может называться "поворотный", "кулачковый", "ножевой" и т. д.
Некоторые производители: Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens, , , Kraus & Naimer.
Некоторые типы аппаратов от Schneider Electric: I, K, DF, GS, Vario, Interpact, Compact, Masterpact.
Ошибки и подводные камни в каталогах производителей.
1) В русскоязычных каталогах Леграна у четырёхполюсных УЗО нейтраль ошибочно нарисована слева. В англо и франкоязычных каталогах нейтраль нарисована правильно (справа).
2) В инструкции к шкафам Kaedra (Шнейдер Электрик) указаны два способа крепления клеммника № 13575. В реальности у него три способа крепления (такие же, как у клеммника № 13576).
3) Размер гребенчатых шинок Шнейдер Электрик дан в модулях по 9 мм (а не в стандартных модулях по 18 мм).
4) В старых каталогах Sarel (Шнейдер Электрик) не упоминалось, что платы с DIN-рейками крепятся к шкафу только при помощи заказываемого отдельно специального крепежа № SAR21140. В новом каталоге ошибка исправлена.
применение электрических нагревателей (препятствуют образованию конденсата внутри оболочки щита и гарантируют поддержание оптимальной температуры для нормальной работы электроники)
Применение четырехполюсных (трехфазных) УЗО в цепях однофазного тока и при питании трехфазных нагрузок без рабочего нуля.
Четырехполюсные (трехфазные) УЗО могут применяться в цепях однофазного тока, при этом задействуются лишь два из четырех полюсов. На корпусе УЗО изображена его схема, в частности - к каким полюсам подключена кнопка "Тест" и от каких полюсов питается электронная часть УЗО (при ее наличии). Именно эти полюса необходимо задействовать при установке 4р УЗО в однофазной цепи, при этом в первую очередь необходимо обеспечить питание электронной части - без этого электронное УЗО утратит работоспособность. Если тестовая цепь подключена не к тем же полюсам, что питание электронной части, то на входе УЗО полюса, от которых питается электронная часть и полюса, к которым подключена тестовая цепь нужно попарно соединить перемычками (см. ниже).
Если не задействованы те полюса, к которым подключена кнопка "Тест", то кнопка "Тест" не будет работать, но функционирование УЗО при утечках в защищаемой цепи сохранится.
Четырехполюсные (трехфазные) УЗО могут без ограничений применяться при питании трехфазных нагрузок без рабочего нуля (например, с соединением треугольником). При этом необходимо обеспечить питание электронной схемы УЗО (при наличии), если питание на электронную схему заводится с одной из фаз и нуля, то ко входу УЗО обязательно должен быть подключен ноль сети.
Для электромеханических УЗО: если кнопка "Тест" подключена к N-полюсу УЗО и одному из фазных - то на вход УЗО необходимо подключить нулевой провод, а если питающая сеть не содержит нулевого провода, то одну из фаз (разноименную с той, к которой подключен второй конец тестовой цепи). Если кнопка "Тест" включена между фазными полюсами, то подключение нулевого провода на вход УЗО не требуется.
На сайте Астро-УЗО приведены . Обратите внимание, что рассматриваются только электромеханические УЗО. Для электронных же УЗО первоочередная задача - обеспечение питания электронной части.
Пример.
Вот - фотография схемы на дифавтомате.
Это электронный дифавтомат (треугольником обозначен электронный усилитель). Питание электронной части и кнопка "ТЕСТ" подключены внутри к двум крайним полюсам (ноль и фаза С). При частичном включении эти полюса обязательно должны быть задействованы в соответствии с их предназначением (ноль и фаза) для обеспечения питания усилителя. Если трехфазная нагрузка не требует для своей работы рабочего нуля, то ноль все равно должен быть подключен ко входу этого дифавтомата для обеспечения его работоспособности.
Если бы электронный блок и тестовая цепь были ли запитаны от разных полюсов, то подключение было бы таким:
Важно! Как видно на схеме, питание на усилитель берется с нижних контактов УЗО, поэтому подводящие провода (ноль и фазу) необходимо подключать к верхним контактам УЗО, чтобы при выключенном УЗО снималось питание с усилителя, в противном случае при срабатывании УЗО усилитель выйдет из строя.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
В каком порядке устанавливать УЗО и АВ: "АВ - УЗО - нагрузка" или "УЗО - АВ - нагрузка"?
С точки зрения работы АВ и УЗО при перегрузках и КЗ на линии или в нагрузке, а также с точки зрения работы УЗО в плане защиты линии и людей - порядок их установки в квартирном щите не имеет абсолютно никакого значений, поскольку они соединяются последовательно, а ток во всех последовательно соединенных элементах одинаков.
Однако, есть мнение, что УЗО менее надежные устройства в плане надежности межполюсной изоляции, чем, например, многополюсные автоматические выключатели (АВ) и есть небольшая вероятность, что КЗ может произойти в самом УЗО. Для защиты в этом случае должен применяться порядок "АВ - УЗО - нагрузка".
На этом форуме неоднократно приводили сведения о возгораниях УЗО марки "ИЭК". Причины таких "явлений" доподлинно установлены не были, но наиболее вероятны следующие: пробой элементов электронной части из-за импульсных помех (перенапряжений) в сети и/или использования компонентов невысокого качества или неудовлетворительный монтаж УЗО (плохая затяжка клемм, повлекшая перегрев из-за большого переходного сопротивления контакта).
Надо сказать, что в качественных электромеханических УЗО (без электронной схемы) вероятность внутреннего пробоя/замыкания ничтожно мала, поскольку напряжение пробоя проводов дифференциального трансформатора - наиболее критичной части УЗО, где провода разных полюсов проходят близко друг к другу - измеряется киловольтами.
С другой стороны, любая схема квартирной или домовой проводки "начинается" с вводного АВ, установленного либо в этажном щите (ЩЭ), либо на фронтоне дома (ВУ) или входе в домовой щиток (ВРУ). Этот АВ защищает вводной кабель от перегрузки и КЗ в квартирном или домовом щитке. Также он обеспечивает защиту и при КЗ внутри УЗО, установленных после него, т.е. порядок установки расположенных после него групповых УЗО и АВ не имеет существенного значения.
Давайте для пущей наглядности рассмотрим практическую схему . Хотя сумма номиналов автоматов после УЗО на 40А гораздо больше 40А, но это УЗО отлично защищено от перегрузки и гипотетического внутреннего КЗ вводным автоматом на 25А.
УЗО на 16А защищено от перегрузки и КЗ в нагрузке автоматом на 13А. А на гипотетический случай внутреннего замыкания в самом УЗО - система защищена вводным автоматом на 25А (при КЗ любой АВ срабатывает мгновенно и существенной разницы между 25А и 13А нет. Вернее, разница появится в "слабой" сети с низким ожидаемым ТКЗ, но это отдельная история. Все-таки номинал вводного АВ должен соответствовать "дряхлости" сети, да и в самом щите ожидаемый ТКЗ существенно выше, чем в дальней розетке дома).
Т.е. принципиальной необходимости переставлять местами АВ 13А и УЗО 16А в данной схеме - нет.
Вот если бы под УЗО 16/0,01 было несколько линий со своими автоматами, сумма номиналов которых превышала бы 16А, то потребовалась бы защита этого УЗО сверху автоматом не выше 16А.
С другой стороны, в случае, когда одно УЗО и АВ защищают одну линию, особенно когда номинал вводного АВ значительно больше номинала УЗО, все же желательно ставить сначала групповой АВ, а затем УЗО - пусть прирост безопасности будет ничтожно мал, но раз он дается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых", то грех этим не воспользоваться.
ВТБ! написал :
Но если это не слишком критично для удобства монтажа, то лучше сначала автомат.
Исключение - после УЗО пока один автомат, но планируется добавлять ещё.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.
Часто возникает вопрос или предложение по поводу облуживания многопроволочных жил перед подключением к клеммам. Облуживать концы многопроволочных жил перед подключением к клеммам - нельзя. Припой - очень мягкий металл, который под давлением прижима в клемме постепенно деформируется (говорят "вытекает" из-под прижима, в кавычках - потому что происходит не плавление, а холодная деформация под действием механического усилия из-за исключительной пластичности припоя), что приводит к ослаблению контактного давления (винты-то никто пропорционально деформации припоя не подкрутил), увеличению переходного сопротивления, нагреву, нагрев, в свою очередь, ускоряет "вытекание", окисление и в конечном итоге происходит оплавление изоляции, пластиковых корпусов клеммников и/или "отгоранию" соединения.
Специально наблюдал за некоторыми клеммами с облуженными жилами: затянутая до упора, она примерно через полгода-год снова ослабевает и при протяжке винт проворачивается весьма существенно.
Я неоднократно писал о случаях полного выгорания клемм автоматов и нагрева нулевых латунных шинок, к которым были подключены облуженные провода, настолько, что они плавили свои крепления (пластиковые) и, проплавив дно пластикового щитка, повисали на проводах. Эти случаи невозможно списать на изначально слабую затяжку, т.к. все клеммы, куда были подключены однопроволочные жилы были затянуты до упора. Вот .
Встречается рекомендация облуживать, но "тонким-тонким слоем олова". Так тоже делать не следует, потому что во-первых, кто знает грань между "тонко" и "толсто"?, а во-вторых, нет никаких гарантий плотного прилегания проволок в жиле, зазоры между ними при облуживании будут заполнены припоем, который после подключения жилы будет постепенно деформироваться со всеми вытекающими.
Правильно же оконцовывать многопроволочные жилы - опрессовкой тонкостенными втулочными наконечниками (см. рисунок от Поситителя). Наконечники с круглой "юбочкой" предназначены для оконцевания одной жилы, а с плоской - одновременно двух жил в одном наконечнике (при разводке шлейфом).
Впрочем оконцовывать многопроволочные жилы вовсе необязательно, клеммы АВ и УЗО допускают подключение многопроволочных жил без дополнительного оконцевания.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Впрочем оконцовывать многопроволочные жилы вовсе необязательно, клеммы АВ и УЗО допускают подключение многопроволочных жил без дополнительного оконцевания.
Как-то обделили в теме УЗО немецкой фирмы Doepke, а они практически законодатели в этой области... Вот несколько наших статей и другой информации по этой теме:
Обучалка для своих сотрудников по типам УЗО:
Ссылка на статью "Защита от пожара и не только или еще раз о дифзащите":
Мониторинг тока утечки:
Предохранитель-разъединители Doepke:
Выдержка из каталога по УЗО:
и комбинациям:
А вот самая последняя разработка - УЗО сдвоенного исполнения – "TWIN" - для условий в которых нельзя останавливать оборудование:
(Шнейдер Электрик 2010, 68 стр., 6 Mb).
Даны принципиальные схемы, дающие ответ на вопрос "как использовать" модульное оборудование новой гаммы Acti9.
Схемы даны без использования условных обозначений (вместо них фотографии приборов). Поэтому каталог понятен не только профессионалам, но и заказчикам.
Рядом с каждой схемой приведена спецификация, в которой указаны каталожные номера приборов. Это конечно выгодно производителю, но и удобно заказчику.
Упоминаются приборы: импульсные реле, расцепители минимального и максимального напряжения, вспомогательные контакты автоматов, астрономическое программируемое реле, реле времени, датчик присутствия Argus, реле контроля (тока, фаз, компрессора), сумеречный выключатель, кнопка аварийного останова, карточный выключатель (с картой доступа).
Решаются задачи:
Аварийный останов технологического процесса (двигателя).
Дистанционное отключение питания.
Включение/отключение технологического процесса.
Автоматический останов при недогрузке.
Автоматический останов при перегрузке.
Защита компрессора от работы короткими циклами и перепадов напряжения.
Защита двигателя от ассиметрии или инверсии фаз.
Защита нагрузок от перенапряжения по причине обрыва нейтрали.
Автоматический останов в случае перебоя или отказа питания.
Централизованное и локальное отключение и включение освещения с учётом уровня дневного освещения.
Локальное включение/отключени освещения с заданным временем включения/отключения.
Цепи освещения и питания розеток с картой доступа и отключение с выдержкой времени.
Включение/отключение по дневному свету (без датчика света).
Автоматическое отключение света с регулируемой выдержкой времени.
Управление освещением из нескольких мест.
Прочие алгоритмы управления освещением.
(Шнейдер Электрик 2011, 122 стр., 11 Mb).
Всё аналогично первому каталогу, но решаются другие задачи (освещение гаража, ветрины, вентиляция, наполнение бассейна и пр.) и используются другие приборы (диммеры, преобразователи частоты и пр.).
Передняя панель: изоляция класса 2.
Acti 9 – единственное устройство с таким уровнем безопасности. Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта. Это гарантирует безопасность управления устройством в течение всего срока эксплуатации электроустановки, независимо от условий окружающей среды или опыта оператора.
_______________________________
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.